[水电煤相关] 住UNIT的三楼,热水不够热,求悉尼西区负责任的华人水工 [复制链接]

发表于 2012-3-9 15:28 |显示全部楼层
此文章由 fayu.fu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fayu.fu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼西区10年新UNIT,我住在顶楼3楼,water tank在Ground floor,因为最近晚上洗澡热水有时候不够热,而且热水的水压很小。楼下温度显示63度,可是到我这里经常只有40度,用的人多的时候,水经常是温的甚至凉的,打电话给strata, strata说这样的问题出在我自己UNIT里面的tempering valve,说这个是控制水压的,而且一般有寿命,所以让我打电话给水工换一个tempering valve,不知道Strata说的是不是实话。

顺便求悉尼西区负责人的华人水工电话

谢谢大家了
Advertisement
Advertisement

发表于 2012-3-10 01:33 |显示全部楼层
此文章由 Martin_2F 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Martin_2F 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能,tempering valve的作用是控制热水的最高温度,通过混合冷热水来调节。如果如果进冷热水的阀门坏了,冷水有可能进到热水管道里,导致热水温度过低,或者要开很久才有热水。tempering valve的寿命的确在7-10年左右。你找plumber来换一个大概$200左右,自己在bunnings买一个大概几十块,不过自己换需要一点技术和相关工具。

但有的时候邻居家的坏了也会影响到你,但他应该也会察觉这个问题。如果你以前一直都没换一个,可以换一下试试。tempering valve大多数情况下在 bathroom或者kitchen的basin下面,很容易识别。参考下图。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wTam + 3 你太有才了

查看全部评分

发表于 2012-3-10 01:47 |显示全部楼层
此文章由 shangpin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shangpin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲的铜管,不像国内铜管, 自带保温层.

  都是裸露, 有的外加保温,

  如果水管长, 就会散发了很多热量.

发表于 2012-3-10 20:52 |显示全部楼层
此文章由 syd1820 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 syd1820 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我最近才换的。收费400。不过修好后热水很快就有了。plumber 说5-6年就该换的。我住的也是10年的大楼。

发表于 2012-3-12 11:09 |显示全部楼层

回复 Martin_2F 2# 帖子

此文章由 fayu.fu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fayu.fu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
非常感谢martin,太有才了!

发表于 2012-8-16 08:34 |显示全部楼层
此文章由 gracehyh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gracehyh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家热水也是不热了,也可能是这个东西坏了。有朋友说可以直接把这个东西拿掉不知是否可行