楼主:shark20088

[修房建房] 挖坏了这个管道是什么? [复制链接]

发表于 2020-1-2 22:46 |显示全部楼层
此文章由 AKKa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 AKKa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不用担心 不要去动他就好了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-2 23:08 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-1-2 22:11 编辑

明显的电线conduit。地下的就是heavy duty橘红色。
不过电工原则,这根管必须埋在600mm以下深度。上面全程覆盖塑料警示提示。
你既然挖了半米,也差不多能挖到。土填回去吧。
明年买T3