发表于 2017-8-31 10:39 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 tongng09 于 2017-8-31 10:06 编辑

兩层的 house:
ground floor: study, big living+dinning area
first floor: bedroom1, bedroom2,  bedroom3,  master bedroom, retreat

几个 sales給我的 design 都是如下:
ground floor 的 big living+dinning area 和 first floor 的retreat 一定要是 common zone(always on)
為什么要楼上楼下都要有 common zone? 感觉running cost 会很高...
问他们可否用 Master bedroom 取代 retreat 做 common zone, 他们又说不可以。
不懂,有其他 design 可行吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-31 11:23 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
因为这些区域是你常开空调的区域,感温控制器也会装在这个区域。如果你把卧室作为common zone, 感温器装在卧室,比如温度设置20度,很可能造成结果是卧室很热,而客厅还是冷。如果你实在想这么做,可以采用加装sensor的方式解决,但基本很少人这么做。

发表于 2017-8-31 14:36 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-8-31 10:23
因为这些区域是你常开空调的区域,感温控制器也会装在这个区域。如果你把卧室作为common zone, 感温器装在 ...


明白要有 common zone,
楼下己劃了 common zone, 為什么楼上还要有 common zone?

发表于 2017-8-31 21:54 |显示全部楼层
此文章由 kenkoh40 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kenkoh40 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-8-31 10:23
因为这些区域是你常开空调的区域,感温控制器也会装在这个区域。如果你把卧室作为common zone, 感温器装在 ...

发表于 2017-9-1 10:27 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tongng09 发表于 2017-8-31 13:36
明白要有 common zone,
楼下己劃了 common zone, 為什么楼上还要有 common zone?
...

因为你楼上也分区了呀。感温器适合放在一个open的area,因为如果放在任何一个房间里,取得的温度都会不准,会造成一个房间很热,另几个房间温度升不上去。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
tongng09 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-9-1 12:02 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-9-1 09:27
因为你楼上也分区了呀。感温器适合放在一个open的area,因为如果放在任何一个房间里,取得的温度都会不准 ...

Ground floor 的 big dinning and living(common zone) 己有一个 controller 去感温, 楼上的 retreat 是用(return air grille) 去感温吗?

那么, 如果我只分一层一个 zone, (either switch on the ground floor or first floor, but not both at the same time) 是否就不需要 common zone 了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-9-1 12:08 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tongng09 发表于 2017-9-1 11:02
Ground floor 的 big dinning and living(common zone) 己有一个 controller 去感温, 楼上的 retreat 是 ...

是的,二楼吸风,所以要在开阔空间,如果是密闭空间,感温就会不准。
二楼可以不分区 ,但是就会造成一开所有房间全开。

发表于 2017-9-1 12:23 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-9-1 11:08
是的,二楼吸风,所以要在开阔空间,如果是密闭空间,感温就会不准。
二楼可以不分区 ,但是就会造成一开 ...

有问題...   如 ground floor 的 (common zone) controller set 了24c,
假设ground floor 24c 己 reach, 但楼上的 return air grille 还不到 24c。
那么 ground floor 应 automatically 停止制冷, 但楼上 open area 还会 continue to 制冷吗?

发表于 2017-9-1 12:45 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tongng09 发表于 2017-9-1 11:23
有问題...   如 ground floor 的 (common zone) controller set 了24c,
假设ground floor 24c 己 reach, ...

温度选择要么以楼下控制器controller为主,要么以楼上griller为主。打个比方,如果你楼下controller设置为24度,那么只要楼下温度达到24度了,机器就会停止,通俗点就是进入省电模式,不管楼上多少度。反之亦然。
这些在你寻求报价的时候,sales会给你说清楚的,这是他们的工作呀,你怎么当时不问呢?

发表于 2017-9-1 13:05 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-9-1 11:45
温度选择要么以楼下控制器controller为主,要么以楼上griller为主。打个比方,如果你楼下controller设置 ...


因為当时还没決定用 daikin reverse cycle。
只是问了有什么 options of heating and cooling for my house.
Sales 也花了很多时间看我的 floorplan 计算多少 outlets, zones etc. 他又说可用 multi-split or gas heating + add on cooling 等等。
每个方案他都報了价, units 放那里和大約操作。 Sales 也问我 if I have any questions or not. 而我當时还没有想到有什么问題。
现在決定用daikin reverse cycle,就觉得 Daikin 的 common zone 有问題。

发表于 2017-9-1 14:14 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
能装中央空调当然装中央空调,装多头的那种多是房顶空间不够的。
Evap cool纯属浪费钱了。
大金有4区和8区,怎么说,看你家大小和人活动的地方,总的说如果从节能角度出发,还是分区的好,虽然分一个区也要好几百块钱extra.
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-9-1 21:05 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-9-1 13:14
能装中央空调当然装中央空调,装多头的那种多是房顶空间不够的。
Evap cool纯属浪费钱了。
大金有4区和8区 ...

sales 給我分了 5 区,但是那个 common zone 真的令我很煩

发表于 2017-9-1 21:32 |显示全部楼层
此文章由 qtcdtc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qtcdtc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一个common zone完全是可以的,那个sales在瞎扯。

发表于 2017-9-1 22:16 |显示全部楼层
此文章由 tongng09 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tongng09 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
qtcdtc 发表于 2017-9-1 20:32
一个common zone完全是可以的,那个sales在瞎扯。

真的吗?