查看: 3893|回复: 25

[自购小窝] 厨房里想放4台电磁炉,可以直接用插线板,一个插座连接4台电磁炉吗? [复制链接]

发表于 2018-12-29 22:45 |显示全部楼层
此文章由 peppa1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peppa1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 peppa1024 于 2018-12-31 17:33 编辑

厨房里想放4台电磁炉,可以直接用插线板,一个插座连接4台电磁炉吗?


还是一个插座供应2台电磁炉,最大功率2100w

厨房有两个插头, 我一个插头连接2个电磁炉。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-29 23:07 |显示全部楼层
此文章由 freshfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
普通插座的线是2.5平方,一路接好几个插座,一般用20或25A的空开保护,也就是说一路的总功率不应超过5KW,即使其它插座什么也不接,2.1KW一个你四个一起用应该也超了,会跳闸。并且普通的插线板标定一般都是10A,插线板也会超。即使你四个插不同的插座同时用,只要这些插座是一路的,也会超。你可以找不是一路的插座,每路上插俩个试试,如果没有其它大的用电器同时用,应该可以。要么就得用4平方或以上的线单拉一路专用。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
hnsc789 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-12-29 23:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那得看插板的额定功率啊,质量过硬的插板就可以。

发表于 2018-12-29 23:10 |显示全部楼层
此文章由 wangwalter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wangwalter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
no

发表于 2018-12-29 23:10 |显示全部楼层
此文章由 freshfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果俩台的总功率是2.1Kw,那一般就没事,除非有冰箱电水壶电饭锅什么的也在这路上同时用。

发表于 2018-12-29 23:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不可以
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-30 08:58 |显示全部楼层
此文章由 angaozhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 angaozhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
世界上没有作不到的,只有想不到的

发表于 2018-12-30 09:30 |显示全部楼层
此文章由 kawara 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kawara 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
做外卖生意吗

发表于 2018-12-30 09:35 |显示全部楼层
此文章由 一司机 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一司机 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nooooooooooooooooooooooo

发表于 2018-12-30 09:57 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是要干啥啊,搭建电磁波实验室吗?

发表于 2018-12-30 11:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zcwhy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zcwhy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
装了太阳能?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-30 11:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Purplelight 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Purplelight 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每次用一个

发表于 2018-12-30 11:16 |显示全部楼层
此文章由 newstartech 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newstartech 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家庭用电线最大功率是2400W,所有在一根电线上用的(多个插头)电器功率加起来不能超过2400W

发表于 2018-12-30 11:19 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四户人家同时烧饭?

得从总表另外拖线过来的。。。

退役斑竹

发表于 2018-12-30 11:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要同时满足两个条件
1 一个拖线板只能跑10A。也就是说只能同时带一个炉子
2 总功率不能超过circuit breaker的 rating。 如果厨房那一路是25A。只能接两个。另外那两个要接到厅里或卧室里去。

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
garysu + 8 感谢分享

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2018-12-30 14:35 |显示全部楼层
此文章由 peppa1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peppa1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2018-12-30 11:23
要同时满足两个条件
1 一个拖线板只能跑10A。也就是说只能同时带一个炉子
2 总功率不能超过circuit breaker ...

谢谢啦
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-12-30 19:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 owner 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 owner 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不行。一个炉子接一个插头。

发表于 2018-12-30 22:38 |显示全部楼层
此文章由 peppa1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peppa1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
owner 发表于 2018-12-30 19:24
不行。一个炉子接一个插头。

厨房有两个插头,所以能用两个电磁炉喽?

发表于 2018-12-31 09:57 |显示全部楼层
此文章由 comets 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 comets 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
接是可以接,同一时间不能开一个以上,否则绝对跳线

发表于 2018-12-31 10:15 |显示全部楼层
此文章由 weedoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weedoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不能同时用

发表于 2018-12-31 14:42 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
其实搞4桌海底捞也是可能的,开水下锅,火力别开太大既可
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-31 18:00 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
N = IV,算一算功率,不仅是插线板,墙上的插座也有功率问题。

我反正不会在一个插座上同时使用两台大功率电器。

发表于 2018-12-31 18:07 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家庭厨房?肯定不行。
厨房里的插座只有oven是专线。剩下的五个以上并联在一起。
四个电磁炉,这是要搞微信小厨房吗?找人拉线吧。

发表于 2018-12-31 18:23 |显示全部楼层
此文章由 peppa1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 peppa1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2018-12-31 18:07
家庭厨房?肯定不行。
厨房里的插座只有oven是专线。剩下的五个以上并联在一起。
四个电磁炉,这是要搞微信 ...

那还是改造成天然气炉好了

发表于 2019-1-2 21:17 |显示全部楼层
此文章由 xixilu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xixilu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
插线板总额这么算 240 X 10 = 2400W

墙上的 240 乘 你的空气开关的电流 就是这个空气开关管的这部分线的总瓦数

退役斑竹

发表于 2019-1-2 21:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
peppa1024 发表于 2018-12-31 17:23
那还是改造成天然气炉好了

天然气拉管子费用上千。
LPG大罐头不能室内使用。室内只能用卡石炉。