[自购小窝] Brivis Duct heating error code 53 总是出现Reset后还是存在 [复制链接]

发表于 2023-8-20 14:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里的brivis duct heating 总是出现error code53 ,Reset后用了一小时再次出现,看了可能引发的情况但是基本都解决的,还是出现,请教大神有什么解决办法
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-21 14:23 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-8-21 14:24 |显示全部楼层
此文章由 ficooool 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ficooool 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
路过看看

发表于 2023-8-21 14:40 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果是cool down引起的, 你要去管道上找温度的传感器,一般都是一个线连接一个到管道里面类似针头的东西。  貌似传感器坏了。

发表于 2023-9-5 11:22 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rayki 发表于 2023-8-21 13:40
如果是cool down引起的, 你要去管道上找温度的传感器,一般都是一个线连接一个到管道里面类似针头的东西。 ...

确实是传感器,位置没放好,问题解决了,谢谢