发表于 2018-12-6 23:30 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正规零售店买的,正规鬼佬公司安装的(有证书),很简单的back to back安装, 2.5KW分体空调. 刚装完时候开了半小时,一切正常.然后什么都没碰到了今天,也就3周时间. 今天下午一开只有吹风,但不制冷,室外机好像没启动.试了几次都一样,而且室内机面板也没有什么故障灯闪烁,看上去一切正常就是没冷风.
问问有懂的人吗?  
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-7 04:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zcwhy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zcwhy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
启动时间很长的,等的时间足够吗?

发表于 2018-12-7 05:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xray 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xray 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
制冷剂泄漏?安装没装好?三周时间足够制冷剂跑光了。找安装者回来检查吧,你要在旁边,防止他们编故事。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
nariko + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-12-7 05:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我新settle的楼花,也是三菱的,中央空调,也是一用就坏了,用保修修好了之后和我说是线路接错了

发表于 2018-12-7 05:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 liuji1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liuji1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
制冷剂漏了。找安装的回来找漏点,重新充制冷剂

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
nariko + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-12-7 08:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 everlove_ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 everlove_ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
华人安装感觉性价比高
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-7 09:21 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xray 发表于 2018-12-7 06:09
制冷剂泄漏?安装没装好?三周时间足够制冷剂跑光了。找安装者回来检查吧,你要在旁边,防止他们编故事。 ...

装的人也说可能制冷剂漏了,下午过来检查. 问一下这种漏光了然后加进去的制冷剂,质量一样吗? 毕竟新买的机器制冷剂是原厂的

发表于 2018-12-7 09:22 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
everlove_ 发表于 2018-12-7 09:29
华人安装感觉性价比高

华人装的怕是不肯回来check了吧...

发表于 2018-12-7 09:24 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
liuji1 发表于 2018-12-7 06:40
制冷剂漏了。找安装的回来找漏点,重新充制冷剂

确实有可能... 我都无语了,装的人可专业,三个人,同意服装,3辆装备齐全的UTE,要是最后因为没拧紧漏了,简直太可笑了...
p.s. 后加进去的制冷剂和原装的有区别吗

发表于 2018-12-7 10:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 trmos 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trmos 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
第三个人是学徒?

发表于 2018-12-7 11:46 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 07:21
装的人也说可能制冷剂漏了,下午过来检查. 问一下这种漏光了然后加进去的制冷剂,质量一样吗? 毕竟新买的机 ...

冷媒是一样的,没有原装后装的区别。但是要注意的是什么地方漏了,有没有彻底堵上才是最重要的。以前有个富士空调,用着非常好,就是每年需要加一次冷媒,是安装的时候搞坏了密封。
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-12-7 11:50 |显示全部楼层
此文章由 inhaler 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 inhaler 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 10:22
华人装的怕是不肯回来check了吧...

华人可能更负责,鬼子也不一定好
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2018-12-7 11:50 |显示全部楼层
此文章由 breezing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 breezing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 09:24
确实有可能... 我都无语了,装的人可专业,三个人,同意服装,3辆装备齐全的UTE,要是最后因为没拧紧漏了,简直 ...

制冷剂是一样的,原厂自己又不生产制冷剂。唯一的区别是不能加多或者加少了

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2018-12-7 11:54 |显示全部楼层
此文章由 Y叔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Y叔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是在制冷模式么?

发表于 2018-12-7 12:56 |显示全部楼层
此文章由 liuji1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liuji1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 10:24
确实有可能... 我都无语了,装的人可专业,三个人,同意服装,3辆装备齐全的UTE,要是最后因为没拧紧漏了,简直 ...

制冷剂应该都是安装的时候充进去的,没有原装之分。不过好像要重新抽真空。我以前一台装完也是这样。漏点非常小,属于慢撒气 :)

发表于 2018-12-7 19:22 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
liuji1 发表于 2018-12-7 13:56
制冷剂应该都是安装的时候充进去的,没有原装之分。不过好像要重新抽真空。我以前一台装完也是这样。漏点 ...

今天又观察了一下,开机以后室外机风扇是转的,但是压缩机没启动(简单说就是室外机很安静,没嗡嗡的声音). 然后室内机的两个灯没有任何闪烁,就是不制冷....  压缩机不启动好像是启动电容坏的可能性更高??
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-7 19:35 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
同样的情况,刚打电话给安装师傅解决了。
根因:启动速度慢,需耐心等待3到5分钟。
我们也是新装的,跟楼主一样的型号。打开后也是室内机工作,但吹出来的风不冷。跑到外面看,室外机不工作。然后就拿着遥控器不停的调。。。翻出说明书对照检查,也没发现什么问题。。。致电安装师傅,让调到致冷,然后等待。。。3分钟后室外机开始慢速转动,5分钟即工作正常了。。。师傅解释,空调压缩机启动需要一点时间,我拿遥控器乱试,调模式,压缩机要不停的把致冷剂放出,收回,导致需要的时间更长。他建议现在就调到致冷,然后不要调模式,我试了下,现在开机,1分钟左右就开始吹冷气了。
300贴天天看

发表于 2018-12-7 19:39 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我猜楼主也跟我一样,用遥控器调过各种模式,建议调到致冷,设定好温度(低一点),开机后等15~20分钟看看情况。如果致冷了就没问题,下次开机就不需要这么长的时间了。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
nariko + 5 感谢分享

查看全部评分

300贴天天看

发表于 2018-12-7 19:54 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dongyuange 发表于 2018-12-7 20:39
我猜楼主也跟我一样,用遥控器调过各种模式,建议调到致冷,设定好温度(低一点),开机后等15~20分钟看看 ...

我等会去试试.  我昨天的情况是制冷模式25度,然后就出门买东西了,回到家发现还是室内温度的风,估计过了有40分钟了... 然后就急了,各种调,没变化. 今天下午回家调到19度开了有15分钟还是一样.....  看了你发的感觉还有点希望,等会再去静静的等它转半小时

发表于 2018-12-7 20:05 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 20:54
我等会去试试.  我昨天的情况是制冷模式25度,然后就出门买东西了,回到家发现还是室内温度的风,估计过了有 ...

要有足够的温差吧,室内外温度差不多致冷应该没啥效果。
300贴天天看

发表于 2018-12-7 20:06 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有,室外机边上应该装有开关的,确定开关是不是ON了
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-7 20:31 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dongyuange 发表于 2018-12-7 21:06
还有,室外机边上应该装有开关的,确定开关是不是ON了

室外风扇在转的,开关应该是开的,而且装完以后试机制冷, 电源就没关过
现在19度开了20分钟,还是没制冷...空调自己的错误检测一点不起作用啊...

发表于 2018-12-7 21:03 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚才空调终于出现错误代码了,查了说明书说是compressor over heat, 原因是service value closed or gas shortage..  有大神懂吗?

发表于 2018-12-7 21:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 红树林 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 红树林 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
外机主板电容被小动物短路也会这样的,里面发现电死的壁虎,维修报价还没拿到

发表于 2018-12-17 21:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 秋天0315 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 秋天0315 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dongyuange 发表于 2018-12-7 20:35
同样的情况,刚打电话给安装师傅解决了。
根因:启动速度慢,需耐心等待3到5分钟。
我们也是新装的,跟楼主 ...

能求个安装师傅电话吗?如果在悉尼的话。谢谢

发表于 2018-12-18 13:08 |显示全部楼层
此文章由 snowry 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 snowry 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 21:31
室外风扇在转的,开关应该是开的,而且装完以后试机制冷, 电源就没关过
现在19度开了20分钟,还是没制冷... ...

你的应该不是刚装的新机吧,冷媒不够了。如果是新机就是接口没有做好,漏气了。一般不会忘记开阀门的,否则试机不冷,当场就能发现的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-12-18 19:50 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
snowry 发表于 2018-12-18 14:08
你的应该不是刚装的新机吧,冷媒不够了。如果是新机就是接口没有做好,漏气了。一般不会忘记开阀门的,否 ...

装了3周发现不制冷
已经修好了,确实是室内机接管的时候金属件有裂缝 (号称不是没拧紧,说是接头质量问题)
小概率事件~

发表于 2018-12-18 20:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jackey1984 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jackey1984 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2018-12-7 12:46
冷媒是一样的,没有原装后装的区别。但是要注意的是什么地方漏了,有没有彻底堵上才是最重要的。以前有个 ...

据说正常使用是永远不用加的。只有哪里有漏了才会

发表于 2018-12-22 12:17 |显示全部楼层
此文章由 beanxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 beanxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们公司也有三菱空调 包安装 5年质量保证

发表于 2018-12-22 13:04 |显示全部楼层
此文章由 黑巧克力 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黑巧克力 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2018-12-7 09:24
确实有可能... 我都无语了,装的人可专业,三个人,同意服装,3辆装备齐全的UTE,要是最后因为没拧紧漏了,简直 ...

安装真是不好说,我家全新的大金,修了三次了,最后发现是电线接错了。。。