[修房建房] 关于洗衣机的进水口,出水口合并到sink下面的进出水口的疑问 [复制链接]

发表于 2016-8-17 14:06 |显示全部楼层
此文章由 frank2242 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank2242 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 frank2242 于 2016-8-17 13:07 编辑

最近装修洗衣房,包工头给的方案就是把本来在墙上的两个给洗衣机接的冷热水口封死埋到石膏板里面,然后把新的冷热水管和出水管连到旁边sink下面的冷热水管去(需要在sink的橱柜的侧板开洞),用一拖二的接口,这样就等于是和sink的mixer共享冷热水和出水口了,而且外面看不到任何管子比较美观。本来已经到安装阶段了,现在我老婆听到了另外一种说发是洗衣机的进水口不要和sink的进水口共享,因为sink的进水口位置偏低,会导致水压不足,洗衣机开动的时候水抽不进去。现在问了几个plumber,说能装的和说不能装的都有。在这里请教一下高人意见。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-8-17 15:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 foenixin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 foenixin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看洗衣机说明书,有高度要求

发表于 2016-8-17 15:11 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
瞎掰,如果有原因也不是这个原因。如果低个二十厘米都导致水压不够,那楼上洗手间怎么办?

发表于 2016-8-17 15:17 |显示全部楼层
此文章由 multi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 multi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 multi 于 2016-8-17 14:20 编辑

入水口的水压,是有自来水供水方决定的, 或高或低20-30公分,影响不大。
需要注意的是, 洗衣机的排水管接过去的洗衣房的排水口的高度不可以太低。  一般澳洲的洗衣机都是直排的, 如果这个出水口太低, 那么你排水管中间就要安排一段高度近似于洗衣机高度, 否则,洗衣机存不住水, 或者高水位上不去。 回头画个图或许更清楚 借个图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 2积分 +9 收起 理由
禾禾禾 + 1 感谢分享
steveking + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-8-17 15:22 |显示全部楼层
此文章由 multi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 multi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一箭双雕啊, 放一张图,出来两个。

楼主注意, 那个洗衣机排水软管, 连接到洗衣房的排水管道的 位置。
1.  采用松散连接, 不可以封死。
2. 此位置高度 有讲究, 不可以太矮。 否则洗衣机就相当于一个管道,上面进,下面出, 不存水了。

发表于 2016-8-17 15:24 |显示全部楼层
此文章由 multi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 multi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主所言的, 把这些管道都隐藏起来的做法, 我对排水管的安排,有点疑惑, 这个松散的连接处,最好是外露,一旦有堵塞, 不至于把你柜子都泡了。
Advertisement
Advertisement

退役斑竹 2008年度奖章获得者 特殊贡献奖章

发表于 2016-8-17 15:34 |显示全部楼层
此文章由 steveking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steveking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家最近的装修,西人plumber 把洗衣机洗碗机的下水皮管全接到sink 下面的pvc 主排水上去。
旁边明明有个地漏他就是不用,把干衣机的排水管放进去了。

以后拆洗衣机或洗碗机的时候不知道会不会有大量水涌出来。

发表于 2016-8-17 15:35 |显示全部楼层
此文章由 frank2242 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank2242 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那么现在出现堵塞或者漏水的情况多吗?我个人经历看去好像从来没碰见过呢

退役斑竹 2008年度奖章获得者 特殊贡献奖章

发表于 2016-8-17 15:53 |显示全部楼层
此文章由 steveking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steveking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
frank2242 发表于 2016-8-17 14:35
那么现在出现堵塞或者漏水的情况多吗?我个人经历看去好像从来没碰见过呢 ...

问我吗?
暂时没有任何问题。装修前直接排地漏也没问题。
但是不太理解这种安装方式,sink 主排水接那么多管子,受力大。不过plumber 钉了条金属带拉住,减小受力。

发表于 2016-8-17 16:49 |显示全部楼层
此文章由 frank2242 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frank2242 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位特别是版主的图文指导。小弟回头在和水管工讨论一下处理方案。

发表于 2016-8-17 17:30 |显示全部楼层
此文章由 obz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 obz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安全第一
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-8-17 19:31 |显示全部楼层
此文章由 owner 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 owner 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我刚吃过一次憋,plumber把洗衣机落水管直接接,结果无法有效排水。我还以为新机器坏了,其实是落水管必须垂直且与地面必须保持一定落差。

发表于 2016-8-17 19:43 |显示全部楼层
此文章由 阳光海岸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阳光海岸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 阳光海岸 于 2016-8-17 19:50 编辑
steveking 发表于 2016-8-17 14:34
我家最近的装修,西人plumber 把洗衣机洗碗机的下水皮管全接到sink 下面的pvc 主排水上去。
旁边明明有个地 ...


洗碗机和洗衣机连接没问题。如果直接放地漏排水口位置太低洗碗机排水泵不工作的。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
steveking + 5 感谢分享

查看全部评分

诚信做人,已诚求成。

发表于 2019-11-14 14:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jtop 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jtop 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问,最后还是接在SINK下面了吗?我刚搬家,新屋是在SINK下面的,原来好好的洗衣机不进水了,断断续续脉冲进水十几秒就停了