[水电煤相关] 电工和很多专业一样,有时缺乏某些专业难点 [复制链接]

发表于 2023-2-21 22:25 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2023-2-21 22:06
楼主一知半解真的很可怕 如果你是来请教的 那大家说的 有道理的你得听 瞎讲的你该骂骂 我不拦着

你不能抓 ...

对呀 是为了保护电线,所以那个表格说 8000W 一下用 20A 作为最大 assessed maximum demand

https://www.neca.asn.au/sites/de ... 1603-TECH_92_93.pdf

这个 technial paper 说 AS3000 有4种计算方法

Method one – Calculation
Method two – Assessment
Method three – Measurement
Method four – Limitation

在这种情况下 用了 第2种方法 不是很合理么?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 22:28 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2023-2-21 22:23
ls有一位网友解释的的确比我清楚,maximum demand是电工估算你家用电,线路如何分布用的,但是空开是保护 ...

ok 我的 原始信息描述错误引起了误会,不好意思, 那个一路的空气开关是20A,但是电线不知道,应该是比20A 多。

我错说了电线是20A。 现在我明白误会了

发表于 2023-2-21 22:37 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 20:58
ok 我的 原始信息描述错误引起了误会,不好意思, 那个一路的空气开关是20A,但是电线不知道,应该是比20 ...

20A的线路通常用2.5m2的线,32A通常是4m2的线,线的粗细要保证这个正常限额内的电流不会让线路过热。

换32A的空开,通常意味着要重新拉一条新的线路。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-2-21 22:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2up 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2up 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那么多电工已经指出了错误 楼主还一直撑 让他找个天牌电工接吧 反正烧也是烧他的房子 估计有正式电工牌照的不会接这活 否则吃不了兜着走 让他自己接20A空跳去

发表于 2023-2-21 22:40 |显示全部楼层
此文章由 lijuv 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lijuv 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
单台设备超过2400瓦就必须要单独拉线,你都7000瓦了,想啥呢?

发表于 2023-2-21 22:48 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
brissywalker 发表于 2023-2-21 22:18
ok 我明白你说的

但是我还是不明白

你理解的方向错了,不要太执着去理解那字面意思,只会绕得云里雾里
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-21 22:52 |显示全部楼层
此文章由 kzkkk 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kzkkk 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
也不是只问过一个电工!电压电流功率三者关系这么简单都不理解,直接连续跟几个持牌电工硬怼

发表于 2023-2-21 22:52 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 alphaseeking 于 2023-2-21 23:02 编辑
brissywalker 发表于 2023-2-21 22:25
对呀 是为了保护电线,所以那个表格说 8000W 一下用 20A 作为最大 assessed maximum demand

https://www ...


你理解错了,不是这样的
AS3000 很绕,读懂字面意思,不等于理解了

发表于 2023-2-21 23:09 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2023-2-21 22:52
你理解错了,不是这样的

你的话我看不懂,什么叫不能按照字面解释?

我认为NECA已经解释得很清楚了,可以不用 name plate power 来算 电流。

之前回答的几个也许是电工,他们的意思是一定要 要用name plate power 来算,7000W/240v=29A 这就是为什么 NECA 收到那么多咨询的原因。因为很多的人直觉是使用第一原理计算

我想表达的是按照AS3000 C5, 这个标准允许你使用表格上的数字,而不是用第一原理计算。

这个在结构工程计算上上是很常见的。如果一定要用身份来压制说,你不是电工,你不懂,那算了,我觉得没什么好说的了。

https://memberarea.necawa.asn.au ... -cooking-appliances

NECA Technical receives many enquiries regarding maximum demand for circuits supplying domestic cooking appliances and in particular induction cooktops. While in most cases it is advisable to install a circuit capable of supplying the name plate rating, due to the nature of operation of cooking appliances it would be unlikely the appliance would reach the full load rating. As a result of this clause C2.5.3 AS/NZS 3000 below has applied an assessed maximum demand.

发表于 2023-2-21 23:26 |显示全部楼层
此文章由 brissywalker 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brissywalker 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
至于楼上几个说 让他家烧起来的 我觉得说话很欠妥

就算装了也不会烧起来,我的理解是,只是会到了20A的时候 会trip

如果换了30A的MCB, 但是没换电线倒是会烧起来。

我本来觉得这个论坛高人很多,但是这种讨论问题的方式听让人失望的。

发表于 2023-2-21 23:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Adamhe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Adamhe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好失望
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 00:14 |显示全部楼层
此文章由 77cheese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 77cheese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有一说一,最开始用让人失望的讨论方式不是楼主你自己么。在一堆专业持牌人面前这么橫…
这里的电工的确都比较偏执的按照TAFE教的还有AS standard来做的,如果你要他们签字和负责那怪不了人家。
你试试找电工,给现金,不留收据不留任何记录,你自己承担责任有的是人肯做。
以后建房子,结构也按maximum demand来做,好看省钱,就是卖房提醒中介别一次性都带上楼,因为maximum demand没预留

发表于 2023-2-22 07:07 |显示全部楼层
此文章由 DDD888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DDD888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主为何一定要买电磁炉7000W啊?多大的饭碗装多少的饭

我的理解是你要30A,你就要拉根支持30A的线

发表于 2023-2-22 12:43 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 dingyipu 于 2023-7-1 10:22 编辑

有些人可能对MAX Demand  理解有误。  这个概念是对于电箱的总电流需求的计算,不是针对某个具体线路的最大电流。 举例, 一个典型家庭, 2个20A 插座线路, 2个10A照明灯线路, 1个32A cooktop , 1个20A热水器,一个空调20A, 如果简单把这些线路的电流相加,则2*20+2*10+32+20+20=132A, 但是,实际上, 大部分家庭的电箱,总开关是63A, 入户电缆尺寸是16mm2, 主要是这些电气不可能同一时间内全部启动。 例如一个20A插座线路上,可能接了10个插座,不可能所有这些插座上电器,都在同一时间工作, cooktop也不能24小时开着。 所以计算MAX Demand 是针对总开关,和总入户电缆而言。 这个C5表在AS3000标准里是有的, 但是仅仅是为了MAX Demand计算。  对于Cooktop, 就必须按照电器铭牌上最大电流,来配置空开和电缆。 8000W/230V =34.7A, 32A的空开还不够(注意,澳洲标准电压按照230来计算),须配40A空开, 配置10mm2的电缆。

评分

参与人数 7积分 +15 收起 理由
RACG + 3 谢谢奉献
vanxinchen + 2 我很赞同
antinous + 2 苦口婆心啊,给专业的加分

查看全部评分

LE

发表于 2023-2-22 12:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gycyc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gycyc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
帖子里藏龙卧虎啊

发表于 2023-2-22 13:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 会长一生推 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 会长一生推 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂电工。。但是。。但是看上去换成30的花不了多少钱然后还更安全,换就是了。。。怎么对lz来说换这个就这么难?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 13:48 |显示全部楼层
此文章由 DDD888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DDD888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
会长一生推 发表于 2023-2-22 13:19
不懂电工。。但是。。但是看上去换成30的花不了多少钱然后还更安全,换就是了。。。怎么对lz来说换这个就这 ...

我估计要拉根支持30安培的导线啦,拉线比换元件要麻烦多了

发表于 2023-2-22 17:16 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 alphaseeking 于 2023-2-22 17:50 编辑
brissywalker 发表于 2023-2-21 23:09
你的话我看不懂,什么叫不能按照字面解释?

我认为NECA已经解释得很清楚了,可以不用 name plate power  ...


你连基本电路慨念都不理解,就啃AS3000,以为自己懂了,而不能从上下文理解那些概念,楼上楼下都有人点出
然后反过来说电工很蠢,不能理解你的意思,哈哈
而你要装的appliance 可能还是三相的

发表于 2023-2-22 17:20 |显示全部楼层
此文章由 妞爸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 妞爸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家也是换了电磁炉,手册上要求两条16A的线或者一条32A的线,所以请电工来重新拉了线。

发表于 2023-2-22 17:35 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Table C5是用来计算你家总的用电负荷时候用到的表格。

实际的每一路的RCBO就是要根据你这条线路的最大负荷。可以参考下面这个表。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-2-22 17:57 |显示全部楼层
此文章由 cxy0614 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cxy0614 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cxy0614 于 2023-2-22 18:01 编辑

20A的线路 估计是2.5mm2 线,虽然你这个没什么危险,就是用着用着就跳闸而已,而且接电不规范,持牌电工应该不会给你这么弄。

特斯拉群里日经贴就是1ph 32A掉电压,我个人会装至少6mm2的线(线路特别长的话要10mm2)
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-23 08:28 |显示全部楼层
此文章由 1年又1年 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 1年又1年 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 1年又1年 于 2023-2-23 08:31 编辑

我家的电磁炉是额定功率1万瓦,manufacturer手册要求至少45A,最好是拉3相电,每相15A;

你家电磁炉 7000瓦,7000/240 = 29A;  拉30A的线才勉强够。  非要用20A你要保证电磁炉使用时只有最多一半的灶头同时工作。  而且即使这样,交流电有峰谷值。  额定电压只不过是个平均值(好像是峰值除以根号2)。  如果有线路不稳电压drop造成电流surge,那就危险了。

发表于 2023-2-23 09:38 |显示全部楼层
此文章由 hhxxttxs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hhxxttxs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看完两个感受:
装电磁炉这么麻烦,还是烧气吧。
lz这样的民科杠精,必须远离啊。。。。。

发表于 2023-2-24 00:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 moonshineday 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 moonshineday 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ看一下C2.5.3第二行a final ….后面那个词
和空气开关AC load都不是一个事
LZ讨论的这两个东西没联系
电工那位解释的很清楚了
电气工程师

发表于 2023-6-11 13:51 |显示全部楼层
此文章由 xiaogong224 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaogong224 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
echoxyz 发表于 2023-2-21 21:03
我不懂的时候不会像你这样自大

而且我前面也解释了,你不听也没办法

楼主不太懂才发帖询问的嘛,你要是真懂就三两句解释清楚,看了你前面发的,真没觉得你解释出什么来了

发表于 2023-6-11 16:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 achilles 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 achilles 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主应该是初中物理没学好。功率电压电流这么简单的三者关系都搞不明白么?240v电压20A电流怎么能产生8千瓦的功率?初中物理老师已经在咬牙切齿握拳头了,怎么好意思哈在这杠...
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-6-11 18:03 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵,看来你比电工专业

发表于 2023-6-11 18:04 |显示全部楼层
此文章由 HolyHH 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HolyHH 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主,电工年薪1.5-2个足迹平均(混的好点的),有license,有保险。你拿你的三脚猫物理挑战别人的饭碗?

发表于 2023-6-11 18:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
#44楼讲得很明白,可惜楼主就这样虎头蛇尾的躲了

开头多自信说这个那个电工不对你们全都不对,最后连出来说声谢谢都不愿意

发表于 2023-6-11 19:21 |显示全部楼层
此文章由 Dombeya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Dombeya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
借贴请教大神们,正在装修,给烤箱和电台头预留了6mm,和4mm 两条线,够了吗?通常用煤气灶,电灶台只是备用。