发表于 2023-2-22 16:28 |显示全部楼层
此文章由 zn7726 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zn7726 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zn7726 于 2023-2-22 17:02 编辑

车库灯被打爆了,得换一个。拆开灯泡底座看下面的线,有点傻眼



绿线旁边写的是loop,红线旁边写着E 这个灯是双开关

新的灯都是三根线的,L N和地。红对L,绿对地,这个没的说,我接在新灯上了。但是黑白这两根。。。

黑线接N,灯常亮,开关无效
白接N,灯不亮,开关无效

总不能黑白一起插在N里面吧?

就这么一件小事,找个电工上门100多刀,车库灯也不常用,还是自己干吧。

告诉我危险,违法,保险不保的,谢了,请免开尊口。

感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 16:35 |显示全部楼层
此文章由 rb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看开关的线是不是红白?你新的灯没有开关Loop么?

发表于 2023-2-22 16:43 |显示全部楼层
此文章由 zn7726 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zn7726 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rb 发表于 2023-2-22 16:35
看开关的线是不是红白?你新的灯没有开关Loop么?


新灯没有loop

发表于 2023-2-22 16:44 |显示全部楼层
此文章由 C$C 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 C$C 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 C$C 于 2023-2-22 16:46 编辑

绿不用接灯座。黑,红和白对应接到灯座上。

发表于 2023-2-22 16:49 |显示全部楼层
此文章由 zn7726 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zn7726 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
C$C 发表于 2023-2-22 16:44
绿不用接灯座。黑,红和白对应接到灯座上。

绿 是地线吧?新灯上有,所以应该接上吧?

红 是火线?为什么接在旧灯座的E上?

黑 是N啊,不接吗?

白是啥,开关吗?这个灯是两个开关控制的

感谢感谢

发表于 2023-2-22 16:59 |显示全部楼层
此文章由 0421981516 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0421981516 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
建议拿个试电笔试试,红色到底是不是 active或者到开关那里看看用的是拿两条线。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 17:05 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 rockbox 于 2023-2-22 15:45 编辑

这是很标准的loop at light,接线图自己上网搜一下。新灯头上没有loop的,要另加blue point。

另外你接这个线必须关电闸,只关开关,至少一根红线还会有电。

没看清,双开的灯不要过于相信颜色,有时候因为走线需要,电工会用不同与网络示意图的颜色。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)

发表于 2023-2-22 17:12 |显示全部楼层
此文章由 zn7726 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zn7726 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0421981516 发表于 2023-2-22 16:59
建议拿个试电笔试试,红色到底是不是 active或者到开关那里看看用的是拿两条线。 ...



第一个开关是控制这个灯的

最后进墙里的是黑红两根线,中间一根黑线跳到第二个开关背面

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-2-22 17:17 |显示全部楼层
此文章由 zn7726 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zn7726 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2023-2-22 17:05
这是很标准的loop at light,接线图自己上网搜一下。新灯头上没有loop的,要另加blue point。

另外你接这 ...

好的 我都是拉闸操作的

blue point我猜就是那个半透明拧一颗螺丝的接线头吧?那个有,需要loop的线我会接好

发表于 2023-2-22 17:17 |显示全部楼层
此文章由 hsqhguh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsqhguh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
“告诉我危险,违法,保险不保的,谢了,请免开尊口。”。。。哈哈。。。

发表于 2023-2-22 17:18 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zn7726 发表于 2023-2-22 15:47
好的 我都是拉闸操作的

blue point我猜就是那个半透明拧一颗螺丝的接线头吧?那个有,需要loop的线我会 ...

对的。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 17:21 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主试试白线接L,黑线接N,黄绿线接地,红线找个胶布包起来,什么都不接。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
zn7726 + 10 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2023-2-22 17:27 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主说是两个开关控制这个灯,有没有机会打开另外一个开关看一下,另外一个开关中间的线是白色的?

发表于 2023-2-22 17:28 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个灯应该以前就是接错的吧,红色两个线应该接loop,绿色两条线接E的。

发表于 2023-2-22 17:40 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚才看到你有 blue point,那就把两条红线用那个包好。

发表于 2023-2-22 18:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 to_au 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 to_au 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看来绿线不是当地线用的
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 19:11 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
to_au 发表于 2023-2-22 18:47
看来绿线不是当地线用的

这也是一个可能。老房子里面的线真是乱的不得了……
如果地线当火线的话,那就是两根红色的火线是地线了……

发表于 2023-2-22 19:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fiony 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fiony 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hsqhguh 发表于 2023-2-22 17:17
“告诉我危险,违法,保险不保的,谢了,请免开尊口。”。。。哈哈。。。 ...

这样大家指导起来也放心

发表于 2023-2-22 19:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
robinwang319 发表于 2023-2-22 19:11
这也是一个可能。老房子里面的线真是乱的不得了……
如果地线当火线的话,那就是两根红色的火线是地线了 ...

楼主已经红接L,黑接N,灯亮了,只是开关不工作,显然你说的,白线就是开关控制的火线。就是感觉这个双控开关走线挺奇怪。

发表于 2023-2-22 21:05 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2023-2-22 19:22
楼主已经红接L,黑接N,灯亮了,只是开关不工作,显然你说的,白线就是开关控制的火线。就是感觉这个双控 ...

因为红线就是应该是火线,所以开关没用啊。因为灯直接接了火线和零线。
如果以前就是接错,并且我的猜测是对的话,就是这个开关照片中间那条黑线从中间那个开关取active,一红一黑到另外一个开关的1和2,然后另外一个开关的C接到一楼的灯底座的A,所以我问楼主如果可能的话打开第二个开关看一下,C上是不是一根白色的线,这样就解释清楚了。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
zn7726 + 10 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2023-2-22 21:07 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
robinwang319 发表于 2023-2-22 21:05
因为红线就是应该是火线,所以开关没用啊。因为灯直接接了火线和零线。
如果以前就是接错,并且我的猜测 ...

看来最近没少干老房子的线路啊
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-22 21:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RAMBLER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RAMBLER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你开关打开来看一下怎么接的。你这种2 way的是要接Loop的。至于什么用来接Loop看情况了。现在一般是红线剪一段来接。老房子不好说了

发表于 2023-2-22 21:29 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 rockbox 于 2023-2-22 20:00 编辑

排除线色干扰,2 way cct这个图标的很清楚了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-2-23 00:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 唐宋 于 2023-2-23 00:56 编辑

试试白线接人L, 黑接N, 绿接E。红线接到第4个孔, 第4个孔应该就是一个接线孔, 把两根红线接在一起用的, 和灯没有物理上的连接。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
zn7726 + 10 谢谢奉献

查看全部评分

不怕被分砸

发表于 2023-2-23 07:24 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-2-22 21:07
看来最近没少干老房子的线路啊

偶尔搞一下,头疼

发表于 2023-2-23 09:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maxinfang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maxinfang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 maxinfang 于 2023-2-23 09:20 编辑
hsqhguh 发表于 2023-2-22 17:17
“告诉我危险,违法,保险不保的,谢了,请免开尊口。”。。。哈哈。。。 ...


感同深受 清洁阿姨已经放了第三次鸽子 迫于无奈昨晚已经动手自己大扫除 刷马桶的时候上足迹看人就怼 缺人工的日子 真的是心情很糟
刷到一半突然想换个智能马桶盖 水工电话直接就不接了 已经在youtube 看教程了 看完就放弃了 估计晚上要想楼主一样开个 贴求助了
澳洲真的可以把人逼成超人
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-23 09:23 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
重新买一个灯,接上黑红即可

剩下的两根,用电工胶带封上得了,不管它了

发表于 2023-2-23 10:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2023-2-23 09:23
重新买一个灯,接上黑红即可

剩下的两根,用电工胶带封上得了,不管它了 ...

人家这灯座还起接线盒的作用。再说了, 地线一般也是要接的。你建议的做法不安全吧。
不怕被分砸

发表于 2023-2-23 10:50 |显示全部楼层
此文章由 s970022 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 s970022 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 s970022 于 2023-2-23 09:52 编辑

还接啥线啊,直接上智能无线开关,省去所有烦恼。你想带闪烁效果都可以。

发表于 2023-2-23 16:04 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 澳洲伶翎紫 于 2023-2-23 16:12 编辑

我来解释一下。

先说原来的灯,红线是火线带常电在这里应该是loop(和地线接反了,虽然可以正常工作,但是使得灯座整个带电,非常危险),黑色是零线,绿色地线,白色开关来的线。所以你把红色接入新灯的L的话,再把黑色接N,等于绕过了开关,所以灯常亮。如果白色接N,那你就没有了零线,所以灯不能工作。

所以现在接法应该是,白色接L,黑色接N, 绿色接E,红色接loop(或者用胶带缠起来,啥也不接。loop的意思就是这条线没有参与任何工作,单纯就是插在那里而已)。

这应该是很基础的接法,唯一的问题其实只是原来灯的loop和E接反了,迷惑了一下。所以电工真的不是普通人能做的。稍微变化一下,迷惑的你家都不认识了。