新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 我用过的价廉物美的化妆/护肤品(Priceline) (2011-1-22) denisezhang · 搬家记 (2005-8-24) B&C
· 漫谈私校的那些事 - 金钱价值篇 之3:私校攀比严重吗? 更新333楼 之2 :丈量一下私校学费有多贵 更新191楼 (2013-7-22) 冬迹之樱 · 3年之后的十一回目! (2022-12-20) joaquin
Advertisement
Advertisement
查看: 1168|回复: 5

[自购小窝] Brivis Duct heating error code 53 总是出现Reset后还是存在 [复制链接]

发表于 2023-8-20 14:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里的brivis duct heating 总是出现error code53 ,Reset后用了一小时再次出现,看了可能引发的情况但是基本都解决的,还是出现,请教大神有什么解决办法
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-21 14:23 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-8-21 14:24 |显示全部楼层
此文章由 ficooool 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ficooool 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
路过看看

发表于 2023-8-21 14:40 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果是cool down引起的, 你要去管道上找温度的传感器,一般都是一个线连接一个到管道里面类似针头的东西。  貌似传感器坏了。

发表于 2023-9-5 11:22 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rayki 发表于 2023-8-21 13:40
如果是cool down引起的, 你要去管道上找温度的传感器,一般都是一个线连接一个到管道里面类似针头的东西。 ...

确实是传感器,位置没放好,问题解决了,谢谢

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
rayki + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-8 01:51 |显示全部楼层
此文章由 陆xun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陆xun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大家都好厉害
Advertisement
Advertisement

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部