今天突然中央暖气不工作了。
开盖看好像是combustion fan不转了,火起不来。
有牛人知道怎么修吗?换部件要多少钱吗?
天冷没暖气小孩受不了了。
求助大家啊!
我家暖气是Vulcan 的
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-7-25 21:48 |显示全部楼层
此文章由 ccjjcj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccjjcj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家暖气最近吹进来的是冷风,现在刚修好,原因是煤气进气管道进水,换了一个进气伐和十来米气管(铜管),收费900元,管道清洁250元,问题解决了。这里修费是很高的,来看一次就是80元上门费。我这次花了1000多元,但我也学了很多常识,暖气的基本工作原理已了如指掌,可以分析个大概。

发表于 2014-7-25 21:58 |显示全部楼层
此文章由 xgalice 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xgalice 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ccjjcj 发表于 2014-7-25 20:48
我家暖气最近吹进来的是冷风,现在刚修好,原因是煤气进气管道进水,换了一个进气伐和十来米气管(铜管), ...

全新带保修的才几个钱啊!不是一般贵

发表于 2014-7-25 22:47 |显示全部楼层
此文章由 cn2wxf040 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cn2wxf040 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
风扇不转:
可以使用风扇的manual挡,看看是否工作。工作证明电路方面正常。

火起不来:
看看未开机状态下的火苗知否正常,如不正常,可以重新打火。有时因为火苗不正常,就请人换煤气管,就有点奢侈了。

如果看不懂我在说啥的,那么就 找人吧。就不能心疼银子了

发表于 2014-7-25 22:53 |显示全部楼层
此文章由 LingFeng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LingFeng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估价超过$1000的话,直接换新的吧!(如果工作年限超过18年的话)

发表于 2014-7-25 23:02 |显示全部楼层
吹进来的是冷风,证明没有开火。因该找煤气和空气混合器以及点火部分。

根据你的描述,工作如下:

1。原因是煤气进气管道进水,换了一个进气伐和十来米气管(铜管),收费900元

如果煤气进气管道进水,只能说明的煤气管漏了,这样你的煤气费会有异常的。根据你的描述,煤气费没有异常,所以煤气管没有漏。

如果煤气进气管道进水,那你的煤气饭灶的煤气管里,就应该也有水。

结果上述分析,煤气进气管道进水不可能。只有是煤气用久了,管道内有杂质油沉淀。有杂质,也不影响打火的

但是也没必要换10m的气管。你肯定被人家多赚了料费了

点火部分,成本最多$20。铜管就贵了。



2。管道清洁250元

这是为了管道的卫生,跟故障没关系。这只能算是修理后的额外服务。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-7-26 00:07 |显示全部楼层
此文章由 ccjjcj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccjjcj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家暖气吹冷风、煤气炉火很小,维修人员说暖气设备并没问题,只是起动时暴发力不够。这种情况下才分析出管道有水或漏气。换了以后暖气好了,煤气灶的火也大了,所以维修人员分析得是对的,老外收费是高了一点,但问题解决了。

发表于 2014-7-26 01:09 |显示全部楼层
此文章由 5737683 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 5737683 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cn2wxf040 发表于 2014-7-25 22:02
t

吹进来的是冷风,证明没有开火。因该找煤气和空气混合器以及点火部分。

看来这位是行家,借帖问一下,如果24小时开,白天十八度,晚上十二度,一季度大约多少煤气费是正常的啊?四房一厅的house,在堪培拉。

发表于 2014-7-26 18:08 |显示全部楼层
此文章由 出太阳咯~~ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 出太阳咯~~ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
人工贵

发表于 2014-7-27 00:22 |显示全部楼层
此文章由 cn2wxf040 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cn2wxf040 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
5737683 发表于 2014-7-26 00:09
看来这位是行家,借帖问一下,如果24小时开,白天十八度,晚上十二度,一季度大约多少煤气费是正常的啊? ...

不住在canberra,所以不知道平常的室外温度,很难估计。因为每个人有每个人的习惯,只要跟往年的同期比较就可以了,应该差距不大的。

发表于 2014-7-27 13:26 |显示全部楼层
此文章由 Wangyujie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Wangyujie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
赶快叫人修啊
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-7-27 13:38 |显示全部楼层
此文章由 花强 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 花强 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
坏了就修
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-7-27 14:17 |显示全部楼层
此文章由 陈钰 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陈钰 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自已修不住的话  只好找人修了   

发表于 2015-4-28 20:43 |显示全部楼层
此文章由 开始幸福 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 开始幸福 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
求师傅的联系方式