PaulCh 发表于 2018-4-8 09:10 
Cla这家很聪明的,Display Home不和其他竞争者建在一起,不让你直接比较,旁边开个自己的子公司Domaine,价 ...
遇到大问题了,污水管level倒差40CM,大家都来看看clarendon这家公司吧:
我的地是一块前后分地的后面那块地, 所谓的刀把地,有一个30多米长的车道(handle)通到后面的地,因为涉及到跟前面那户有一段公用driver way,按照council 的要求先做好了这段30米的水泥路,并且在水泥路下布好的水管、宽带线、煤气管、电力管、雨水管和污水管。
然后,从设计到施工,全部都是找clarendon. 每次都把数据从一各部门提交给另一个部门,因为生怕他们内部沟通出问题。
在设计阶段,针对我们地的特点(已经应 council 要求铺好路布好管线的情况)多次问他们有没有问题,得到的结论都是没问题,这种地入口小,有些公司是不做这种地的,所以我们预先都做好了管线,提交给他们整套数据,他们表示这种平缓的向上走的地肯定能做,这种地好处就是无论雨水还是污水,都可以顺势流出来,而且谈论起各个管线的数据,他们都是满口说“perfect”,省了他们不少事。
眼看着推地、做地基、布各种管、铺水泥板,每周都是site manager 周五打一个电话报告进展,铺完水泥,新房子的污水管都固化在了水泥地基里。上上周,突然他们的水工周四打电话告诉我:房子的污水管接不到30米长handle车道下的污水管上,因为两个level 不对,靠房子的管子比车道下的污水管低出40cm. 他说是我们的handle的污水管布高了,我叫他找前面铺路接污水管的sydney water 认可的专业水工。
前面那个做路的水工说他干的活没问题,说他电话里了解到clarendon的水工告诉他施工前压根没看过设计图纸上handle污水管的 level, 他只是查了 sydney water 30米外靠公共道路那边的level,他当然不能保证你不考虑地形随便怎么乱接都能接上, clarendon水工居然还有这样的事情发生。
我们把这些数据提供给了每一级部门,居然出现房子的污水管和handle车道污水管高差40cm这样的荒唐事。
刚开始,Clarendon的水管工说,现阶段只能先做房子,现在动路会影响工程进度。我们觉得这件事有点太荒唐了,非常担心,跑到他们公司找人要个说法,他们的人说:Clarendon绝对不会盖一个房子,污水都流不出去的。
可接着他们的片区经理通知周一约好之前铺路的水工一起开个会,我们也参加了,什么鬼会,就是踢皮球。Clarendon这个时候不提事先没看level的事情了,几个人一口咬死说handle污水管level太高, 说房子的污水管一路过来要有下降,房子本身的水泥地基就有30CM厚,我们问他:你说handle污水管过高,那为啥现在才提出这个问题呢?之前设计、画图、打地基、布管、铺水泥都不说,一直等到挖到跟前连不上了才说。他说:那说明一直就是有问题!只是现在才发现而已,然后说可以接个污水泵来解决高差问题,不过要做个粪池,要找sydney water, 要递申请,还说申请了他们也未必同意。还说你们停工也行呀。刚收了一大笔钱,才报污水管的问题,做一半,说你可以停工不做呀!
铺路的水工说,他的污水管在房子 level 下面1米多,应该是够了,就算clarendon说的地基水泥有30 CM,那去掉30CM剩下70CM也够了。问题出在Clarendon的水工没看图纸就瞎布管。
我们找铺路的水工提交一个解决方案,因为时间长了,他找了一个带摄像头的水管机器人进去仔细看了斜度,斜度冗余的也不多,他说差40CM,需要破开council已经做好的非常好的水泥路面15-20米,重新接管,才能弥补两边的 level .
我们也不知道谁该为此负责,但是明显感觉Clarendon的片区经理不负责任。他不提供水管在出房子地基的level 以及在院子里走线每段level的详细的数据,不是考虑如何解决问题,只是推责任,可明显他们是在后面设计和施工的一方,我们不是专业人士,不知道他有什么过硬的理由完全推卸给前面的水工。而他摆出一副完全没有责任的姿态!
今天收到片区经理书面信,明显就是推卸责任、踢皮球了,信上说:除非之前的水工解决现在出现的污水管的连接问题,否则他们不能继续做下去了。怎么有这么厚颜无耻的责任方?
Clarendon 水工的态度要比那个片区经理好很多,他说只要我们同意将路面水泥割开,他可以负责把两个污水管连通。
有人知道污水管通常的深度是多少?是不是规定一定要有离房子水平地面1米40以上的深度吗?
街上的污水管位置再低,有一个长长的平缓坡度的handle的情况下, Clarendon的水工做污水管是不看要外接的污水出管level的吗?
从设计到施工,明确的有污水管的数据在那里,Clarendon是不保障到时候能接通就收钱稀里糊涂开展工程的吗?
这个问题得不到解决,我只能让大家都来关注Clarendon了!
|
|