查看: 4605|回复: 4

[其他信息] 空调挂机上的pre-def是什么意思啊 [复制链接]

发表于 2011-2-2 19:24 |显示全部楼层
此文章由 rebecca6 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rebecca6 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近天好热,家里空调总算派上了用场,可以不知道为啥开机30分钟的样子就不动了,挂机上有3个灯亮。operation灯是绿色的,timer灯是黄色,一个叫pre-def的灯一直闪红色,不知道到是怎么回事,遥控器关也关不了,必须拔掉电源,重新开机,但是30分钟的样子又恢复不动了,要是有知道怎么回事的同学请告诉我怎么解决啊,万分感谢!!!!
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-2-2 19:31 |显示全部楼层
此文章由 stephenqiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stephenqiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
PRE.-DEF.
The air conditioner will automatically defrost when outdoor unit frosts on heating mode and the lamp will start flashing.

If the outdoor unit is frosted during heating operation, defrosting starts automatically (for approximately 5 to 10 minutes) to maintain the heating effect, and the PRE.-DEF. lamp is on.

发表于 2011-2-2 19:35 |显示全部楼层
此文章由 rebecca6 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rebecca6 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多谢多谢!!那我是不是要一直等待10分钟啊,好像等了也没有啊,急啊,热啊。ps.楼上新年快乐哦

发表于 2011-2-4 21:31 |显示全部楼层
此文章由 369 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 369 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
:)

[ 本帖最后由 369 于 2011-2-4 22:40 编辑 ]

发表于 2011-2-4 21:38 |显示全部楼层
此文章由 369 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 369 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
制冷状态下一般不会进入除霜程序,可能是探头或控制板有故障。