新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 我爱我家征文活动: 我的第二故乡——Hurstville (申精) (2010-8-31) linnanren · 不能忘却的记忆(TX们一起补充你那曾经的记忆) (2008-10-30) 太阳星辰
· 说说我用过的防晒(都是澳洲买的) (2011-1-18) denisezhang · 羊肉串啊羊肉串 (2007-4-24) bluesummer
Advertisement
Advertisement
查看: 986|回复: 2

[水电煤相关] 为什么户外地暖主机在气温高的时候会自动送风? [复制链接]

发表于 2020-1-11 15:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 stojkovic 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stojkovic 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的地暖(管道暖气)主机牌子是brivis buffalo,冬天的时候工作正常,但夏天气温超过一定值(30多度?)的时候,会自动启动送风(不点火,不烧燃气,但确实在运转),地上的出风口出风,不是热风,就是室温。如果关了主机电源,就不工作了。再次打开电源,会再次启动。当户外温度降到一定值时(一般是晚上),会自动停止。室内的控制器确定是off状态。
有点懵,请问这是正常的吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-12 10:20 |显示全部楼层
此文章由 angaozhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angaozhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果 COST YOUR MONEY, 彻底关机。
OTHERWISE, JUST IGNORE IT.

发表于 2020-1-12 13:37 |显示全部楼层
此文章由 小刚哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小刚哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
检查一下有没有设定什么自动恒温的设定。