家里电路好像地线不行了,火地之间17V。为什么零地有230V? [复制链接]

发表于 2024-1-27 12:40 |显示全部楼层
此文章由 hsx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
书房里的有的设备金属外壳摸起来麻麻的振手感

书房线路上的插座
开关on
火零245V
火地17V<—这个明显电阻很大,不起保护作用了
零地230V<—why??!

开关off
火零0V
火地0V
零地230V<— why??!


厨房线路上插座应该是正常的

开关on
火零245V
火地245V
零地0V

开关off
火零0V
火地0V
零地0V
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-27 14:18 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 老农夫 于 2024-1-27 15:23 编辑

可能是书房线路上的零线一端断路,另一端零线电压来自火线经过用电负载回路传到零线,而且火零线还可能短路。

发表于 2024-1-27 15:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wanu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wanu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼上正解

发表于 2024-1-27 15:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hsx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老农夫 发表于 2024-1-27 15:18
可能是书房线路上的零线一端断路,另一端零线电压来自火线经过用电负载回路传到零线,而且火零线还可能短路 ...


我单独测了地线到水管之间是230V,零线没电。我朋友说是某个插座零地搞反了,我拆开了十来个插座,暂时没找到接错的。

发表于 2024-1-27 16:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fj000000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fj000000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看样子没有漏电保护器,应该升级下,防患于未然

发表于 2024-1-27 18:51 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 老农夫 于 2024-1-27 20:07 编辑
hsx 发表于 2024-1-27 16:55
我单独测了地线到水管之间是230V,零线没电。我朋友说是某个插座零地搞反了,我拆开了十来个插座,暂时没 ...


断开总电闸,安全起见。
用万用表测故障区火线-零线之间电阻及对地的阻值应该很容易查出故障点。
你自己动过插座线路吗?没动过的话怎么会接反?

问题没找出之前,在带电的情况下千万别断开接地点!在拆掉地线的时候就可能会触电!
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-27 20:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hsx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老农夫 发表于 2024-1-27 19:51
断开总电闸,安全起见。
用万用表测故障区火线-零线之间电阻及对地的阻值应该很容易查出故障点。
你自己 ...

好的!我会注意安全。

请问三线之间电阻应该是多少正常?我好判断

发表于 2024-1-27 20:50 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hsx 发表于 2024-1-27 21:19
好的!我会注意安全。

请问三线之间电阻应该是多少正常?我好判断

火线与零线之间应该是无穷大,也就是不通的,零线与地线应该是相通的,小于1欧姆。