yoo429 发表于 2017-10-25 15:21
我准备自己建房,但是因为资金问题想过两年再装中央空调,请问楼主有可能建房时先预留管道,以便以后安装吗 ...

可以的,如果是两层楼或者以上,想装中央空调的话就必须预留管道和出风口,待到以后资金充足时候再安装内外机并连接管道。如果是单层house并且roof空间足够高(高于1米),那么可以不用预留任何东西,资金充足时候直接安装即可。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-10-25 19:32 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hq2006 发表于 2017-10-25 15:26
如果是内外机主板坏了,修一下大概多少费用?如果只是换内机电脑板大概多少费用,谢谢! ...

做过几台Actron的其他维修,但是没有换过它的主板,所以不知道它的板子多少钱,但是它的其他维修和配件都是天价。

发表于 2017-10-25 19:49 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melody410222 发表于 2017-10-25 15:32
请问楼主,家里的中央空调在外面很热的时候降温很慢(两楼的房间),例如去年有几天到40度+了,房间里温度 ...

这个问题很好,大多数空调存在类似问题。
冬天升温很快说明空调的功率、机能和冷媒都还好。
空调的工作原理是夏天时候吹进室内冷气的同时带走室内的热量并且散发到室外。
当室外温度超过35度+时候空调的散热就会收到影响,达到40度时很多空调就吃不消了。
只需对室外机散热片喷水降温即可,参考图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2017-10-25 20:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 melody410222 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody410222 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-10-25 20:49
这个问题很好,大多数空调存在类似问题。
冬天升温很快说明空调的功率、机能和冷媒都还好。
空调的工作原 ...

多谢楼主,请问有没有哪个牌子在40几度的时候仍然很强劲的?

发表于 2017-10-25 20:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 melody410222 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody410222 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-10-25 20:49
这个问题很好,大多数空调存在类似问题。
冬天升温很快说明空调的功率、机能和冷媒都还好。
空调的工作原 ...

请问是喷外机的背面吗?不会遇水短路吗?

发表于 2017-10-25 21:44 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_aircon 于 2017-10-25 21:56 编辑
melody410222 发表于 2017-10-25 20:33
多谢楼主,请问有没有哪个牌子在40几度的时候仍然很强劲的?


一般室外机吹出的风40几度,那么环境温度超过40度时候,散热量∆T太低了,散不出去。
避免暴晒,定期保养驱除散热铜片上的尘垢。或者用浇水等方法强行给室外机降温。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-10-25 21:47 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melody410222 发表于 2017-10-25 20:39
请问是喷外机的背面吗?不会遇水短路吗?

90%以上的空调都是右上侧为控制电路侧,那附近没有散热铜片,要避免。浇水只能在铜片上,而且一点点水即可。

发表于 2017-10-25 21:55 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melody410222 发表于 2017-10-25 20:39
请问是喷外机的背面吗?不会遇水短路吗?

是外机的背面,浇水时候避免右上侧的电路和前侧中间的风扇。
另外一线品牌大金、富士、三菱的变频器很好,可以升高频率加大压缩机的功率,在40度以上天气时候吹出更热的风,来增加热交换量∆T。国产品牌中格力做的也不错。
澳洲自己的品牌中没有一个可以做到的,所以选择空调时候要避免。

发表于 2017-10-26 06:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 melody410222 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody410222 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-10-25 22:55
是外机的背面,浇水时候避免右上侧的电路和前侧中间的风扇。
另外一线品牌大金、富士、三菱的变频器很好 ...

谢谢楼主,以后换空调的话一定挑这几个牌子。

发表于 2017-10-26 11:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yoo429 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yoo429 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-10-25 20:27
可以的,如果是两层楼或者以上,想装中央空调的话就必须预留管道和出风口,待到以后资金充足时候再安装内 ...

谢谢LZ!那预留的管道和出风口应该谁来做呢?Builder还是空调安装的人?如果builder预留的话,管道每家空调公司用的都一样吗?

发表于 2017-10-26 18:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yoo429 发表于 2017-10-26 11:19
谢谢LZ!那预留的管道和出风口应该谁来做呢?Builder还是空调安装的人?如果builder预留的话,管道每家空 ...

必须空调安装人员留管子,最好把出风口和回风口也留出来。主管道和分管道的设计略有不同,最好事先和空调师傅充分沟通,避免以后会有麻烦
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-11-12 19:29 |显示全部楼层
此文章由 c3026445 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c3026445 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lz你好.

有一台很老的blueway分体空调, 现在有风出来但不制冷, 外机风扇会转, 内机压缩机灯也会亮起 (comp 是压缩机的简写吧?) , 已经调到了制冷模式然后温度到最低的18度, 但是就是不冷.

请问会是什么问题, 修理价格大概多少.

发表于 2017-11-12 20:04 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计是雪种问题,老机器应该是R22的雪种,现在很贵

发表于 2017-11-13 00:04 |显示全部楼层
此文章由 c3026445 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c3026445 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有个问题希望你能帮忙.  我之前被一个所谓的持照修空调的骗了, 根本没修好, 还收了我好几百. 也怪我自己太轻信他了. 现在他不接我电话, 短信也不回, 换号码打给他一听是我直接挂断. 他给我的名片上有一个6位的执照号, 我不知道该怎么查, 能帮我看看这家伙到底是不是真的持照还是扯蛋的啊? 多谢了.

发表于 2017-11-16 08:32 |显示全部楼层
此文章由 jok14 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jok14 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-11-12 21:04
估计是雪种问题,老机器应该是R22的雪种,现在很贵

联系不上你呀

发表于 2017-11-21 20:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cathy0899 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cathy0899 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主你好,我家买的是单层的旧house, ducted aircon system, 因为室外机在卧室窗外,噪音非常大,影响休息,所以想把室外机移到客厅一侧,不知可不可以单独移动室外机。另外现在的系统应该也已经十几年了,整体换新系统划算还是移机划算?看到roof下的机器体积也很大,不知道能不能换
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-11-21 21:08 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果机器体积很大,那么估计是澳洲地产品牌的空调,这种空调全都是噪音大、效率低、能耗大、使用年限短、故障率高。如果预算够用还是考虑整体换日系品牌空调,毕竟十几年老旧的澳洲地产空调坚持不了几年,早晚都要换,如果房产是长期持有那么早换早宁静,使用五年以上电费都能节省出大半个空调钱。如果是空调整体运营尚好,想移机的话可以回收冷媒,cut掉铜管和电线,移动到另一侧重新打洞、安装。
无论是换还是移机,尽量避免11月底至次年四月的旺季

发表于 2017-11-21 21:12 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cathy0899 发表于 2017-11-21 20:20
楼主你好,我家买的是单层的旧house, ducted aircon system, 因为室外机在卧室窗外,噪音非常大,影响休息 ...

如果邻居不投诉噪音的话,也可以加装双层玻璃窗隔离噪音,毕竟开空调时候都是要关门窗

发表于 2017-11-21 21:21 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c3026445 发表于 2017-11-13 00:04
还有个问题希望你能帮忙.  我之前被一个所谓的持照修空调的骗了, 根本没修好, 还收了我好几百. 也怪我自己 ...

在NSW装空调要Fair Trading的电工证、空调证,ARC(Australia Refrigerant Council)的Full License。当对方吞吞吐吐不出示license、ABN和他们的名字不符、提供不出Public Liability Insurance的都是有问题

nsw查license

https://www.onegov.nsw.gov.au/pu ... ister/search/Trades

收集好License和ABN的证据。Fair Trading大多数处理有License的不正规施工。ARC是national的组织,主要监管制冷剂的不当使用引发的泄露。你的case应该直接告到 NSW Civil and Administrative Tribunal。无证的话,空调坏了,厂家也不给warranty。可以要求对方赔偿空调,请有证师傅重新安装的全部费用,以及相应的误工费。

https://online.ncat.nsw.gov.au/Application/Agreement.aspx

发表于 2017-11-22 21:51 |显示全部楼层
此文章由 赵飞燕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 赵飞燕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请教楼主:我家是水冷式空调,今天发现开机后一直有shuiq从房顶的机箱往外流, 会是什么问题呢?维修费大概多少?

发表于 2017-11-23 07:02 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_aircon 于 2017-11-23 07:03 编辑
赵飞燕 发表于 2017-11-22 21:51
请教楼主:我家是水冷式空调,今天发现开机后一直有shuiq从房顶的机箱往外流, 会是什么问题呢?维修费大概 ...


水冷的循环管道或者冷凝水的排水管道,维修看你是apartment、house、access 难易、机器品牌、型号、功率、管道老化程度、蜜蜂老化程度…?很多因素
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-11-23 07:13 |显示全部楼层
此文章由 enson0129 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 enson0129 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主你好, 不知道你是不是在悉尼呢..
我家在海边附近, 空气湿度 盐度都很大. 空调的机器当时安装在了屋顶, 是大金的一体但是有两个风扇的那种立式的. 我前几天上去查看的时候发现,在背面的扇热片, 已经有风化的趋势了..手一碰就要碎了的感觉. 不知道这个是否有修理的方式呢? 目前空调运行正常.

发表于 2017-11-23 12:38 |显示全部楼层
此文章由 angaozhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angaozhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-11-23 08:02
水冷的循环管道或者冷凝水的排水管道,维修看你是apartment、house、access 难易、机器品牌、型号、功率 ...

用你的水晶球很容易就估出来的呦
澳大利亚不需要 GST, 急需 BST ( bull shit Tax )

发表于 2017-11-23 12:50 |显示全部楼层
此文章由 thinthin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thinthin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主你好,我的空调制冷都好,但是最近工作一段时间,一般4小时后,就突然自动关闭,响两声再闪绿灯,这时候如果用遥控器关闭再开,他马上又关闭。需要把总电源关了重启,过一会才能开起来,开起来后1小时到半小时又会自动关闭,是三星的空调。闪绿灯的那个标志是一个插头,插头上一个雪花。

发表于 2017-11-23 14:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cathy0899 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cathy0899 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-11-21 22:08
如果机器体积很大,那么估计是澳洲地产品牌的空调,这种空调全都是噪音大、效率低、能耗大、使用年限短、故 ...

谢谢楼主,单层 house,4 bedroom, 1 dining, 1 living, 1 louge, 现在7个出风口,整体换新成大金 三菱等品牌 中等配置大约cost是多少

发表于 2017-11-23 21:03 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
thinthin 发表于 2017-11-23 12:50
楼主你好,我的空调制冷都好,但是最近工作一段时间,一般4小时后,就突然自动关闭,响两声再闪绿灯,这时 ...

先google一下故障代码或者故障标识的含义,这些信息在网上有好多,然后看一下故障标识的解释,发到这里来,我帮你分析解决问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-11-23 21:11 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
enson0129 发表于 2017-11-23 07:13
楼主你好, 不知道你是不是在悉尼呢..
我家在海边附近, 空气湿度 盐度都很大. 空调的机器当时安装在了屋顶,  ...

这个问题好

室外散热铜片是最容易被海风风化的。每年9月、12月、4月用高压水枪冲洗铜片了,当然冲洗前要关掉空调电源,冲洗控制在三分钟之内,冲洗时间久效果不大,反而水会渗透到控制电路。主要澳清洗风扇侧后面和左侧,风扇右侧有控制电路要小心。这样可以最大减少海风的危害。 不至于因为腐蚀而提前停止工作

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
enson0129 + 6 你太有才了

查看全部评分

发表于 2017-11-23 21:13 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冲洗后过三个小时再给空调供电,避免残留的水烧毁电路

发表于 2017-11-24 20:54 |显示全部楼层
此文章由 thinthin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thinthin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-11-23 22:03
先google一下故障代码或者故障标识的含义,这些信息在网上有好多,然后看一下故障标识的解释,发到这里来 ...

google过了,没找到具体的解释,遥控器上没有显示错误代码,最有空调上面最后一个指示灯闪了关闭,昨天找了个维修工来看了半天,他查不出具体毛病,说是看到制冷剂又泄漏的现象,现在还在正常的range里,给的方案是,加一半制冷剂,或者是把全部制冷剂换掉,我问如果还是有问题怎么办,他也没办法给出具体措施。因为空调还是很冷的就是有时候会自动关闭,所以我就没让他加制冷了,再加上昨天空调竟然没停,所以就没再弄。今天开了一天,10点开到5点准时关闭闪灯,刚好下班了也就没管它了。不知道下周会怎样。我曾经还问过一个说可能压缩机出问题了

发表于 2017-11-25 05:49 |显示全部楼层
此文章由 enson0129 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 enson0129 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2017-11-23 22:11
这个问题好

室外散热铜片是最容易被海风风化的。每年9月、12月、4月用高压水枪冲洗铜片了,当然冲洗前要 ...

谢谢
但是我家的这个可能有点已经被腐蚀了。要经不起高压水枪了。这个散热部分可以更换吗。