新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 迟到的Tasmania十天九夜自驾经济游攻略 更新完毕 (2014-3-2) kajidzz · 夏末 (人像数枚) (2011-2-11) yeu008
· 我的SALALA定花经历!他们有点离谱! (2005-5-13) spirit1 · 回国与入籍 (2006-10-13) 海芋
Advertisement
Advertisement
查看: 1760|回复: 23

[其他信息] Copper铜管带电,原因排查 [复制链接]

发表于 2024-1-10 15:40 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前段时间水工来修热水器,被水管电了一下。一起来的电工说他发现voltage on plumbing pipework,觉得不是我家内部线路的问题,希望我联系distributor然后report tingles,于是当他面马上打了电话,distributor还要了在场水工和电工的证件号

打完电话后刚过一小时,distributor的人就浩浩荡荡的来了,除了升降梯的电力卡车外还有两辆,几人分工半小时内查了附近电线杆上的pole transformer,门口pillar内部,打开家里电箱看接线,检查接地棒,查了所有在外面的水管,连新装热水器的开关也拆开看了下接线,但几人汇合后都说没发现什么问题,让我继续观察,有问题再找他们。然后这事就慢慢忘了,毕竟电工和distributor都没找到问题

转折点是昨天,去roof cavity拿东西顺手带了一根数显电笔,无意发现连地线的铜管带电,貌似是MEN的一个连接处?穿橡胶底鞋的情况下用数显笔测出20多v, 测了下平行的另一根铜管也差不多,头顶sarking也有

于是去电箱一路路断开,发现把热水器isolator switch关闭后读数不变,但在热水器已关闭的前提下,去电箱把热水器那路circuit breaker断开后,铜管上电压马上减半,变成了12-13。把lights那路(有rcd)断开后读数消失,数显电笔再测均为0

想请教下了解澳洲电气标准的,特别是MEN System的人,有哪些可能的问题会导致这个情况,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-10 15:52 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
根本不用想,就是电热水器漏电,导致铜管带电

直接拆除换个新的,肯定没事了

发表于 2024-1-10 15:52 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 上书房行走 于 2024-1-10 13:54 编辑

有东西漏电。或者插座接错。还是得找人排查。澳洲这群傻逼。发现电不死人就干脆不管了。

楼上说的有道理。很大可能是电热水器漏电。但还是需要排查。为啥电灯那一路也有影响。
如如不动,是动中求静,如如不静,是静中求动,不可求大,不可求小,折中可生

发表于 2024-1-10 16:28 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上书房行走 发表于 2024-1-10 14:52
有东西漏电。或者插座接错。还是得找人排查。澳洲这群傻逼。发现电不死人就干脆不管了。

楼上说的有道理。 ...

是的,最差的情况我估计三路线都有问题,包括MEN system.

但热水器本身可能可以排除,因为当天水工被电的时候热水器还没有接电(电工是后来的)

其次我昨天测copper pipe时热水器也是断开的(关闭了isolator)

发表于 2024-1-10 16:30 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
leoyin2014 发表于 2024-1-10 14:52
根本不用想,就是电热水器漏电,导致铜管带电

直接拆除换个新的,肯定没事了 ...

热水器是新换的,热水器那条线路可能有问题,但本身是好的,distributor来测过

而且水工装热水器触电时,热水器还没有接线(电工晚来了一小时)

发表于 2024-1-10 17:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tennisBoy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tennisBoy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能漏电了,你的电箱是不是没更新过,因为新的保险开关能测漏电,另外如果是旧房子的话,就要检查电线了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-10 17:37 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tennisBoy 发表于 2024-1-10 16:18
可能漏电了,你的电箱是不是没更新过,因为新的保险开关能测漏电,另外如果是旧房子的话,就要检查电线了。 ...

电箱更新过,除了hws和oven外其他线路都有rcd和rcbo保护

发表于 2024-1-10 17:56 |显示全部楼层
此文章由 thekensai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thekensai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你说把灯的电关掉就没有电压了, 难道和灯没关系?你看看每个灯头,是不是哪个地方地线没按规范保护好碰到火线了

发表于 2024-1-10 18:05 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yk887 发表于 2024-1-10 14:28
是的,最差的情况我估计三路线都有问题,包括MEN system.

但热水器本身可能可以排除,因为当天水工被电 ...


那就是热水器的上面线路。你看看youtube的城阳电工这个频道。好些类似的故障。漏保不跳。带电。十几伏电压。
如如不动,是动中求静,如如不静,是静中求动,不可求大,不可求小,折中可生

发表于 2024-1-10 18:19 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
thekensai 发表于 2024-1-10 16:56
你说把灯的电关掉就没有电压了, 难道和灯没关系?你看看每个灯头,是不是哪个地方地线没按规范保护好碰到 ...

好的,接下来排查下灯

发表于 2024-1-10 18:24 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上书房行走 发表于 2024-1-10 17:05
那就是热水器的上面线路。你看看youtube的城阳电工这个频道。好些类似的故障。漏保不跳。带电。十几伏电 ...

热水器是dedicated circuit,直连回电箱没有其他设备,所以才很奇怪,我估计第一个电工判断不是内部线路问题也是基于这个。

城阳电工的视频看过一些,挺有意思的,但有个问题是国内的Earthing system和澳洲不一样

这边用的是M.E.N system, 而国内地线是不与Neutral连一起的。我现在怀疑M.E.N本身有些问题,如果这样的话变量就太多了
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-11 10:02 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是灯线那路出问题了。
灯线是穿在铁管里吗?
家里电箱里有零线吗?(有些老房是没有的)

发表于 2024-1-11 10:25 |显示全部楼层
此文章由 bidemytime 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bidemytime 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
盲猜一个,零线没有接地或者断了

发表于 2024-1-11 18:04 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2024-1-11 18:27 编辑

测电压读数时,不应戴手套,需要人体接触形成电容回路。
我们家的地线就有电流,烧水时用钳表测有1A, RCD不跳。从零线排到供电变压器是一路,从零线排到地线排,再经大地到变压器是并联的另一路。应该有些情况会造成第二条线路有电流。如果线路阻值大了,会有压降,但不会很大。

发表于 2024-1-11 19:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Boxhiller 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Boxhiller 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Boxhiller 于 2024-1-11 19:07 编辑

貌似零线某处断掉了,一部分电流走的是地线或地线加铜管。roof cavity里测出的电压是地线和铜管流过负载电流时分得的压降。

热水器处的电压是来自于铜管,而不是铜管的电压来自热水器。


建议:

方法1:关掉电箱里的总isolator,确保所有回路都不带电,从电箱处断开lights回路的地线,然后测量lights分支回路的电阻,看有没有开路。

方法2:用电箱里的断路器关断所有分支回路,只保留lights供电,但关闭该回路的所有负载,测铜管还有没有漏电。除了一般的顶灯、吊灯、壁灯,别忘了隐蔽的负载,如户外感应灯、换气扇、装饰灯。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jesyl + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-12 16:05 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Boxhiller 发表于 2024-1-11 18:05
貌似零线某处断掉了,一部分电流走的是地线或地线加铜管。roof cavity里测出的电压是地线和铜管流过负载电 ...

非常感谢建议,这几天没机会去cravity测接了M.E.N的铜管,找时间按你的步骤试一遍然后回来更新

但前晚上在没带手套和穿橡胶底鞋的前提下随机测了天花板几个金属灯罩,均有27-58伏不等,应该可以锁定lights这路了

Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-12 16:10 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2024-1-11 17:04
测电压读数时,不应戴手套,需要人体接触形成电容回路。
我们家的地线就有电流,烧水时用钳表测有1A, RCD ...

是的,正确方式不应戴手套和穿橡胶底鞋,那天是去roof cavity的storage拿东西无意中发现了那根接M.E.N的铜管就顺手测了下

前晚测灯罩时试了下不戴手套不穿鞋与戴手套穿橡胶鞋读数差了约25-30%,所以那根铜管实际应该带约30v

发表于 2024-1-12 16:11 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bidemytime 发表于 2024-1-11 09:25
盲猜一个,零线没有接地或者断了

谢谢分析,过段时间有结论了来更新

发表于 2024-1-12 16:34 |显示全部楼层
此文章由 yk887 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yk887 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老农夫 发表于 2024-1-11 09:02
应该是灯线那路出问题了。
灯线是穿在铁管里吗?
家里电箱里有零线吗?(有些老房是没有的) ...

目前看确实是lights这一路有问题,所有的线除了solar那路外貌似都没有走conduit

发表于 2024-1-12 18:16 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 老农夫 于 2024-1-12 18:18 编辑
yk887 发表于 2024-1-12 16:34
目前看确实是lights这一路有问题,所有的线除了solar那路外貌似都没有走conduit ...


有些老房里是没有零线的,用地线(有些接水管)代替零线,地基潮湿时水管带电不是很明显,手背触碰水管时有些小嘛,当地基较干时嘛感会增加,要小心!零线地线都要查一次,安全起见。
线路外没铁管的话,你家线路的零线、地线有可能是出问题了,

发表于 2024-1-13 15:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yk887 发表于 2024-1-12 16:10
是的,正确方式不应戴手套和穿橡胶底鞋,那天是去roof cavity的storage拿东西无意中发现了那根接M.E.N的 ...

橡胶鞋要穿,可防止验电笔有问题。好像谁说过,澳洲的电工不用这个。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-14 22:24 |显示全部楼层
此文章由 xzt092 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzt092 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有意思的问题,楼主能不能来一张你家电箱照片,最好是打开盖子能看见里面的。
出现这种情况一般是MEN没接好或者没做,主零线没接好或者断了。
另外不要用测电笔,测不准的,要用万用表。

发表于 2024-2-2 17:42 |显示全部楼层
此文章由 tony.z 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tony.z 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先检查地线

发表于 2024-2-4 13:25 |显示全部楼层
此文章由 小星echo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小星echo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
8成是broken neutral的问题

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部