[修房建房] 中央空调室外机转几分钟就停了 [复制链接]

发表于 2015-1-17 18:22 |显示全部楼层
此文章由 ylyih 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ylyih 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问,我的中央空调室外机转几分钟风扇就停了,找了修空调的来看过,说是发动机不好了,他建议我就在厅里装个分体空调就好了,但是我朋友劝我说,house就应该要装中央空调,卖掉的时候也会贵一点。我纠结啊~~~
悉尼现在夏天这么热。。。。。
请大家给点建议,还有谁知道有license的装空调的师傅?据说很多都只是电工,不是制冷工。
谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-1-17 18:45 |显示全部楼层
此文章由 Henchi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Henchi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
分体的挺好的

发表于 2015-1-17 21:01 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Megger 于 2015-1-17 20:04 编辑

什么牌子的?

通常是outdoor PC board faulty

有些空调工只会安空调,不会修。 中央空调最好找原厂修。

发表于 2015-1-17 21:09 |显示全部楼层
此文章由 snow0122 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snow0122 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家有过类似状况,然后拿高压水枪清洗一下外机。尤其是里面那层。然后就好了很多,lz可以试试。希望可以帮到你

发表于 2015-1-17 21:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 javafun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 javafun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那中央空调坏了这么麻烦啊

发表于 2015-1-17 21:15 |显示全部楼层
此文章由 好外婆 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 好外婆 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-1-17 21:17 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
http://www.oursteps.com.au/bbs/f ... read&tid=999496

我的是这么弄好的,但是帖子内提到的电容只是可能性之一,希望能帮到你

发表于 2015-1-18 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不会修所以直接叫你换新的啦.....

发表于 2015-1-18 22:35 |显示全部楼层
此文章由 wmwbull 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wmwbull 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是心脏(压缩机)坏了。。。

发表于 2015-1-25 08:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换压缩机...

发表于 2015-1-25 09:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 qtcdtc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qtcdtc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
压缩机频繁开停很有可能是制冷剂不够,开机一段时间后低压过低,low pressure control cut out.
解决办法,找一个有证的refrigeration mechanic上门recharge gas and find the leak.
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-1-25 10:45 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ,空调修好了吗?到底什么问题呀?

发表于 2015-4-21 22:28 |显示全部楼层
此文章由 ylyih 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ylyih 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2015-1-25 09:45
LZ,空调修好了吗?到底什么问题呀?

找人看了,说发动机坏了

发表于 2015-4-21 22:29 |显示全部楼层
此文章由 ylyih 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ylyih 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
qtcdtc 发表于 2015-1-25 08:37
压缩机频繁开停很有可能是制冷剂不够,开机一段时间后低压过低,low pressure control cut out.
解决办法 ...

说制冷剂什么都没有问题,是压缩机坏了~~~~

发表于 2015-5-6 22:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ylyih 发表于 2015-4-21 21:28
找人看了,说发动机坏了

换压缩机吧,好过换整台空调。之前unit的中央空调坏了,因为换不了空调,所以只好换压缩机了。