发表于 2020-8-5 21:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 newintown 于 2020-8-5 23:41 编辑

如题,求助万能的足迹大神,不知道有没有遇到过这种情况的,家里的中央空调有2个分区,一个是客厅和饭厅,一个是所有的卧室。现在所有的卧室的出风口都没有任何反应。。不知道这个应该怎么办,是哪里出了问题。坐标墨尔本,出不来暖风,快要被冻死了。。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-5 21:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果修起来需要找哪个工种?空调是大金的r401a型号。能另外安装gas的heater吗?这样是不是能更便宜的取暖

发表于 2020-8-5 21:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zhanghc1112 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhanghc1112 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1可能是系统设计问题,其主机离卧室太远,功力输出达不到。

2是通往卧室的管子掉了,需要拆顶做调整。

发表于 2020-8-5 21:40 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
分区控制是房顶里有个电动的阀门,估计坏了,或卡住了。

管子很不容易掉,duct tape很牢的。

其实换一个,很便宜,也很简单。自己不行就找修空调的。

发表于 2020-8-5 22:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomwu 发表于 2020-8-5 20:40
分区控制是房顶里有个电动的阀门,估计坏了,或卡住了。

管子很不容易掉,duct tape很牢的。

大神帮我看一下这种开关见过吗? 空调控制器左边的2个开关好像是管分区的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-5 22:51 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
newintown 发表于 2020-8-5 21:06
大神帮我看一下这种开关见过吗? 空调控制器左边的2个开关好像是管分区的 ...

就是啊,很简单的。里面的电线拉到房顶。一个开关控制一个分区的阀门。就是这个东西

https://www.ebay.com.au/itm/ZONE ... 2057872.m2749.l2649

要看原来的尺寸,多粗的管子。duct tape两头一包就好了。当然,在屋顶内干活,要小心,又脏又累。所以让人家上面还是要的确给点工钱的。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
newintown + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-8-5 23:03 |显示全部楼层
此文章由 wollongonger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wollongonger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zone motor坏了,找人来换,几百而已。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
newintown + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-5 23:38 |显示全部楼层
此文章由 xmm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xmm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我有一次类似的故障,楼主可以参考一下解决方法。

我家也是大金中央冷暖空调,分区比较多,每个房间都是独立分区。

半年前夏天的时候,有一天突然客厅出风口没风了,其他区域都正常,这大热天的,不爽啊!

既然只有客厅不出风,那肯定是控制客厅的子系统的问题,主控面板坏的概率不大,各个功能控制和显示都正常,那么问题就最可能是客厅的风阀和控制器及线路问题。

大夏天的,整个梯子,从二楼衣帽间的检修口,爬入屋顶和二楼天花板之间的隔层,高度一米多点,勉强能行动,顺着主送风机分出去的大风管,去找客厅的出风口,期间数次被滚烫的铁皮屋顶烙到肩背的皮肉,大夏天的,蒸笼一样,大汗淋漓,那个滋味,真是难得。

艰难地挪了几米后,定位了客厅的出风口,找到了风阀,摆弄了几下,似乎没什么反应,拿手机拍照,准备把型号照下来,好去找同型号的来替代,结果找标牌的时候,看到控制线的接头似乎虚插在插口上,没有完全插到底,咦?我顺手把插头往里一塞,咔塔一声,似乎插到位了,然后就看到风阀上有个手柄或者轴之类的东西,缓缓的开始转动,经过了一定角度后,停住了。

我赶紧在天花板里给老婆打电话,问客厅出风口是不是有风了,结果确实出冷风了。

搞定,原来是插头松了,想半天这插头它自己怎么会松脱呢?可能是热胀冷缩?我试了试拔出插头,似乎不是很紧,很容易拔出来,好吧,先把插头插好,就地在旁边随便找了点细碎的东西,塞在插头与插口的缝隙里,确保它不再容易脱落,收工。

返回检修口途中,继续被滚烫的铁皮屋顶烙了几次

至此故障排除,这要是找个空调工来弄,张口几百刀是少不了的,还好自己搞定了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
newintown + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-6 00:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomwu 发表于 2020-8-5 21:51
就是啊,很简单的。里面的电线拉到房顶。一个开关控制一个分区的阀门。就是这个东西

https://www.ebay.c ...

太感谢了,谢谢你!! 我还有个问题需要请教,如果现在是有2个分区,有可能在现有基础上增加1个分区吗?

发表于 2020-8-6 00:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wollongonger 发表于 2020-8-5 22:03
zone motor坏了,找人来换,几百而已。

谢谢你,这种是找电工还是什么工种呢?

发表于 2020-8-6 00:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xmm 发表于 2020-8-5 22:38
我有一次类似的故障,楼主可以参考一下解决方法。

我家也是大金中央冷暖空调,分区比较多,每个房间都是独 ...

你太厉害了 !!! 我丈夫估计做不来 我明天问问他
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-6 00:55 |显示全部楼层
此文章由 both 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 both 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找专业修空调的,或者品牌指定维修商

发表于 2020-8-6 01:04 |显示全部楼层
此文章由 xskyinteriors 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xskyinteriors 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
newintown 发表于 2020-8-5 23:38
谢谢你,这种是找电工还是什么工种呢?

找空调工,空调工可以向下兼容电工,但电工不能向上兼容 ,很可能如楼上网友说的就是zone 控制单元的问题,如果有access,自己打开看一看,有没有外部物理连接问题,容易马上处理的可能,如果需要更换配件,还是交给有license的吧
夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人

发表于 2020-8-6 01:06 |显示全部楼层
此文章由 xskyinteriors 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xskyinteriors 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上hipage上 发给找air condition troubleshooting 类似的 需求,简单描述一下你的问题,会有人自己找你的,比较几个价格,选自己喜欢的

发表于 2020-8-6 11:00 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
newintown 发表于 2020-8-5 23:36
太感谢了,谢谢你!! 我还有个问题需要请教,如果现在是有2个分区,有可能在现有基础上增加1个分区吗? ...

要找人。

一个是开关要换3个开关的,可能要多穿一根电线上房顶

加一个zone就是加一个阀门,要看你当前的空调管道是怎么布的,去你要的新的那个zone的出风口的管道是否独立。如果也借用了去其他出风口的管道,那可能就不方便,会需要重新布管,或调整。或者要看,如果能比如说新加2个阀门,可以不用重新布管道,是否会更方便。

发表于 2020-8-6 11:05 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很简单的,我在入冬前把我们家的中央空调变成了4个分区,材料就是管道及连接件还有zone motor,我还顺手改成了自动控制分区的,没啥技术难度,体力活而已
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-6 11:06 |显示全部楼层
此文章由 猪胖胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 猪胖胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
newintown 发表于 2020-8-5 21:06
大神帮我看一下这种开关见过吗? 空调控制器左边的2个开关好像是管分区的 ...

这两个开关板是哪位电工的杰作啊?一高一低,一左一右的,真是怎么省事儿怎么干活。就算是不同时期的工作,起码第二个电工也应该把它们都整合到一起吧,弄个四开关

发表于 2020-8-6 14:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 newintown 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 newintown 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
猪胖胖 发表于 2020-8-6 10:06
这两个开关板是哪位电工的杰作啊?一高一低,一左一右的,真是怎么省事儿怎么干活。就算是不同时期的工作 ...

哎 我也不太懂 应该是前任屋主找的电工弄的。我也觉得很奇葩。如果把开关合在一起麻烦吗?