[其他信息] Brivis duct heating 关上房间门暖气有时会自动停了是什么问题呢? [复制链接]

发表于 2018-7-9 16:19 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家用的Brivis 的duct heating,因为是新安装的效果还不错,可是最近几次发现楼上的房间门关上之后,房间里的duct 就没有airflow了。但是敞开门的房间,外面的厅包括楼下都工作正常。测试了几次,这种情况无论是在关了房间门后开暖气,或者开了暖气,过一段时间把房间门再关上后都有可能发生,但又不是次次如此,也有关着房门房间里duct 工作正常的时候。也排出了设定温度达到后自动停的可能,关着门的房间里明显温度低一些。

因为unit 很新,也不想冒然打去 service 要求检修,想问问大家家里的暖气有没有这种情况呢?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-9 17:28 |显示全部楼层
此文章由 huaxinmaomao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huaxinmaomao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这儿很奇怪啊, 难道房间门密封太好了 , 空气回流不畅?

发表于 2018-7-9 17:39 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
huaxinmaomao 发表于 2018-7-9 16:28
这儿很奇怪啊, 难道房间门密封太好了 , 空气回流不畅?

是挺奇怪的。房门下方有缝的。
主要也不是每次都这样,时不时地。

发表于 2018-7-9 17:45 |显示全部楼层
此文章由 sj123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sj123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没有暖气的时候外面的暖气机还工作么?是

发表于 2018-7-9 17:47 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sj123 发表于 2018-7-9 16:45
没有暖气的时候外面的暖气机还工作么?是

没有暖气是指被关上房门的房间里的出风口不出风了,自然没有暖风。
但室外的unit 还工作,并且其他房间,客厅,楼下都在工作。
我们楼下也有房间,房门也关着,没有这个问题。只有楼上的卧室有问题。
另外暖气分区也就分了楼上楼下2个zone,房间里没有分区,所以才觉得很奇怪。

发表于 2018-7-9 17:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
温度是在外面控制面板上的。 所以和你屋内的温度没关系
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-10 11:34 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rayki 发表于 2018-7-9 16:49
温度是在外面控制面板上的。 所以和你屋内的温度没关系

没看懂,这是在解释我的问题吗

发表于 2018-7-10 11:36 |显示全部楼层
此文章由 spacc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 spacc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看要不要清理air filter

发表于 2018-7-10 11:38 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xinhang 发表于 2018-7-10 10:34
没看懂,这是在解释我的问题吗

设定温度- 这是你控制面板thermostat 的温度。

如果你的thermostat 在客厅,  有的时候你的客厅的温度达到设定温度了。heater就stop了。但是如果卧室门关闭着。温度就低。。卧室温度是否能达到和你设定的温度是没关系的。
我来问道无余话,云在青天水在瓶
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-7-10 11:39 |显示全部楼层
此文章由 spottywot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 spottywot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你关上门气流不循环了,空调还怎么工作?

发表于 2018-7-10 11:43 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rayki 发表于 2018-7-10 10:38
设定温度- 这是你控制面板thermostat 的温度。

如果你的thermostat 在客厅,  有的时候你的客厅的温度达 ...

明白你说的,但我的情况有点特殊,不是每个关上门的卧室都出现vent 没有airflow的情况,有的房间还是有暖气出气的。
而且也是随机的,有时候又不会有问题。例如早上设定好时间暖气自动启动,睡觉房间门都是关上的,但是暖气也是工作的。
就是这种随机性有点摸不着头脑。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-10 11:45 |显示全部楼层
此文章由 xinhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xinhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
spottywot 发表于 2018-7-10 10:39
你关上门气流不循环了,空调还怎么工作?

是吗?我还不知道卧室关上门heating就会不出风呢。
可早上我们还在床上,房门也关着,暖气定时打开了我们也能感觉到出风呢。

我说的关了门不出风也不是每次都这样,随机的,所以还没摸清规律是什么。

发表于 2018-7-10 11:45 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xinhang 发表于 2018-7-10 10:43
明白你说的,但我的情况有点特殊,不是每个关上门的卧室都出现vent 没有airflow的情况,有的房间还是有暖 ...

从机器上面板上。能看到error code ? 如果没有。。就没事的。 可能就是温度到了。
另外我也确实同意。需要把房门打开。 尤其靠近吸气管道的房间。 这样能达到空气循环的目的。
我来问道无余话,云在青天水在瓶
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-7-10 11:48 |显示全部楼层
此文章由 spottywot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 spottywot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xinhang 发表于 2018-7-10 10:45
是吗?我还不知道卧室关上门heating就会不出风呢。
可早上我们还在床上,房门也关着,暖气定时打开了我们 ...

任何暖气空调都要有进出风的,你关门,空调自动运行一开始还有点风,但是因为没有出风空气对流的路线,很快就停了,只在房间外客厅里空气能够对流的地方运行。如果你关门,也要留几厘米的门缝让空气对流。

发表于 2018-7-11 09:26 |显示全部楼层
此文章由 fanglei822 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fanglei822 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xinhang 发表于 2018-7-10 10:45
是吗?我还不知道卧室关上门heating就会不出风呢。
可早上我们还在床上,房门也关着,暖气定时打开了我们 ...

到底是完全不出风,还是出风很小
如果把门关上,出风会变小,但不应该完全停掉
如果是停掉不出风的话,看样子是某种设定,可以看看手册研究下

发表于 2018-7-11 09:30 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关上门温控器的温度就到了,所以就停了,把温度调高就行了