此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 滴答滴唔似一 于 2023-9-5 23:00 编辑
找自称本州最好的公司装了几台大金和三菱电机(网站自己标的,号称是本州三电和大金第一经销商,在三个州都有分店),价格也是quotes里最高的,Sales统统叫Designer,(技能提纯:手绘了一张安装位置图)
先说坑:
1 安装当天来的是外包工,plan都没有只知道个地址,什么都需要口述一遍。标有自家logo的的大奔中途来送个货就走了。看了眼合同的t&c啥也没提,但sales报价时说是installer就是自己
2 第二天发现所有空调里只有basic dust filter,贵的filter都不见了,一个内机两片,几台加起来总价约500刀。联系sales,说是安装工的锅,忘记留给你了,我会尽快给你答复,结果到现在一周多了直接失联,邮件电话都不回。在这顺便问下,这种情况该如何让他们rectify,请留言建议
个人感觉他的说法不成立,如果filter出厂前都装好了,只能是刻意拆走。如果filter需要装上,也不存在留给你这一行为
3 外墙砖洞都开的过大,pvc cover都遮不住,他们选择遮下面,上面的洞只有在梯子上才能发现,但这个算小事了,自己补下就行
需要注意的问题,先说内机
1 安装前把每个型号的Installation manual在网上找到,把里面的配件记下来,还有该型号的minimum height from ceiling,每个牌子不同机型都不一样,安装工自己都不一定清楚
2 让installer装前用金属背板(bracket)比一下看看效果,这时就需参考上面的minimum height,比如大金最新款留30mm就够,三菱电机要60mm,其它品牌有100mm甚至150mm. 基本原则是是如果你家现代风没有石膏线可以尽量挂高,如果有普通cornice可以适当留一些。划重点,如果你家是老房子,有漂亮厚重的复古cornice,千万别挂太高,否则复古cornice在视觉上被切断后,连带那一面墙视觉效果都会受影响
3 内墙需要开孔走线,这边没几个installer会帮你封,但wall cavity里又经常有蚂蚁蜘蛛,介意的可以自己准备点多余的隔热棉之类,在内机挂起前塞下缝隙
最后说外机,位置和震动
1 位置选择,能放南边最好,其次是东边。在有长时间阳光直射的情况下尽量避免北面和西边。如果地面不平或有积水尽量挂起来,最差也得放在pvc feet上。如果安装位置靠近drain可以考虑把冷凝水drain hose接到里面,但注意hose要在水平面上
2 震动(外机挂墙)最近发现这个挺复杂,和非常多因素有关,很难一概而论。同一面墙同一高度的两台外机可能一台有震动一台没有,和门窗,框架,砖的类型甚至cavity都有关。朋友家的外机震动找了一年多,最近发现她房子同一面墙wall cavity thickness不同,有一小段只有25mm且外墙砖贴着部分framing stud。刚好有一台外机挂在背后,导致震动从砖传到了stud上,让她家2间卧室和living约60平都能听到低频震动噪音。建议如果空间够尽量放地上,但如果影响通过可以考虑挂起来,非现代风机顶离soffit 150mm是最佳高度,1.83m以下通过不会撞头,又不影响以后清洁
|
评分
-