发表于 2015-8-26 13:16 |显示全部楼层
此文章由 xunly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xunly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚安了2个空调,一共1050。从网上找了两个鬼佬来安的,价钱包了室外的支架,和gst,所有证书都齐全。俩人干了接近一天,因为空调都是安在卧室的小功率2.5kw的所以走的插座上的线。 安完测试后当时没问题,走后家里偶尔出现跳闸的现像,给他们打电话,大晚上的俩人来了把整个家里电路查了一遍,做事很认真,是我家电路环线的问题,只有一条环线是没问题的,然后俩人周日又来干了半天给空调单独拉了线,。到我家干的这个活俩人估计算是不挣钱了,所以发个贴子有人想装空调留下电话号码,推荐一下。
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-8-26 13:19 |显示全部楼层
此文章由 ruanhui2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ruanhui2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问什么牌子的? 哪个城市?请私信我 谢谢

发表于 2015-8-26 13:20 |显示全部楼层
此文章由 mmqq123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mmqq123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼?

发表于 2015-8-26 13:22 |显示全部楼层
此文章由 xunly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xunly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
忘说了,melbourne

发表于 2015-8-26 13:24 |显示全部楼层
此文章由 zzq0422 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zzq0422 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
MARK 一下

发表于 2015-8-26 13:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 popeyes 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 popeyes 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
价格不错
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-8-26 13:31 |显示全部楼层
此文章由 farmerzheng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 farmerzheng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 farmerzheng 于 2015-8-26 12:33 编辑

你被忽悠了!去年8月起维州的新规定,不管多少功率的空调,一律要单独拉线。你这个用现有插座的安装方式直接没保修了……

这种人你还敢推荐给大家用啊

另外,如果是背靠背安装,即使2楼,市价也就是650一台(单独拉电),你这个便宜了250块换保修,不值啊不值!
签名被屏蔽

发表于 2015-8-26 13:33 |显示全部楼层
此文章由 cwg9090800 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwg9090800 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
farmerzheng 发表于 2015-8-26 12:31
你被忽悠了!去年8月起维州的新规定,不管多少功率的空调,一律要单独拉线。你这个用现有插座的安装方式直 ...

恩500一个不贵
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-8-26 14:19 |显示全部楼层
此文章由 cosksun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cosksun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
farmerzheng 发表于 2015-8-26 12:31
你被忽悠了!去年8月起维州的新规定,不管多少功率的空调,一律要单独拉线。你这个用现有插座的安装方式直 ...

2楼,市价也就是650一台(单独拉电)? 你确定? 可以給个联系号码么? 很好的价..

发表于 2015-8-26 14:26 |显示全部楼层
此文章由 helenah 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 helenah 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我在悉尼,上周也装了一台空调,师傅是个年轻小伙,人特别好,安装完后,还顺带帮我家老房线路检修了下,价格也不贵。需要电话的可以私我。之前装修上过很多当,现在找到靠谱的电工和水工,真的很踏实,水工需要的,也可私我。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-8-26 14:32 |显示全部楼层
此文章由 farmerzheng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 farmerzheng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cosksun 发表于 2015-8-26 13:19
2楼,市价也就是650一台(单独拉电)? 你确定? 可以給个联系号码么? 很好的价.. ...

给你也没用,在当地的报纸上找找吧,跨区了人家上门肯定贵啊
签名被屏蔽
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-8-26 16:30 |显示全部楼层
此文章由 xunly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xunly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xunly 于 2015-8-26 15:35 编辑
cosksun 发表于 2015-8-26 13:19
2楼,市价也就是650一台(单独拉电)? 你确定? 可以給个联系号码么? 很好的价.. ...


我也不一定在他所在的区,我也是从网上看到他的用户评价很好,所以才电话给他,至少出了问题打给他电话大晚上的就跑过来了,后来维修完了也给也一份正式的维修报告。我短信给你他的电话号码。
...看错回复了。。。我以发了你电话了,你顺便问下单独走线的问题吧,要是500多块线单独走线,价格也可以了。

发表于 2015-8-26 17:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要单独走线和isolation switch

发表于 2015-8-26 17:08 |显示全部楼层
此文章由 花蕾般的钟声 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 花蕾般的钟声 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
墨尔本真便宜

发表于 2015-8-26 17:13 |显示全部楼层
此文章由 xunly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xunly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xunly 于 2015-8-26 16:14 编辑
Twinmas 发表于 2015-8-26 16:04
要单独走线和isolation switch


帮我维修完后就是单独走线和isolation switch,外加两台空调支架,gst一共1050:)

发表于 2015-8-26 17:32 |显示全部楼层
此文章由 wwlovewn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wwlovewn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我在布村刚装了两台,900块安装,包括拉线
Advertisement
Advertisement

发表于 2015-8-26 17:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
便宜。悉尼的话得1300+。

发表于 2015-8-26 18:28 |显示全部楼层
此文章由 ccatsydney 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccatsydney 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
helenah 发表于 2015-8-26 13:26
我在悉尼,上周也装了一台空调,师傅是个年轻小伙,人特别好,安装完后,还顺带帮我家老房线路检修了下,价 ...

can you pass me the electrician and plumber contact?? thanks

发表于 2015-8-26 18:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rebeccamy222 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rebeccamy222 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
给个联系方式吧

发表于 2015-8-26 19:15 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2015-8-26 16:04
要单独走线和isolation switch

三菱电子和松下的保修说过,2.5KW和3.5KW可以不用单独走电,但是Isolation switch是必须的。

fujitsu是必须单独走电的。