[水电煤相关] 水压不够力怎么办? [复制链接]

发表于 2024-4-6 12:56 |显示全部楼层
此文章由 SLLY2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SLLY2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前院有套浇灌系统,但是水压不够,有些头就弹不出来,还有后院的水龙头明显压力不够,用灌溉器高度和宽度都很小。门前总水阀已经开到最大,总水阀后的水龙头水压却很正常。这是什么原因呢?
人权大于主权
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-4-6 18:14 |显示全部楼层
此文章由 lixifa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lixifa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不会出现水压不够的情况。一般设计系统的时候统合考虑好水压能承受几个喷头来设置的。
绝大的可能就是你水管哪里漏水了。其他测试方法也很简单。去BUNNINGS买一两个PIPE的STOP HEAD。然后把管子最后的1-2个不怎么出水的灌溉头拆掉,盖起来。看看别的头是不是会力道大很多。如果是,那就是你的灌溉头设计的太多了。需要你重新拉管子,分一个系统出来。 如果跟之前差不多,那就是你管子漏水。

发表于 2024-4-8 11:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 SLLY2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SLLY2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lixifa 发表于 2024-4-6 17:14
不会出现水压不够的情况。一般设计系统的时候统合考虑好水压能承受几个喷头来设置的。
绝大的可能就是你水 ...

谢谢回复,我觉得主要还是水压不够,因为我看到水龙头的流速很低,我主要是担心的是为什么只有总开关后面的水龙头比较正常?其他地方的水龙头的流速都比不上他,这是不是意味着有漏水?
人权大于主权

发表于 2024-4-9 22:49 |显示全部楼层
此文章由 lixifa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lixifa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
SLLY2000 发表于 2024-4-8 10:36
谢谢回复,我觉得主要还是水压不够,因为我看到水龙头的流速很低,我主要是担心的是为什么只有总开关后面 ...

如果你按照我上面的方法判断不出来结论的话。最简单的方法就是把管子都挖开查看。按照灌溉头的走向直线挖就行。都是PVC管布线的。
不论你漏水还是水压不够。最后还是需要你挖开管子来解决的。