[修房建房] Floor ducted heating 卧室几个vent 不吹风 [复制链接]

发表于 2022-12-5 20:56 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问 Floor ducted heating  卧室几个vent 不吹风是什么原因呢?其他的都工作
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-12-5 21:43 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1、打开地板上的隔栅盖板,看看下面那个活门是不是关上了。如果活门是开的还是没风,那么:
2、爬到subfloor里,检查管道是不是瘪了,或者管道连接处是不是断开了。

发表于 2022-12-5 22:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 celiacao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 celiacao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先看控制器吧,会不会设置了分区?

发表于 2022-12-6 10:02 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-12-5 21:43
1、打开地板上的隔栅盖板,看看下面那个活门是不是关上了。如果活门是开的还是没风,那么:
2、爬到subfloo ...

活门是开着的,我家下面subfloor 不高没有口进去,这样怎么办呢?

发表于 2022-12-6 11:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
eeeeerrrrr21 发表于 2022-12-6 09:02
活门是开着的,我家下面subfloor 不高没有口进去,这样怎么办呢?

高低都有进口的,自己做不了就得请人爬了。

发表于 2022-12-6 12:04 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-12-6 11:17
高低都有进口的,自己做不了就得请人爬了。

哦好的,希望只是小问题