我家更换了热泵热水器后,我通知电力公司OVO取消我的CL2。
之后来了电工把电表换了。自从电表换了,他说把CL2并回主路了, 晚上只要家里没有用电负载,电池就开始往电网输电。
我逆变器已经被设置成自用有限和不上传电网了。但是到了晚上就开始往电网输电,昨晚一下输了15度。 电池设置成了20%预留,自从电工来动了以后电就被抽到18%,打破了保留下线。

我问了ChatGPT, 给出的可能原因是如下,有了解这个情况给点建议的吗,谢谢。

为什么换表后会变成“晚上电池往外送”?

可能有几种情况:

逆变器默认设置改变被触发

新电表和逆变器握手时,逆变器可能检测到可以并网,于是恢复默认“允许外送”模式。

原来可能是“零输出”或“本地自用优先”。

电表接线逻辑不同

CL2 分路取消后,部分负载从“受控回路”合并到主电路,导致逆变器判断有可出口路径。

电网公司策略不同

有些电网公司要求装智能表后,所有并网电源必须允许出口。除非你的安装商设置“零出口”,否则电池就会在电价低谷(晚上)把电送出去。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-10-2 09:54 |显示全部楼层
此文章由 黃國龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黃國龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正常情況下不會

发表于 2025-10-2 10:00 |显示全部楼层
此文章由 zwy6669 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zwy6669 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在有这个问题是不是要找OVO要他们检查并更改电表设置?

发表于 2025-10-2 10:30 |显示全部楼层
此文章由 zwy6669 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zwy6669 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚给OVO打了电话,他们说要太阳能电池逆变器安装商来设置。

发表于 2025-10-2 18:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kikichou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kikichou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
贴下逆变器设置呗

发表于 2025-10-2 19:08 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 0489144246 于 2025-10-2 18:19 编辑

要配置,这个要去你说明书里ESS章节里去找,如果你没装智能电表的话,可能还需要加一个智能电表。不是电网的智能电表,是逆变器配套的智能电表,用来检测总进线电流的。单相5kw以上的系统是强制安装的。也必须要这个电表才可以做zero export。