新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 国内难忘一刻 之 风起的日子 (2005-1-26) yaohaohao · 如果爱情,甚至婚姻都可以被拿来当作筹码(54楼更新/58楼完结) (2007-6-26) jyy_jessie
· 我的揾工经验 (2006-3-30) StKilda · 两个吃货泰国华欣曼谷7日游-享乐行程主要是享受和美食,还有大城遗址照片。 (2013-3-16) city07
Advertisement
Advertisement
查看: 5871|回复: 35

[水电煤相关] 刚刚被雷劈了,有懂家用电工的朋友,进来看看如何处理啊 [复制链接]

发表于 2018-9-7 22:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 peggybird 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peggybird 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚才打雷,导致配电盒短了一路,(重复试过,全部turn off,然后一个个turn on做检查,最后打开light那路就会自动跳掉。)是不是拔下那一节,然后去burning配啊?在线等,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-7 22:51 |显示全部楼层
此文章由 apple321 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 apple321 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工吧,配电箱的活危险系数大于室内很多。小心才被雷劈又被电击。慎重

发表于 2018-9-7 22:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是说明灯上有短路或者漏电的,换开关应该不能解决问题。

发表于 2018-9-7 22:57 |显示全部楼层
此文章由 小铁匠 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小铁匠 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工吧,这钱不能省

发表于 2018-9-7 22:58 |显示全部楼层
此文章由 Murphy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Murphy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你说灯的CB会跳掉还是你把灯CB合上以后主CB跳掉??????

发表于 2018-9-7 22:58 |显示全部楼层
此文章由 Daniellee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Daniellee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂就别想着省钱DIY了,安全第一
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-9-7 23:00 |显示全部楼层
此文章由 luckyc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 luckyc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看是不是哪个灯泡烧了造成短路。这种电箱是没有保险丝的

发表于 2018-9-7 23:01 |显示全部楼层
此文章由 extralight 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 extralight 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
您这个switch board 也太寒碜了吧,都是清一色正泰的MCB,好cheap啊,倒真是有可能一个雷电把MCB给打坏了, 好的欧洲产MCB(ABB,梅兰日兰,NHP),中档的中国产(Clipsal,Hager)都不应该这样的
但是最大可能还是因为你的照明线路上有哪里短路了,所以照明那路微断推不上去

发表于 2018-9-7 23:06 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把灯全部关掉,然后合上空开,然后再逐一开灯,开那个灯时又跳空开了,就是那个灯短路了!试试?

发表于 2018-9-7 23:07 |显示全部楼层
此文章由 安之麻麻 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之麻麻 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂帮顶 找个电工看下吧 安全最大

发表于 2018-9-7 23:10 |显示全部楼层
此文章由 RADEON 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RADEON 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有短路
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-9-7 23:12 |显示全部楼层
此文章由 toolaa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toolaa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
灯线路有短路吧,就像上面说的,逐个灯开关试试就知道了。

发表于 2018-9-7 23:14 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
灯被打坏了,先关灯的开关

发表于 2018-9-7 23:22 |显示全部楼层
此文章由 AKKa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 AKKa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这配电箱哪个电工给换的?都是3c认真中国带过来了?rcd标签贴红的lable?

发表于 2018-9-7 23:27 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yang5637 发表于 2018-9-7 22:06
把灯全部关掉,然后合上空开,然后再逐一开灯,开那个灯时又跳空开了,就是那个灯短路了!试试? ...

对的,我也是这样排查过的,后来发现是屋外一个电插板,由于天花板漏水,滴到开关里形成短路了......

发表于 2018-9-7 23:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 may1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 may1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂,帮顶
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-9-7 23:30 |显示全部楼层
此文章由 一司机 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一司机 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主连短路的基本概念都没有还是直接叫电工吧

发表于 2018-9-7 23:32 |显示全部楼层
此文章由 一司机 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一司机 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外,是你在家装B还是有朋友到你家装B啊?

发表于 2018-9-7 23:35 |显示全部楼层
此文章由 sydfuzhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sydfuzhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yang5637 发表于 2018-9-7 22:06
把灯全部关掉,然后合上空开,然后再逐一开灯,开那个灯时又跳空开了,就是那个灯短路了!试试? ...

这个是正解

发表于 2018-9-7 23:51 |显示全部楼层
此文章由 KK12345678 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 KK12345678 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看来有电器漏电 不一定是打雷。 可那是漏雨导致漏电
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-8 00:21 |显示全部楼层
此文章由 apple321 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 apple321 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个项目保险公司给赔么
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-9-8 00:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 peggybird 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peggybird 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
apple321 发表于 2018-9-7 23:21
这个项目保险公司给赔么

问的好,请大神指点

发表于 2018-9-8 00:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么房型 可能是户外灯进水导致的漏电 使RCD跳开

发表于 2018-9-8 03:12 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这可不是内存卡,即插即用。
某个灯短接了。找电工排查吧。你做不了。

发表于 2018-9-8 06:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 parrot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 parrot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不知道给你升级电表箱是谁做的,标签颜色都不符合规范,表面功夫都做不好,不知道电箱里面接线是什么情况了。而且用的空气开关都是便宜货,这种很容易坏的
持牌电工悉

发表于 2018-9-8 07:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 进口香蕉 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 进口香蕉 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
让雷劈了就不是跳闸那么简单了。。。某个地方进水短路了
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-9 00:15 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
AKKa 发表于 2018-9-7 22:22
这配电箱哪个电工给换的?都是3c认真中国带过来了?rcd标签贴红的lable?

应该是认证才对哦
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-9 00:17 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
peggybird 发表于 2018-9-7 23:33
问的好,请大神指点

发表于 2018-9-9 11:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 peggybird 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peggybird 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
报告情况,因为超级大雨加冰雹导致阳台顶无法及时排水,水就沿着阳台顶流进入了阳台的灯罩里,导致灯罩积水短路,现在把阳台灯罩拆下来了,灯泡也取了下来,线头都拔了。其余照明就恢复了。
谢谢各位给予帮助

发表于 2018-9-9 11:55 |显示全部楼层
此文章由 melmonash 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melmonash 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部