[其他信息] 有没有电箱从单项升级三项电的经验?外加三项电空调? [复制链接]

发表于 2024-3-13 13:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ivy_cn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ivy_cn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工建议为了达到最安全标准,先升级电箱电表然后装三项电空调。
如果不升级,那么空调功率受限,以后装太阳能输出功率也受限。
是这样的原理吗?有没有人可以分享一下这方面经验,包括报价?谢谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-13 13:08 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该貌似是这样的, 你升级了三相电以后如果你买电车,也轻松了好多,三相电充电超级快。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-13 13:35 |显示全部楼层
此文章由 de86 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 de86 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工说的没错,现在好多新房都是直接安的三相电。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-13 15:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ivy_cn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ivy_cn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果我有三项电电表只是没有开通,升级电表箱包括电表和其他电路控制,大概多少钱?大概是需要一个高级的电工一个普通电工一起工作。
另外,如果打算装太阳能,这个升级后的电箱是否还需要再次改装成可以把发电并网?如果这样考虑,应该怎么个步骤合理?

发表于 2024-3-14 13:00 |显示全部楼层
此文章由 黃國龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黃國龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找一個電工幫你跟 energex 申請,得等很久
單向電太陽能feed-in上限 5 kwh
三相電 * 3  15 kwh

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-14 13:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ivy_cn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ivy_cn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
黃國龍 发表于 2024-3-14 14:00
找一個電工幫你跟 energex 申請,得等很久
單向電太陽能feed-in上限 5 kwh
三相電 * 3  15 kwh ...

这信息太重要了!因为目前太阳能报价全都错了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-14 13:25 |显示全部楼层
此文章由 bainite 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bainite 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ivy_cn 发表于 2024-3-14 14:18
这信息太重要了!因为目前太阳能报价全都错了。

这个要看你在哪个州用哪个电网,规定不一样的

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-14 14:30 |显示全部楼层
此文章由 车雪尼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 车雪尼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ivy_cn 发表于 2024-3-14 14:18
这信息太重要了!因为目前太阳能报价全都错了。

怎么会呢?我们这边单相电, 10KW,输出也是最大可以10KW, 坐标NSW

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-14 18:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 world2160 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 world2160 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
车雪尼 发表于 2024-3-14 15:30
怎么会呢?我们这边单相电, 10KW,输出也是最大可以10KW, 坐标NSW

同意。单相和三相对太阳能来说是没分别的。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-14 19:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 语过添情 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 语过添情 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
黃國龍 发表于 2024-3-14 14:00
找一個電工幫你跟 energex 申請,得等很久
單向電太陽能feed-in上限 5 kwh
三相電 * 3  15 kwh ...

根本没这一说,我家单相 15kw太阳能

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
ivy_cn + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-14 23:50 |显示全部楼层
此文章由 黃國龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黃國龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
语过添情 发表于 2024-3-14 20:41
根本没这一说,我家单相 15kw太阳能

請問你家 15KW inverter 是哪個型號?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-14 23:57 |显示全部楼层
此文章由 黃國龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黃國龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
车雪尼 发表于 2024-3-14 15:30
怎么会呢?我们这边单相电, 10KW,输出也是最大可以10KW, 坐标NSW

單向電,向電網輸出 10 kwh ?

发表于 2024-3-14 23:58 |显示全部楼层
此文章由 黃國龍 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黃國龍 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
他說的是對的

发表于 2024-3-15 00:42 |显示全部楼层
此文章由 anquandiyi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 anquandiyi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前两天刚和一个电工聊过升级3相电的事,据说加上布线到街上,10-20k起,立刻打消了我的念头

发表于 2024-3-15 08:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ivy_cn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ivy_cn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
anquandiyi 发表于 2024-3-15 01:42
前两天刚和一个电工聊过升级3相电的事,据说加上布线到街上,10-20k起,立刻打消了我的念头 ...

我家已经有三项线和表接入电表箱,但是没有接通三项电,不知道怎么回事。
之前报价都是基于10千瓦输出。
单项电,电工说最多可以太阳能10千瓦,空调11多点千瓦,不能装更大容量因为不安全。其实对我来说完全够了。只是电工特别严谨强烈建议我改三项以免后顾之忧。跟电力公司申请三项电也很难必须说明要装三项电空调才属于合理。