查看: 2842|回复: 28

[修房建房] 紧急求助:厕所的进水不能从Rain Tank 切换到Main [复制链接]

发表于 2014-4-22 23:19 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
紧急求助:家里厕所用的是rain tank 的水。当雨水箱的水用完了,应该可以自动切换到自来水管(安装了rainsaver)。
不知道为什么,1楼厕所有自来水流入,但是2楼却没有自来水流入。不知道是rainsaver的问题,还是filter的问题?
分分伺候!
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-4-22 23:35 |显示全部楼层
此文章由 dbsdsuna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dbsdsuna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这事必须去现场看吧?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
wavesye + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-4-22 23:57 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dbsdsuna 发表于 2014-4-22 23:35
这事必须去现场看吧?

有哪位大侠有这方面经验的?在悉尼

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2014-4-23 00:00 |显示全部楼层
此文章由 Y叔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Y叔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个设计应该是雨水箱的水位降低到一定水位以后,自来水会自动补充到水箱里,使雨水的水箱保持一个最低水位。原理和厕所马桶水箱的原理一样。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wavesye + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-4-23 00:13 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ys98 发表于 2014-4-23 00:00
这个设计应该是雨水箱的水位降低到一定水位以后,自来水会自动补充到水箱里,使雨水的水箱保持一个最低水位 ...

我的理解是:设计原理是如果雨水箱的水位降到一定水位后,会自动切换到自来水供应,自来水会自动补充到厕所后面的水箱里。但不知道为什么,一楼是这样的,但是二楼却没有切换到自来水,结果厕所没水了。

发表于 2014-4-23 00:16 |显示全部楼层
此文章由 高寿财 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 高寿财 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找水工看看。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-4-23 00:22 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找了几个,都不太了解raintank,都没搞定

发表于 2014-4-23 00:31 |显示全部楼层
此文章由 ck@colorunn.com 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ck@colorunn.com 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个最好是谁做谁修,看看能不能联系上之前的人,可能简单到一个阀门,也可能是电机的问题

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2014-4-23 00:39 |显示全部楼层
此文章由 Y叔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Y叔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wavesye 发表于 2014-4-22 23:13
我的理解是:设计原理是如果雨水箱的水位降到一定水位后,会自动切换到自来水供应,自来水会自动补充到厕 ...

不是直接补充到厕所的水箱,而是雨水箱。

发表于 2014-4-23 01:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 鄭森 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 鄭森 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水泵有問題,或者有管漏水

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
wavesye + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-4-23 01:07 |显示全部楼层
此文章由 ck@colorunn.com 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ck@colorunn.com 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
其工作原理是:水箱有水就用泵抽水箱水,水箱没水就切自来水,现在如果水箱有水,那水泵肯定有问题了,如果水箱没水,那就是切换部件有问题了

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wavesye + 3 我很赞同

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-4-23 02:29 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1楼有自来水,说明2楼的阀被你关了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
wavesye + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-4-23 07:04 |显示全部楼层
此文章由 夏天的冰 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 夏天的冰 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习中。。。

发表于 2014-4-23 10:10 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ys98 发表于 2014-4-23 00:39
不是直接补充到厕所的水箱,而是雨水箱。

是这样的吗?
那如果pump电泵没有电,不就完全抽不上水了吗?个人觉得如果雨水箱没有水,是应该直接从自来水管补充到厕所水箱里的。否则如果补充到雨水箱里,那就抽不上来了啊!

发表于 2014-4-23 10:13 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ck@colorunn.com 发表于 2014-4-23 01:07
其工作原理是:水箱有水就用泵抽水箱水,水箱没水就切自来水,现在如果水箱有水,那水泵肯定有问题了,如果 ...

是啊,我觉得是这样的。应该是切换部件Rainsaver MK3出问题了。但是奇怪的是我1 楼能自动切换到自来水,二楼厕所却没有切换.
头像被屏蔽

布鞋族

发表于 2014-4-23 10:14 |显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签名被屏蔽
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-4-23 10:14 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2014-4-23 02:29
1楼有自来水,说明2楼的阀被你关了。

有道理,请问2楼的阀一般装在哪里?和1楼的在一起吗?怎么二楼找不到啊

发表于 2014-4-23 10:18 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zlcs1965 发表于 2014-4-23 10:14
如果有Main water 自动切换,水箱里应该有水,可能是水泵的Controller 不工作了,水泵没打起来。。。前两周 ...

您修过,太好了。请问有自动切换,那么自来水是自动补充到雨水箱里,还是直接补充到厕所水箱里?

发表于 2014-4-23 10:19 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不好意思,没分了。明天补上。

发表于 2014-4-23 10:20 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wow,刚看到,您在墨尔本,我在悉尼喔。

发表于 2014-4-23 10:25 |显示全部楼层
此文章由 zlcs1965 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zlcs1965 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Main water 是自动补到水箱里的,厕所里的水是通过Rain water tank 的Pump 打上去的,当你用厕所冲洗时,水泵会自动启动。。。一楼有水,是因为 rain water tank 的水位高于马桶水箱的水位,所以水会慢慢流入。。。你仔细观察一下,一楼厕所水箱的进水是不是要比平时慢。。。
Me
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-4-23 10:26 |显示全部楼层
此文章由 zhenshuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhenshuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家是关了Pump电源,就是自来水了。尤其是洗衣服的时候,不想用雨水。

发表于 2014-4-23 10:51 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zlcs1965 发表于 2014-4-23 10:25
Main water 是自动补到水箱里的,厕所里的水是通过Rain water tank 的Pump 打上去的,当你用厕所冲洗时,水 ...

刚又看了一下,是这样的。看来一楼厕所有水是因为雨水箱的位置要高一些;而二楼厕所没有水,是因为pump不工作了,打不上去。
还有一个问题,我的二楼厕所冲水后,pump不是一直抽水,而是抽抽停停,要好几次才能把厕所背后水箱充满。每次pump停了后,厕所里都发出很大的噪音(就像放屁的声音),好像是里面有空气爆炸一样。不知道是怎么回事?是filter要换吗?还是管道的问题啊?

发表于 2014-4-23 10:55 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhenshuang 发表于 2014-4-23 10:26
我家是关了Pump电源,就是自来水了。尤其是洗衣服的时候,不想用雨水。

你家可能是1楼吧?按照楼上handy 大哥的说法,那是因为你的雨水箱比你的洗衣机进水位要高。只要你的雨水箱里还有雨水,估计洗衣服还是用的雨水喔。因为自来水是先补充到雨水箱里的。

发表于 2014-4-23 11:15 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ys98 发表于 2014-4-23 00:39
不是直接补充到厕所的水箱,而是雨水箱。

呵呵,看来版主是对的

新闻达人 2019年度勋章

发表于 2014-4-23 11:20 |显示全部楼层
此文章由 Y叔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Y叔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wavesye 发表于 2014-4-23 09:10
是这样的吗?
那如果pump电泵没有电,不就完全抽不上水了吗?个人觉得如果雨水箱没有水,是应该直接从自 ...

如果pump没有电,就抽不上水了
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-4-23 11:23 |显示全部楼层
此文章由 zhenshuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhenshuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wavesye 发表于 2014-4-23 09:55
你家可能是1楼吧?按照楼上handy 大哥的说法,那是因为你的雨水箱比你的洗衣机进水位要高。只要你的雨水 ...

即使水箱里有水,pump关了以后,二楼的厕所里还能进水,应该是进的自来水。

水箱里没水了,自来水填充,这设计有些落后吧。不能利用自来水的自带水压,还要pump费电把自来水压到二楼的话,得不偿失了。

发表于 2014-4-23 11:31 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ys98 发表于 2014-4-23 11:20
如果pump没有电,就抽不上水了

是这样的,pump 停了,我二楼的厕所就没有水流入了;但是一楼的厕所还是有水流入。
我原来以为一楼的水是因为切换到自来水管了,但看了楼上zlcs1965大哥的帖子后,才知道那还是从雨水箱流入的,只是因为雨水箱比1楼厕所水位高的缘故

发表于 2014-4-23 11:35 |显示全部楼层
此文章由 wavesye 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wavesye 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhenshuang 发表于 2014-4-23 11:23
即使水箱里有水,pump关了以后,二楼的厕所里还能进水,应该是进的自来水。

水箱里没水了,自来水填充, ...

没有,我的pump停了,二楼的厕所就无法进水了。但是1楼的厕所还有进水。

不知道这是设计的问题,还是我的rainsaver自动切换坏了

但如果是设计的问题,版主大哥也说自来水应该补充到雨水箱里,而不是直接补充到厕所后面的水箱里啊?有点糊涂了