[修房建房] 安装underground 3 Phase用多大amp [复制链接]

发表于 2022-3-1 11:48 |显示全部楼层
此文章由 alicemel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alicemel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问各位新建房或者改三相电,大家一般选择多少AMP per phase够用呢?家里会有 22.x kW的 reverse aircon, 没有游泳池,考虑后期电动车充电。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-3-1 11:59 |显示全部楼层
此文章由 linghaib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linghaib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
63 amps

air conditioner inverter one,

and solar installation

发表于 2022-3-1 14:03 |显示全部楼层
此文章由 alicemel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alicemel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
linghaib 发表于 2022-3-1 12:59
63 amps

air conditioner inverter one,

谢谢,请问有必要80a吗,貌似united energy价格一样

发表于 2022-3-1 14:53 |显示全部楼层
此文章由 linghaib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linghaib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 linghaib 于 2022-3-1 15:55 编辑
alicemel 发表于 2022-3-1 15:03
谢谢,请问有必要80a吗,貌似united energy价格一样


80 amps

most likely need run 25mm xlpe cable.

mybe not under new standard

发表于 2022-3-1 14:57 |显示全部楼层
此文章由 alicemel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alicemel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
linghaib 发表于 2022-3-1 15:53
80 amps

most likely need run 25mm xlpe cable.

所以63a是最经济的选择吗,不太懂技术方面的问题。我就是想在不改变cost的情况下选择个max load的amp,避免以后少的问题哈