[修房建房] 晕了,懂电的的大哥请进来解惑 [复制链接]

发表于 2020-8-23 16:52 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
门口的双控开关,手欠打开了其中一个研究,结果双控功能实现不了了,连带另外两个开关也半残废了。麻烦高手看看显示怎么接的,A开关有火线也就是带电的,线没动过,另一个最左边B开关的是和有火线的开关联动,另外两个C,D开关单独控制两个灯,但是是从最左边的B开关跳线取电,这个最左边的B开关线是怎么接的????现在情况是两个双控开关AB实现不了双控,当A开关打开时B开关上边悬空的那根线有电,接入B后可以开关灯,但是不能双控,A关闭后这跟线断电,BCD这三个开关没查出有电的线。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-23 17:10 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
顶上去!

发表于 2020-8-23 17:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把abcd标一下

发表于 2020-8-23 17:39 |显示全部楼层
此文章由 cainryna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cainryna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dows026 发表于 2020-8-23 16:18
把abcd标一下

单个开关的图片是A,三个开关的从左到右是BCD

发表于 2020-8-23 23:34 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
从图上看,开关内有黑色的零线,是Loop at switch 的模式, 加上,有two way switch, 比较麻烦,必须搞清每个开关的C, 1, 2, Loop的接线柱位置,以及所有的线的去向,才能正确接线。 建议找电工弄,自己弄,如果不是脑子很清楚,很容易搞晕掉,导致危险。
LE

发表于 2020-8-25 10:25 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-8-25 09:30 编辑

右边那个红线插进左边开关的com(最左边的洞),左边的红线插进同一个开关上边的洞。
双向开关之前还同时控制别的灯?
明年买T3
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 12:00 |显示全部楼层
此文章由 weilin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weilin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-25 12:01 |显示全部楼层
此文章由 oasisny1982 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oasisny1982 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电的东西,还是不要自己搞了,很危险的。

发表于 2020-8-25 12:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
B开关com、1、2口都应有线

发表于 2020-8-25 13:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2020-9-12 00:15 编辑

左边红线到左边的com口,右边的红线到上面的1口,开关A和开关B之间用了三根控制线。这样连接好处是C、D开关一直有电。

发表于 2020-8-25 13:46 |显示全部楼层
此文章由 唐卡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐卡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
需要电工的可以私信我 我朋友很不错的 帮我处理过这种联控的
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 15:13 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你确定B开关上的红线和白线本来就接在一起的吗?没动过?

发表于 2020-8-25 15:31 |显示全部楼层
此文章由 steven_sa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven_sa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我一般手欠时都会先用手机多拍几个不同角度的图片

发表于 2020-9-13 22:34 |显示全部楼层
此文章由 cainryna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cainryna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomou 发表于 2020-8-25 14:13
你确定B开关上的红线和白线本来就接在一起的吗?没动过?

确定没动过

发表于 2020-9-13 22:55 |显示全部楼层
此文章由 chenjunhust 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenjunhust 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你试着把电路图画一下。每一根线都表清楚。
双向开关的一定是一个开关的C接active,一个开关的C接N。