[修房建房] 请教subfloor最大承重 [复制链接]

发表于 2020-8-30 14:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 SSW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SSW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家现在下面是concrete,过几个月要搬家新家下面是subfloor,我现在有点担心鱼缸搬去新家subfloor承重行不行。
鱼缸长1.2m 宽38cm 高60cm,下面一个柜子也挺重。不知道放满水subfloor的承重受得了吗?
请教澳洲这里subfloor一般最大承重是多少吨/米,谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-30 14:18 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有点重. 直接站在stump上方可能还行. 站在joist上有点悬.

发表于 2020-8-30 15:12 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多虑了
都是按标准民用荷载设计的

发表于 2020-8-30 15:23 |显示全部楼层
此文章由 jeepup 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jeepup 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看那一年的房子,越早的subfloor越结实,早年的桩和梁都是用硬实木建的。

发表于 2020-8-30 19:17 |显示全部楼层
此文章由 SSW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SSW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 SSW 于 2020-8-30 19:21 编辑

上传了照片。
我就准备在那根梁下面放鱼缸(沿着梁的走向),作为living和dinning之间的隔断。
我算了下大致0.8-1吨/平米的局部压力。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-30 19:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
立柱顶千斤
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-30 19:40 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 澳洲伶翎紫 于 2020-8-30 19:45 编辑

1吨/平米约等于10KPa, 而10KPa的live load 绝对超过设计标准. 一般live load设计标准也就2,3 KPa左右而已. 而楼上有人说的民用设计,绝对不包括这么大的loading. 但是你要说会不会塌?那就不一定,这种东西余量还是挺大的. 而且你给一个房间的照片也没什么意义, 具体要看房子底下的bearer和joist stump的情况. 保险起见请结构工程师看一眼.

发表于 2020-8-30 21:08 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-30 19:40
1吨/平米约等于10KPa, 而10KPa的live load 绝对超过设计标准. 一般live load设计标准也就2,3 KPa左右而已.  ...

“1吨/平米”?
宽38cm的鱼缸,高要超过长2.5m吗?

“live load设计标准也就2,3 KPa左右”?
左还是右?
81年89年的民用设计规范不都是1.5KPa”吗?

发表于 2020-8-31 12:30 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2020-8-30 21:08
“1吨/平米”?
宽38cm的鱼缸,高要超过长2.5m吗?


1吨每平米是楼主说的,我不知道他怎么算出来的,你去问他, 不要杠我.

没看过他的图纸怎么知道他是左是右? 左右也差不离多少, 反正到不了10KPa

81年89年的民用设计规范不都是1.5KPa”吗? 什么意思,看不懂

发表于 2020-8-31 12:49 |显示全部楼层
此文章由 bio 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bio 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
买几个Acrow Prop 下去先顶上,防止joist 变形

发表于 2020-8-31 13:12 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没问题的,担心也很简单,自己垫些砖头下去,顶住横梁就行啦
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-31 13:34 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-31 12:30
1吨每平米是楼主说的,我不知道他怎么算出来的,你去问他, 不要杠我.

没看过他的图纸怎么知道他是左是右?  ...

1,没说他的图纸,左还是右
在问你说的“live load设计标准也就2,3 KPa左右” 。左还是右?

2.没有左,有没有右。
以前的,现在的 AS 1170 民用规范live load设计标准都是1.5KPa
Minimum design loads on structures  - Dead and live loads
1989 - Structures supersede AS 1170.1–1981

发表于 2020-8-31 13:35 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2020-8-31 13:34
1,没说他的图纸,左还是右
在问你说的“live load设计标准也就2,3 KPa左右” 。左还是右?

没有左,也没有右。

发表于 2020-8-31 13:52 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 澳洲伶翎紫 于 2020-8-31 13:57 编辑
gao.zhan 发表于 2020-8-31 13:35
没有左,也没有右。


不理解你和我杠1.5KPa和2,3KPa的区别是有什么意义. Civil Eng本来就是有一定的设计余量, 1.5KPa和2KPa区别真的minor. 而且你说的也只是AS的最低标准. 保不齐人家房子建造标准更高一点,你又知道了? 另外人家现在说的是10KPa的loading.我们说的是大海的问题,你在这里讨论小浴缸?

发表于 2020-8-31 14:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 MP417D 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 MP417D 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 MP417D 于 2020-8-31 14:49 编辑

我觉得没有1吨这么重吧 你看看你鱼缸的体积 放满水也不过200多公斤吧 下面的箱子有八百公斤?那也没办法搬吧

发表于 2020-8-31 15:48 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-31 13:52
不理解你和我杠1.5KPa和2,3KPa的区别是有什么意义. Civil Eng本来就是有一定的设计余量, 1.5KPa和2KPa区 ...

谢谢回复

知深知浅,普通常识
可左可右,心里忽悠
足迹朋友,何来抬杠
不左不右,帮人管用
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-31 20:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 SSW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SSW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位,鱼缸高60-65cm 装满水那大约每平米就要0.6吨吧,再加鱼缸自重。下面柜子和鱼缸底座面积基本一样大约120x38,还有柜子里的hardware 我说1吨/平米是估计最大值吧。

发表于 2020-8-31 21:24 |显示全部楼层
此文章由 vsob 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vsob 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了.........

发表于 2020-8-31 21:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 inw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 inw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 inw 于 2020-8-31 21:39 编辑

1立方水才1吨,你这鱼缸才0.27立方,水最多装80%吧,200kg出头一点,加上底座,也就3个成年男人的重量。这也要担心?

发表于 2020-9-1 21:30 |显示全部楼层
此文章由 HONGHUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HONGHUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果担心就去下面加固一下。没有那么重。

发表于 2020-9-1 22:28 |显示全部楼层
此文章由 Little-one 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Little-one 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0.6 米高的鱼缸,荷载确实超过设计规定的最小值了。
想省事的话,把鱼缸中心放到stump上,长度沿着bearer方向(要下到subfloor下面去找位置)
使用的时候,注意观察地面变形情况。

正规的话,应该做基础局部加固的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-9-2 05:22 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这个更应该考虑四个脚会不会把地板压破。

发表于 2020-9-2 06:00 |显示全部楼层
此文章由 Scooby 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Scooby 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼上已经有了非常专业的回答,用澳洲本地人的常识判断就是: 地板上站满了人没问题(也就是一平方有3-5人的承重)。

发表于 2020-9-2 08:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 MP417D 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 MP417D 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这么说吧楼主 这鱼缸设计也不会傻到放进大部分房子里就要把房子压坏

发表于 2020-9-2 08:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Scooby 发表于 2020-9-2 06:00
楼上已经有了非常专业的回答,用澳洲本地人的常识判断就是: 地板上站满了人没问题(也就是一平方有3-5人的 ...

一平方有3-5人不行,不符合
Social  Distancing。

发表于 2020-9-2 08:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
MP417D 发表于 2020-9-2 08:24
这么说吧楼主 这鱼缸设计也不会傻到放进大部分房子里就要把房子压坏

这符合Common sense
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-9-2 14:21 |显示全部楼层
此文章由 sniper 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sniper 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
外行问一句,一张床只有四个脚着地,睡两个人的话单位荷载早超过鱼缸了,怎么没见谁担忧过这个问题?

发表于 2020-9-2 14:55 |显示全部楼层
此文章由 Scooby 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Scooby 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2020-9-2 08:56
一平方有3-5人不行,不符合
Social  Distancing。

“不符合”是“左”还是“右”,还是“左右”?

发表于 2020-9-2 15:31 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Scooby 发表于 2020-9-2 14:55
“不符合”是“左”还是“右”,还是“左右”?

谢谢回复
按现行规范
Social  Distancing
不分左右

发表于 2020-9-2 16:06 |显示全部楼层
此文章由 linzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 linzh 于 2020-9-2 16:12 编辑

要去算局部的话, 确实没有多少,1.5kPa,不够你放鱼缸, 但其实地板, joist, bearer这个系统力是会分散掉的, 所以一般只算总的重量, 而不是去算局部重量,

不然就人类的重量和脚丫子大小, 我往地上一站就是20kPa, 难道我能把房子站坏, 我看大家在家里走路也不见得都沿着Joist走吧?  我要是坐在椅子上就更不得了了, 椅子腿那么细, 椅子和地面接触点200+kPa都有了, 有哪位兄台的椅子压断地板了吗?

另外
1, 设计者不会去计算dead load 和live load分别是多少然后给个卡得死死的去做设计,
你脚底下的, 梁距离之类, 打桩距离的, 都是按照600mm, 900mm, 1200mm之类肯定能达标并且方便大家施工的尺寸去做的, 比较老的房子, 你会发现到处都是以900mm的距离来做的, 每个房子的内墙承重分布还不同, 难道load都一样吗? 简单来说, 就是肯定是有余量的,
2, 同样一个标准的房子, 每个地方的承重还不同呢, 就1平方米内有的地方有Joist(就是地板底下那层)有的地方没有, 如果你想放一个结实的地方, 那就找joist, 你看钉眼的那条线, 就是Joist, 老房子距离是0.9米, 你这照片看起来是0.6米, 你的1.2*0.3, 长边是可以坐到3条Joist的, 至于前面说的bearer和桩子, 那就得爬下去看了, bearer的距离比较大, 你只能坐到一条,

即使超出了load, 长期结果也不是压断地板或者joist, 这些东西结实得很, 压力太大更可能是几年后地基下沉, 出现地板不平, 其实在这种年代的房子非常常见,

我觉得最保守的方法, 就是坐到3条joist, 其实就是那台钢琴的方向, Joist把力分担到3个Bearer再到最近的6个地基桩子, 而你想的那个摆法, 其实是坐到一条joist, 也就是分担到最近的两个桩子,

(其实怎么摆都不用担心)

评分

参与人数 4积分 +14 收起 理由
SSW + 4 感谢分享
ls000 + 4 感谢分享
sniper + 3 你太有才了

查看全部评分