新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 分享我的湿疹斗争经验和知识(1月17日更新推荐湿疹宝宝用防热stroller照片) (2011-10-29) 想念天空 · 亲历墨尔本的拍卖会 (2009-5-3) Crazynumber
· 腹肌翘臀背肌,一个都不能少 --- 女,6块腹肌,7个引体向上 (2018-12-14) ta_xiang · 贝贝生活趣事! (2008-8-8) Rainyichen
Advertisement
Advertisement
楼主:hancao

[水电煤相关] 借问大侠们,关于电灯接线问题 [复制链接]

2011年度奖章获得者

发表于 2013-9-24 21:27 |显示全部楼层
此文章由 培培 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 培培 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:02
妈的,这些进口商要赚多少钱。

豪宅区用的downlight接近100刀一个,零售价
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-9-24 21:30 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果我没看错你原来的灯根本就没接地线。而你新接的线位置也不对,不要乱接一通了,找电工做吧。

发表于 2013-9-24 21:30 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
培培 发表于 2013-9-24 20:27
豪宅区用的downlight接近100刀一个,零售价

我已经找到价格适中,质量也不错的led downlight了,而且保3年

发表于 2013-9-24 21:38 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果没有地线,可以接铁壳的灯吗。
我通常要求客人买double insulated的灯。

2011年度奖章获得者

发表于 2013-9-24 21:39 |显示全部楼层
此文章由 培培 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 培培 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:30
我已经找到价格适中,质量也不错的led downlight了,而且保3年

b开头的牌子么?带插头,transformer即插式的

发表于 2013-9-24 21:40 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Megger 于 2013-9-24 20:42 编辑
培培 发表于 2013-9-24 20:39
b开头的牌子么?带插头,transformer即插式的


不是b的是D打头,专门作商用荧光灯的。
现在的LED灯都带插头了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-9-24 21:43 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 05:57
这种是装在门框上的,没有底盒,我通常是拿电胶布缠死。
lx发生的问题可能是,开关接触不好,大火。或者 ...

三個節能燈,從新接好線後,再也沒有問題,著火可能是線沒擰緊。
人們總是把幸福解讀為{有}, 有房 有錢 有权。但幸福其实是[無] 无憂 无慮 无病 无災 有, 多半是做給別人看的,無, 才是你自己的。

发表于 2013-9-24 21:44 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白雲山民 发表于 2013-9-24 20:43
三個節能燈,從新接好線後,再也沒有問題,著火可能是線沒擰緊。

没事就好。

发表于 2013-9-24 21:59 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 20:38
如果没有地线,可以接铁壳的灯吗。
我通常要求客人买double insulated的灯。

老师说:不可以的。但在照片上是没有黄绿线,不过刚才又看了一遍,好像还有个小尾巴,如果是金属丝的话,可能是老电线里的地线。不是很确定。那是不是根金属线。

发表于 2013-9-24 22:00 |显示全部楼层
此文章由 霸气不足 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 霸气不足 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家有万用表一只,电工,呵呵。

发表于 2013-9-24 22:02 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 20:59
老师说:不可以的。但在照片上是没有黄绿线,不过刚才又看了一遍,好像还有个小尾巴,如果是金属丝的话, ...

朋友公司拿到LED的样品是欧洲的标准,铁壳没有底线,也不是双绝缘,所以可以看出澳洲的标准比欧洲高。
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-9-24 22:05 |显示全部楼层
好像我也看到地线了,所以铁壳就没有事了。

发表于 2013-9-24 22:06 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:05
好像我也看到地线了,所以铁壳就没有事了。

好像地线没有接,却把零线接上了

发表于 2013-9-24 22:07 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 21:05
接线排上有接地端子吗?


只有红黑两根线,欧洲标准,只是样品,做检验用的。

发表于 2013-9-24 22:10 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 21:06
好像地线没有接,却把零线接上了

240对240
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-9-24 22:12 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:07
只有红黑两根线,欧洲标准,只是样品,做检验用的。

如果这个LED灯用的是外界driver的话,那么接到灯上的是DC12V,所以不接地线也没关系,而且现在的LED基本都是DC12V接入,所以为什么用红/黑线了

发表于 2013-9-24 22:12 |显示全部楼层
此文章由 hancao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hancao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 20:59
老师说:不可以的。但在照片上是没有黄绿线,不过刚才又看了一遍,好像还有个小尾巴,如果是金属丝的话, ...

那我明天再把所有的线拔出来,确认一下。先谢谢各位,明天回血了,给各位补分。我虽然是女生,但是个人喜欢拆装些家具,电脑啊什么的,灯很少拆,而且一下子这么多线,就搞不明白了。其他的灯,就两根线,一红一黑,没有白色的。有了白色的,我就不知道该往哪里放了。

发表于 2013-9-24 22:12 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:10
240对240

loop 对switch,N 去了earth

发表于 2013-9-24 22:14 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Megger 于 2013-9-24 21:16 编辑
snowry 发表于 2013-9-24 21:12
如果这个LED灯用的是外界driver的话,那么接到灯上的是DC12V,所以不接地线也没关系,而且现在的LED基本 ...


LED的circual light会接240V,然后在到driver,所以在底座上是有240V的,一定要接地线的。

发表于 2013-9-24 22:14 |显示全部楼层
此文章由 zhanyong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhanyong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zhanyong 于 2013-9-24 21:18 编辑

红色的线大多是是power in
白色的线大多是开关控制线
黑色的可能是neutral
如果拆的时候没有记住位置,装的时候 最好那万用表量一下他们之间的电压就知道接线的位置了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-9-24 22:15 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 21:12
loop 对switch,N 去了earth

发表于 2013-9-24 22:17 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:14
LED的circual light会接240V,让后在到driver,所以在底座上是有240V的,一定要接地线的。 ...

那你那个灯的DRIVER是内置的了,整个灯就直接上240V的,到澳洲要加装地线的

发表于 2013-9-24 22:20 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hancao 发表于 2013-9-24 21:12
那我明天再把所有的线拔出来,确认一下。先谢谢各位,明天回血了,给各位补分。我虽然是女生,但是个人喜 ...

去买个BP connecter 和一只接触式电笔,不要把自己电到了,每次摸灯前先用电笔测下外壳有没有带电

发表于 2013-9-24 22:20 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2013-9-24 21:17
那你那个灯的DRIVER是内置的了,整个灯就直接上240V的,到澳洲要加装地线的 ...

对了,但是欧洲确不要求。
如果有一天driver漏电,那就电死人了,还是澳洲安全。

发表于 2013-9-24 22:23 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲标准在安全方面要求比较高,欧洲的设备来澳洲,灯的线路上都要加装RCD的
Advertisement
Advertisement

退役斑竹

发表于 2013-9-24 22:24 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hancao 发表于 2013-9-24 21:12
那我明天再把所有的线拔出来,确认一下。先谢谢各位,明天回血了,给各位补分。我虽然是女生,但是个人喜 ...

LZ你搞清楚LOOP是干什么用的之前先停工吧
当年我也没搞清楚就瞎弄,把一把螺丝刀给烧了个缺囗。如果手抓错了地方估计已经见上帝了
其实原理很简单.一分钟就懂了
专攻电子电路

请问地线是黑色的,还是白色的那根呢。黑色的有两根,我拧一块儿了,红色的应该是进电的吧,也是两根,我也拧一块儿了。白色的只有一根,但是看得到,白色里面包的也是一根红色的电线。

发表于 2013-9-24 22:24 |显示全部楼层
此文章由 kicoandy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kicoandy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果只是换个灯的话自己来可以么。。。

发表于 2013-9-24 22:25 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2013-9-24 21:20
对了,但是欧洲确不要求。
如果有一天driver漏电,那就电死人了,还是澳洲安全。 ...

一般外接DRIVER的都是双层绝缘的,就和一般DOWN LINGT 的要求一样

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部