发表于 2026-2-2 11:46 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近看了一下电池,很多人推荐装大电池40度以上配大功率逆变器(8-10kw),用免费三小时来从电网存电使用

我考虑了一下,我家是普通单相电,总闸表注是80A电流 (不清楚是保险丝的最大电流还是电路的最大电流),这样的话假设用10kw的逆变器来给电池充电,按10kw/240V算差不多这三小时电路是42A的电流。这样长时间的高电流会否对线路造成损坏和有安全隐患?
另外我家有6.6kw的太阳能板,中午晴天的时候能发电5kw/h左右, 这样的话逆变器是否会同时从太阳能板dc端取电,这样ac端从电网取电的电流就会减半?

咨询了一些xhs的个体户,好多说这样没问题,但正规一些的公司都会建议电池和逆变器和原来太阳能板匹配(大概20-25度电池+5kw逆变器。问了chatgpt好像也证实了我的想法。大家对这个问题有什么研究?
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-2 15:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 bobac2013 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobac2013 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没什么问题。个人建议电池装大一点。我也是单项电,我装的6kw逆变器加50度电池。电池充电放电都要通过逆变器来,逆变器大小决定了你电池系统充放电的最大功率。8kw满功率三小时冲24度电,10kw冲30度。中午太阳能发电多的时候就从电网取的电少一些,10kw的逆变器要是太阳能发5kw,那么会从电网再取5kw一共10kw给电池充电。
要是你家里有比较多的大功率电器一起用就选大一点的逆变器,你使用的电器功率大于逆变器。功率了多出来的部分也是会从电网取电的。大一点的电池呢价格上不会贵很多,因为只有电池有补贴,但是可以给你更多的余量,不管是你准备卖电也好,自己有时需要用的多一点也好,或者是增加潜在的循环次数我个人觉得都是划算的。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
dogdogkun + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-2-2 20:51 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobac2013 发表于 2026-2-2 15:24
没什么问题。个人建议电池装大一点。我也是单项电,我装的6kw逆变器加50度电池。电池充电放电都要通过逆变 ...

谢谢分享

我后边又问了chatgpt也说如果中午有太阳能补充的话风险不大,建议把逆变器从电网输入最大功率限制到5kw以下,然后剩下5kw从太阳能补充

可以问一下你装的电池品牌吗?

发表于 2026-2-2 21:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 bobac2013 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobac2013 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dogdogkun 发表于 2026-2-2 20:51
谢谢分享

我后边又问了chatgpt也说如果中午有太阳能补充的话风险不大,建议把逆变器从电网输入最大功率 ...

我装的growatt.
没特别明白你担心的问题在哪?担心电流太大发热大了不安全?是担心逆变器这边的发热呢还是其他地方的?正规牌子多大的功率配多粗的电线,都是有标准的,发热方面不用太担心,靠谱的安装工更重要,别虚接端子什么的。
另外如果已经在考虑要在运行功率上打折扣,为什么不直接选个功率小点的逆变器呢?比如把10kw换成8kw,价格上肯定还更便宜一些。我觉得逆变器大小的选择在于根据自己的实际情况选择吧。看看自己家电器一般情况下最大功率跑到多少加上每天自己用多少电,然后决定。我太阳能也是6.6kw, 然后我装了6kw+50度的电池,肯定有人觉得我这配置配的乱七八糟,但其实按照我自己的实际情况,使用下来很满意,估计两年多点就回本了

发表于 2026-2-2 22:02 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobac2013 发表于 2026-2-2 21:48
我装的growatt.
没特别明白你担心的问题在哪?担心电流太大发热大了不安全?是担心逆变器这边的发热呢还 ...

我也考虑过6kw的逆变器,感觉是一个折中的选择
但我家有中央空调,如果和其他电器一起开的话,峰值最大功率可能有7-8kw吧,我之前有demand tariff的时候账单显示peak hour最高的功率是7.3kw
另外我担心的是长时间持续高功率从电网拉电进电池引发的大电流会令到家里电路不稳定和发热等问题

下边这个是我一开始问chatgpt给的解释

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-2-2 22:20 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 乾坤离析 于 2026-2-2 21:22 编辑

脑壳疼。你分路没有空开的吗。空开限制了最大电流,然后逆变器实际上dc-ac 或者ac-dc 也就是市电到电池的转换率只有百分之95.实际上一小时你这一路最大就是9kw进,或者9kw出。6.6kw如果是现在的黑板,大概持续电流是5.5kw一小时。全晴天,一天47kw。清晨之前大雨,当日气温20°到30°,可以到51kw。
尽量不要用双逆变器模式。因为旧的设备旧了就是旧了。少一个设备少维护一个东西。一般来说,家里总开关是60a,入户的spd是80a。。。所以别担心线路的事情。过流空开就跳了。不会伤害电线的。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
dogdogkun + 2 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-2 22:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 bobac2013 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobac2013 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dogdogkun 发表于 2026-2-2 22:02
我也考虑过6kw的逆变器,感觉是一个折中的选择
但我家有中央空调,如果和其他电器一起开的话,峰值最大功 ...

明白你的意思了。我家没有空调,你有大功率电器那么还是用8kw或者10kw的逆变器吧。你担心的主要是在中午免费三小时所有电器全开再加上10kw的电池充电会超过单项电80安培的保护开关容量。这样的话只能要么避免在中午三小时让所有电器全开或者自己在逆变器设置上把充电功率限制一下了。具体怎么设置还要看你自己的用电习惯了。

发表于 2026-2-3 00:17 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-2 22:20
脑壳疼。你分路没有空开的吗。空开限制了最大电流,然后逆变器实际上dc-ac 或者ac-dc 也就是市电到电池的转 ...

没太看懂分路空开那部分。。。

我应该会装dc-couple把原来逆变器拆掉,原因就像你说的多一样东西多一样维护。
这样太阳能从逆变器到电池就是dc-to-dc,然后电网到电池是ac-to-dc。ac-to-dc的部分会占用家里的负载。

我原来担心的是ac-to-dc这部分如果用到最大功率10kw也就是40A电流来给电池充电,会占掉家里电路一半以上的loading,这样负荷就很大,再开两个大功率的电器比如中央空调和hot water啥的就会跳闸。我现在hot water在control load,装电池后会考虑撤掉然后在免费时段加热,另外电车也会在这个时段充电。如果逆变器可以在免费时段充电时限制ac-to-dc的输入比如限制在5kw,其他优先用太阳能充,就可以避免这个问题

发表于 2026-2-3 00:36 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobac2013 发表于 2026-2-2 22:27
明白你的意思了。我家没有空调,你有大功率电器那么还是用8kw或者10kw的逆变器吧。你担心的主要是在中午 ...

我原来是想配个好点的25-30度左右的电池,加5-6kw的逆变器,把白天太阳能余电存起来,晚上冲掉peak hour的用电
我家用电冬天和夏天两极分化,冬天4月到9月平均每天从电网用电10-15度,太阳能余电有20-25度,夏天10月到3月用电30-40度,太阳能余电只剩15度左右。
如果配大电池40-50度的话,我自己的太阳能是不够充满电池的,肯定会用免费时段尽量从电网取电,这样就需要配大的逆变器。只是这种方式收益在冬天不大,而且大电池的话安装占地方,将来清拆成本也大,另外不太知道这种免费plan可以持续多久

发表于 2026-2-3 04:26 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobac2013 发表于 2026-2-2 21:48
我装的growatt.
没特别明白你担心的问题在哪?担心电流太大发热大了不安全?是担心逆变器这边的发热呢还 ...

请问你的growatt.的6.6KW+50KWH电池花了多少钱?

发表于 2026-2-3 09:01 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 116805286 于 2026-2-3 09:04 编辑

没什么问题,如果很担心的话,可以检查一下busbar,至少要80A,最好有100A。因为电网,电池逆变器和太阳能逆变器同时大功率给家中供电的时候,busbar有可能会超过63A(一般入户闸都是63A)电流,而且不会跳闸。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-3 09:29 |显示全部楼层
此文章由 lucas5611 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lucas5611 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电池装什么牌子的好

发表于 2026-2-3 09:46 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dogdogkun 发表于 2026-2-2 23:17
没太看懂分路空开那部分。。。

我应该会装dc-couple把原来逆变器拆掉,原因就像你说的多一样东西多一样 ...

每一条线路,都有属于自己的空气开关或者通俗一点,保险丝,所以完全不用担心超过用电电流,你的担忧是,如果同时全部开,巨大的电流会不会导致主线路损毁,不必担心,因为都有至少百分之50以上的余量。比如 你全家60a的总功率,电表总保险就是80A。入户就是100A.分级熔断。所以如果过流,家里电表下的总开关直接关闭了。还上升不到表外的spd。如果表外的spd都炸了。。你家电表都不亮了。。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
dogdogkun + 3 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-2-3 10:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 bobac2013 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobac2013 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
flyinfree 发表于 2026-2-3 04:26
请问你的growatt.的6.6KW+50KWH电池花了多少钱?

我去年装的,补贴比现在多。只装了逆变器加电池6+50,太阳能是之前的,dc couple 4000不到

发表于 2026-2-3 15:09 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在哪个州?价格真好。。。。。。

发表于 2026-2-3 15:21 |显示全部楼层
此文章由 唧唧复唧唧 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唧唧复唧唧 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
昆州单相逆变器只能是5kw
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-3 16:57 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是的  你要避免电池全力充电和家里有大用量电器同时运行,天气好的时候没问题,因为太阳能也在分担,阴天下雨才会有这个问题出现

发表于 2026-2-3 21:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
唧唧复唧唧 发表于 2026-2-3 15:21
昆州单相逆变器只能是5kw

单相逆变器最大是10kw 但回输电网只能5kw

发表于 2026-2-3 22:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobac2013 发表于 2026-2-3 10:28
我去年装的,补贴比现在多。只装了逆变器加电池6+50,太阳能是之前的,dc couple 4000不到 ...

这个很便宜 是直接找电工还是找太阳能公司装?