新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 你会是哪个父母?如何与孩子沟通 (39-42楼书单更新) (2009-8-13) 蓝月亮 · 小迈的第一次社交 (2009-7-28) 风再起时
· 自己来做: 千年卤水! (2005-5-23) 飞龙 · 掉进了调色板 —— Goa印象 (2008-8-5) chermside
Advertisement
Advertisement
楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2023-9-20 08:35 |显示全部楼层
此文章由 wai8092 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wai8092 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-19 20:13
你好,跳表说明电流过大, 是保护性动作,是好事。能引起跳闸的一般都是压缩机老化引起的过流,少部分是 ...

谢谢老板,那如果换新外机,那重用老的管道跟控制器可行吗,还是要全部换新?
一台中央空调的外机要多少钱呢?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-20 12:15 |显示全部楼层
此文章由 小镇生活1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小镇生活1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厉害

发表于 2023-9-20 16:32 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wai8092 发表于 2023-9-20 08:35
谢谢老板,那如果换新外机,那重用老的管道跟控制器可行吗,还是要全部换新?
一台中央空调的外机要多少 ...

如果不能找到同样型号的外机,那要外机和内机一起换,一套

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
wai8092 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-21 08:49 |显示全部楼层
此文章由 wai8092 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wai8092 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2023-9-20 16:32
如果不能找到同样型号的外机,那要外机和内机一起换,一套

我的是中央空调,只有外机,没有内机,室内只有出风口,跟一个小小的控制板面,其实主要想重用管道

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
che999 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-21 21:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ipad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ipad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请楼主受累解答一下我在750楼的问题。

发表于 2023-9-21 22:48 |显示全部楼层
此文章由 twocities 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 twocities 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-18 15:37
你好,外机处有一个隔离开关,如果没有的话,在电表箱里有一路circuit breaker写着“A/C 或者 Air Con

...

你好,按照建议关了电源,隔了十分钟后重启,还是有黄灯闪烁,然后空调还是会自动关机。请问还有什么建议吗?谢谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-22 20:36 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ipad 发表于 2023-9-19 21:40
楼主好,家里的老三星空调室外机不启动了,请教一下拆旧机原位安装新机要比重新选位安装一套新机更廉还是更 ...

不好意思,刚刚回复您。
二楼的话可以判定这是卧室用的,所以空调不大也不贵。三星空调绝大部分是R410a的铜管所以换空调的话可以reuse现有铜管可以省钱。三星另外一个优点是室外机都标明出厂年份。我建议先看故障代码是传感器坏了还是主板坏了。如果传感器坏了给三星打个电话就来人换了。如果主板坏了,7、8年以内空调以修理为主,超过8年的空调换掉会划算。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
ipad + 6 偶对你的景仰如滔滔江水

查看全部评分

发表于 2023-9-22 20:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ipad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ipad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-22 20:36
不好意思,刚刚回复您。
二楼的话可以判定这是卧室用的,所以空调不大也不贵。三星空调绝大部分是R410a的 ...

谢谢,您判断得真准,是小卧室空调。故障情况跟楼上几位同学类似,启动一小会就停机闪烁指示灯,查了说明是室外机故障。然后我就去室外看了风扇根本不转。不知道哪里看故障码?这个机子估计也有10年了,三星还会来换传感器吗?

发表于 2023-9-22 20:51 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
twocities 发表于 2023-9-16 22:40
谢谢回复。刚才看了一下,是三菱重工的空调。差不多5年前买的,型号不知道了,但是匹数应该不高的,应该 ...

您在自动关机前先看一下,一个周期呢,绿灯常亮的话黄灯闪几次(1-7)。如果黄灯一直闪烁那就是冷媒漏了。

发表于 2023-9-22 21:02 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ipad 发表于 2023-9-22 20:49
谢谢,您判断得真准,是小卧室空调。故障情况跟楼上几位同学类似,启动一小会就停机闪烁指示灯,查了说明 ...

你看一下空调室内机右下角有没有display,比如CF,Cl,dF?

或者右下角黄灯、绿灯、红灯在一个周期内的闪烁情况。这样就知道是哪里故障了

发表于 2023-9-22 21:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ipad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ipad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-22 21:02
你看一下空调室内机右下角有没有display,比如CF,Cl,dF?

或者右下角黄灯、绿灯、红灯在一个周期内的 ...

右下角是这样三个显示灯,现在不工作就是这两个绿灯每秒2次频率闪烁。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-22 22:36 |显示全部楼层
此文章由 twocities 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 twocities 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-22 20:51
您在自动关机前先看一下,一个周期呢,绿灯常亮的话黄灯闪几次(1-7)。如果黄灯一直闪烁那就是冷媒漏了 ...

您好,我看了一下,绿灯常亮黄灯一个周期闪四次,然后停一会儿再闪四次。室外的风扇不工作,马上就自动关机了。

发表于 2023-9-24 09:34 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_aircon 于 2023-9-24 09:36 编辑
twocities 发表于 2023-9-22 22:36
您好,我看了一下,绿灯常亮黄灯一个周期闪四次,然后停一会儿再闪四次。室外的风扇不工作,马上就自动关 ...


"Power transistor sensor error",这种是非常罕见故障。我印象里是主板上的一个晶闸管负责逆变的坏了。您这个在澳洲是不修理的,会直接换掉主板。价格价格和换成三菱3匹的分体空调是一样的,3匹空调是40平米客厅用的。

发表于 2023-9-24 09:53 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ipad 发表于 2023-9-22 21:23
右下角是这样三个显示灯,现在不工作就是这两个绿灯每秒2次频率闪烁。

Samsung当年找格力、伊莱克斯、AUX做了太多OEM。所以你要给我型号,然后参考代工厂家的原品去查找故障代码解读。
我肯定的是即使能修理,价格比换掉这台空调要贵好多。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
ipad + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-24 16:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ipad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ipad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-24 09:53
Samsung当年找格力、伊莱克斯、AUX做了太多OEM。所以你要给我型号,然后参考代工厂家的原品去查找故障代 ...


多谢指点,那我就不费力找型号了,直接看新空调吧。

发表于 2023-9-24 21:41 |显示全部楼层
此文章由 twocities 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 twocities 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-24 09:34
"Power transistor sensor error",这种是非常罕见故障。我印象里是主板上的一个晶闸管负责逆变的坏了。 ...

不会吧,这么倒霉。那按照您的意思还不如买个新的了?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-25 09:34 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ipad 发表于 2023-9-24 16:02
多谢指点,那我就不费力找型号了,直接看新空调吧。

不客气

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
ipad + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-9-25 09:35 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
twocities 发表于 2023-9-24 21:41
不会吧,这么倒霉。那按照您的意思还不如买个新的了?

从你的故障描述查找故障代码就是这个问题,澳洲没人修的,只能换板子,换板子一点都不比换空调便宜。

发表于 2023-9-30 09:51 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天修了一台30年老的三菱重工,真是结实耐用

发表于 2023-9-30 22:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-9-30 09:51
今天修了一台30年老的三菱重工,真是结实耐用

什么问题呢?Capacitor吗?
那个时候还是R22制冷剂吧,能坚持30年,还不缺,之前装的好

发表于 2023-10-1 09:05 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2023-9-30 22:20
什么问题呢?Capacitor吗?
那个时候还是R22制冷剂吧,能坚持30年,还不缺,之前装的好 ...

是capacitor,不得不说当年的质量和做工真的好

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
che999 + 8 我很赞同

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2023-10-24 03:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请教楼主,如图所示的大金中央空调系统可以增加分区吗?从4个增加到8个。
工程量大吗?比如只是更换分区面板,还是需要到屋顶更换其他部件?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-10-24 10:00 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
genau 发表于 2023-10-24 04:09
请教楼主,如图所示的大金中央空调系统可以增加分区吗?从4个增加到8个。
工程量大吗?比如只是更换分区面 ...

在whirlpool也发帖了?就像上面说的一样,把分区的面板换掉,在roof里面加4个damper motor接线到新的面板

你的return air grille在哪里?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
genau + 2 偶对你的景仰如滔滔江水

查看全部评分

发表于 2023-10-24 10:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 genau 于 2023-10-24 11:35 编辑

请原谅我的小白。
在二楼famous和楼梯之间的天花板上有空调格栅和过滤网,应该是回流的地方?
大金这个型号的面板BRC24Z8B9应该兼容室内外主机。
大金的电机风板也有24伏的。
理论上无需电工资质也能更换,对吗?
现有的四个分区面板就没用了吧。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-10-24 11:39 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 che999 于 2023-10-24 12:41 编辑
genau 发表于 2023-10-24 11:34
请原谅我的小白。
在二楼famous和楼梯之间的天花板上有空调格栅和过滤网,应该是回流的地方?
大金这个型号 ...


12v和24v的不需电工,你也不用买大金的

到底是12v还是24v的还有管道大小mm,你上屋顶看看,买跟之前的一样的就行了

https://www.metalflex.com.au/pro ... m-24v-250mm-1609271

换跟你现在的zone一样的控制器,换起来简单一些,价格也低些(2百), 你发的这个大金带zone的pad,要5 6百

https://www.metalflex.com.au/pro ... e-touch-pad-1616802

https://store.alphaomegaair.com. ... iant=41417162752157

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
genau + 2 你太有才了

查看全部评分

发表于 2023-10-24 13:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大神,容我消化一下
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-10-24 19:55 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 genau 于 2023-10-24 20:57 编辑

che999 发表于 2023-10-24 12:39[/url]
12v和24v的不需电工,你也不用买大金的

到底是12v还是24v的还有管道大小mm,你上屋顶看看,买跟之前的一 ...[/quote]

嗨,che999,麻烦看看我的理解是否正确。
我在网上找了一张接线图,估计和常用的情况比较类似。
分区控制面板(Zone Panel)和电机驱动的风门(Damper motor)之间是否还有一个执行器控制板(Actuator Board)?
控制逻辑如下:
1、Zone Panel将用户的选择结果转换为信号,经RJ12信号线传到Actuator Board。
2、Actuator Board再驱动目标Damper motor。

因此,将4分区的Zone Panel更换为6分区或者8分区的Zone Panel提供了两个功能:
1、供用户选择的分区增加,
2、转换为信号传到Actuator Board。

以上的设想还需要到天花板上现场确认。
我参考了如下的视频

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-10-24 20:14 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
genau 发表于 2023-10-24 20:55
che999 发表于 2023-10-24 12:39[/url]
12v和24v的不需电工,你也不用买大金的

看来我想多了,花了一点力气把分区面板拆开,发现逻辑很简单直接。
只要换6区或者8区,再多拉几根网线过来就可以了。

还是要上去看看施工现场。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
che999 + 5 我很赞同

查看全部评分

发表于 2023-10-24 20:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
genau 发表于 2023-10-24 20:55
che999 发表于 2023-10-24 12:39[/url]
12v和24v的不需电工,你也不用买大金的


不用那么复杂
你拆一个现有的,走线和管道依葫芦画瓢就是了
实在不清楚把现有拆了拿到Metalflex去买

https://youtu.be/wxmqYkD5vrk

发表于 2023-10-24 21:00 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2023-10-24 21:19
不用那么复杂
你拆一个现有的,走线和管道依葫芦画瓢就是了
实在不清楚把现有拆了拿到Metalflex去买

醍醐灌顶!

还有一个遗留问题,可能是电机方面的。
我家整个一楼算作一个zone,有两个出风口。
从我们搬进来住一年半,其中一个出风口一直不出风,另一个正常工作。
可能的原因,现在估计,包括:电机故障、电线松动、风门卡死、……

麻烦的是,一楼和二楼之间估计只有几十公分的高度,好像没空间留给我们检修或者更换零件。
烦请指教。

多谢!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部