请教单控双开开关接线方法 [复制链接]

发表于 2024-11-8 01:16 |显示全部楼层
此文章由 quansun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 quansun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的两个卫生间的风扇和灯都是双开单控的。也就是,打开开关,灯和风扇都会启动。另外,两个卫生间的风扇是同一个,所以打开任何一个卫生间的开关,风扇都是启动。现在其中一个卫生间的开关坏了,要换一个新开关。我想知道这种情况如何接线?请看我新买的开关,有四个端口1,2,3,4。墙内引出四条线,其中两条是拧到一起的。我发现其中一根带电,另一根不带电(这应该是联控线吧?)。另外两根其中一根标有Fan loop,应该是风扇的控制线,另一根是灯的控制线。根据开关的示意图,1,3是联通的,2,4是联通的。请问这个开关买的对不对?该如何安装开关接线?谢谢。另附另外一个卫生间没有动过的接线。

补充内容 (2024-11-8 02:04):
拆下开关面板的时候,墙内固定螺丝的钢片掉墙洞里了。不知在哪儿能买到?感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-8 06:59 |显示全部楼层
此文章由 hammerbug 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hammerbug 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种hardwired的需要持牌电工才能做...

发表于 2024-11-8 07:02 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你买错了,这是一个intermediate switvh 是三控线路上用的。它的作用是要么一三通,要么二四通。
你应该买后面四个孔,两个写着N,两个写着L的。那才是单开双控开关。

发表于 2024-11-8 08:19 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你先开一眼开关豆子侧面的贴条,书记两线交叉还是两线平行。平行的可以,交叉就买错了。

发表于 2024-11-26 21:59 |显示全部楼层
此文章由 quansun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 quansun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多谢回复!开关示意图两条线是平行的,的确是要么一三通,要么二四通,但把1,2 短接起来就好了。