新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· Go camping (2015-9-29 更新炉具) (2011-12-28) ranger · 在线解答各类澳洲Franchise问题 (2010-6-7) philguo
· 变迁 (2010-8-9) tld128 · 别了,学友 (2008-8-30) bffbffbff
Advertisement
Advertisement
查看: 1324|回复: 10

[水电煤相关] 请教电工 rcd 换成 rcd/mcb的问题。 [复制链接]

发表于 2020-9-29 19:13 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
事情很简单, 因为跳闸,研究了一下 是  对应的电箱里面的RCD坏了 。
就去买了个新的换了。就好了。
另外旁边一个看着也很旧了, 想想也一起换了吧。
之前是RCD 240/30 c10  2 pole
店员给了个clipsail 的RCd/mcb combi对应的。
接线也是按照对应的孔, 但是按test 没反应 , 线路也没有电, 不明所以。
就换回旧的了, 继续用着。
有点不明白的是:
rcd 是漏电保护的, mcb是 过流保护吧?
为啥之前的 只有rcd  难道不需要线路的过流保护?
RCd/mcb combi 是不是不可以直接替换 rcd?  接线方式不一样?

我是二把刀 diy  电的一般坏了就是自己买一摸一样的按照原来的接线接上。

还请明白的指点
谢谢



四海之内 皆兄弟也
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-9-29 19:18 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
照原样换rcd。
rcbo是漏电过载保护二合一。
接线不一样。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
kaiak + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-9-29 19:37 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2020-9-29 18:18
照原样换rcd。
rcbo是漏电过载保护二合一。
接线不一样。

多谢回复 。
有点疑惑的是 ,这个线路不需要 过载保护吗?
还是说可能好几个线路用一个 过载保护?

谢谢
四海之内 皆兄弟也

发表于 2020-9-29 19:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kaiak 发表于 2020-9-29 18:37
多谢回复 。
有点疑惑的是 ,这个线路不需要 过载保护吗?
还是说可能好几个线路用一个 过载保护?

你确定你接完新的RCBO后合了总闸后进行的测试? 还是你忘了合总闸
如果新的RCBO 还在你手里你可以单独测试一下它是不是好的
你可以找一根带插头的电源线零线接到RCBO的N上火线接到A上然后把插头接到插座上 合上RCBO
按测试按钮 看看有反应吗?如果没有反应应该是RCBO本身是坏的 (友情提示这个测试有触电风险小心进行)

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
kaiak + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-9-29 19:59 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-9-29 19:01 编辑
kaiak 发表于 2020-9-29 18:37
多谢回复 。
有点疑惑的是 ,这个线路不需要 过载保护吗?
还是说可能好几个线路用一个 过载保护?


每一个circuit breaker都是过载保护。rcd是漏电保护。一般房子里,一个rcd顶多带两个power circuit和一个lighting circuit。
rcbo和rcd不是一个东西。
接线方法不一样。
rcbo只管一个circuit。
明年买T3

发表于 2020-9-29 20:53 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-9-29 18:50
你确定你接完新的RCBO后合了总闸后进行的测试? 还是你忘了合总闸
如果新的RCBO 还在你手里你可以单独测 ...

总闸合了。
按test 没反应 。
回屋看灯也没电 (这个线是灯的)

电工店的直接给了这个我以为是可以直接替换。
就是链接里面
RCBM216/30
https://www.clipsal.com/products ... mp;tab-document-1=0
东西还没有退,但也不再我手边。


其他网友回复说 rcbo 和rcd 不是一个东西。
就是说rcbo 在漏电保护外还有过载保护功能。
所以接线不一样, 不能直接替换。
那么就好奇:
之前这个线路上只有rcd 没有rcbo, 不是每个线路都要有过载保护吗 ? 还是说有些时候也可以没有?或者和其他线路共用一个 ?
四海之内 皆兄弟也
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-9-29 21:30 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换这个有危险性的,小心换错烧电线, 找电工吧

发表于 2020-9-29 22:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kaiak 发表于 2020-9-29 19:53
总闸合了。
按test 没反应 。
回屋看灯也没电 (这个线是灯的)

看你的开关型号就应该是10A的rcbo  本身就带过载保护 它的下边是不是没接这另外的空开
它本身的宽度是18mm 如果有可能拍个照片看看
你接上新的以后不工作 很可能是电线并没有接到开关的接线段子里面 或者开关本身是坏的

发表于 2020-9-29 23:30 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
搭车问,rcbo和mcb接线有何不同?

发表于 2020-9-29 23:36 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
任何用电相关问题,都会有本坛两大电工来解答,哈哈。
不过还是要小心,出错会有危险。接好没电八成是没接对,东西是坏的可能性很小。你必须能看懂配电箱的电路。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-9-29 23:38 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我觉得你拍个照片来最清楚
Advertisement
Advertisement

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部