新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 自制豆豉辣椒酱 (2009-11-29) 习习 · 这一年来 (2008-4-11) lesli1109
· 跳槽记 (2007-9-11) joaquin · 生孩子可以享受的福利 (2007-10-9) cloudflashes
Advertisement
Advertisement
查看: 8265|回复: 39

[水电煤相关] 都说水冷空调省电,请问大约一小时几度? [复制链接]

发表于 2013-12-20 12:59 |显示全部楼层
此文章由 DOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
到底省电到什么程度呢?谁能说个直观点的
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-12-20 13:02 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水冷就是一个大电扇的耗电,水泵那个可以忽略不计的。

发表于 2013-12-20 13:02 |显示全部楼层
此文章由 hwan21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hwan21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就是开个电扇的耗电量

发表于 2013-12-20 13:03 |显示全部楼层
此文章由 DOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 13:02
水冷就是一个大电扇的耗电,水泵那个可以忽略不计的。

水是循环的吗,水哪来的,耗水吗

发表于 2013-12-20 13:11 |显示全部楼层
此文章由 eddy110 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eddy110 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲也有水冷空调?

发表于 2013-12-20 13:13 |显示全部楼层
此文章由 jerrywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jerrywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
相比耗电, 我更关心耗水

因为每次关机, 都要把水排空, 下次开机又加满

要是一天开关机一次就是一满箱水啊! 还要加上使用过程中的正常水耗, 会是很大的数字!
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-12-20 13:44 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Starcraft2 发表于 2013-12-20 10:03
水是循环的吗,水哪来的,耗水吗

水是自来水,并非很多啊,也就2个脸盆的水量就满了。然后会浇到Pad上让后者浸润,那个能用多少水啊,你洗个澡都比它多得多。

发表于 2013-12-20 13:53 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 10:44
水是自来水,并非很多啊,也就2个脸盆的水量就满了。然后会浇到Pad上让后者浸润,那个能用多少水啊,你洗 ...



这是我家的那个,看看,所谓水箱也就最下面那个底而已。看黄色的水渍就知道最高的水位了,最深不过一指而已。

发表于 2013-12-20 13:55 |显示全部楼层
此文章由 yanyangtian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanyangtian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂,怎么个制冷原理

发表于 2013-12-20 13:56 |显示全部楼层
此文章由 chainray 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chainray 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
撑死了2个电扇花的钱

发表于 2013-12-20 13:57 |显示全部楼层
此文章由 小猪顾 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小猪顾 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jerrywang 发表于 2013-12-20 13:13
相比耗电, 我更关心耗水

因为每次关机, 都要把水排空, 下次开机又加满

每次关机都自己放水吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-12-20 13:58 |显示全部楼层
此文章由 anotherone 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 anotherone 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanyangtian 发表于 2013-12-20 13:55
不懂,怎么个制冷原理

把(经过水冷空调的)湿润的空气吹到室内,靠水分蒸发降温。所以在墨尔本等干燥气候的地方效果非常好,在潮湿的地方效果不好。使用的时候区别于压缩机空调,是需要开些门窗让水分蒸发的。

发表于 2013-12-20 14:01 |显示全部楼层
此文章由 urbb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 urbb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 13:53
这是我家的那个,看看,所谓水箱也就最下面那个底而已。看黄色的水渍就知道最高的水位了,最深不过一指 ...

多谢你的图。家里用了好几年水冷了,都不知道里面是啥样子的。

在MELBOURNE的确效果特别好,像昨天,家里就凉快的很,虽然外面都40度了。

儿子在楼上开,我在楼下厨房里有个出口,真是冷飕飕的。

发表于 2013-12-20 14:04 |显示全部楼层
此文章由 righttang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 righttang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水冷不废水的,估计用的水还没我家鸡喝的多。。。。。
如果你天天开,不会每天排空的,只有隔3天再开,才会如此。。。

发表于 2013-12-20 14:07 |显示全部楼层
此文章由 yingm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yingm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了,谢谢!

发表于 2013-12-20 14:13 |显示全部楼层
此文章由 jerrywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jerrywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 12:53
这是我家的那个,看看,所谓水箱也就最下面那个底而已。看黄色的水渍就知道最高的水位了,最深不过一指 ...

这也不少了吧, 虽然不是很深, 但底面积很大

每次放水的时候,我都听着屋顶的排水管要响好久, 听得我心疼啊
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-12-20 14:13 |显示全部楼层
此文章由 HAL 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HAL 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
eddy110 发表于 2013-12-20 13:11
澳洲也有水冷空调?

很多house房顶上的大方 箱子就是水冷的箱子啊,这边相当多人家都用啊

发表于 2013-12-20 14:15 |显示全部楼层
此文章由 jerrywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jerrywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小猪顾 发表于 2013-12-20 12:57
每次关机都自己放水吗?


我这一款是这样的, 每次关机后都自动排空水箱, 说是防止水渍沉淀损坏机器

水冷又不像制式空题可以调节温度, 我开最低档LD都嫌冷, 一天内恨不得开关好几次, 不开又热

纠结啊

发表于 2013-12-20 14:18 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jerrywang 发表于 2013-12-20 11:13
这也不少了吧, 虽然不是很深, 但底面积很大

每次放水的时候,我都听着屋顶的排水管要响好久, 听得我心疼 ...

我就跟你说了,两脸盆的水就满了。你洗个澡都比它多。

你听到的预放水时间长是不光给水箱注水,还有水泵抽水浸润PAD的过程,后者因为管子小放水慢所以时间更长。

发表于 2013-12-20 14:27 |显示全部楼层
此文章由 Collins 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Collins 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jerrywang 发表于 2013-12-20 14:15
我这一款是这样的, 每次关机后都自动排空水箱, 说是防止水渍沉淀损坏机器

水冷又不像制式空题可以调节温 ...

可以将风速度调低就行了。

发表于 2021-2-24 11:47 |显示全部楼层
此文章由 红宝石小屋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 红宝石小屋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 14:18
我就跟你说了,两脸盆的水就满了。你洗个澡都比它多。

你听到的预放水时间长是不光给水箱注水,还有水泵 ...

学习一下
跑呀跑呀跑呀跑:)
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-2-24 11:48 |显示全部楼层
此文章由 红宝石小屋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 红宝石小屋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Collins 发表于 2013-12-20 14:27
可以将风速度调低就行了。

您这一款是哪一款呀
跑呀跑呀跑呀跑:)

发表于 2021-2-24 11:55 |显示全部楼层
此文章由 红宝石小屋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 红宝石小屋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidmouse 发表于 2013-12-20 13:53
这是我家的那个,看看,所谓水箱也就最下面那个底而已。看黄色的水渍就知道最高的水位了,最深不过一指 ...

图在哪里呀
跑呀跑呀跑呀跑:)

发表于 2021-2-25 12:13 |显示全部楼层
此文章由 cherry0712 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cherry0712 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家水冷开机一段时间后就一直水管漏水,请问正常吗

发表于 2021-2-25 14:04 |显示全部楼层
此文章由 yacobe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yacobe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
两边邻居一边装了水冷,一年后还是给每个房间装了分体空调。另一边直接是中央冷暖空调。所以我从没想过水冷。

发表于 2021-2-25 18:25 |显示全部楼层
此文章由 SC2007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SC2007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
用过移动冷气风扇,和落地风扇耗电量几乎一样就50W功率,只是这种靠加冰水来物理降温的效果非常有限,要对着吹才能感觉到一些凉风
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-3-1 14:15 |显示全部楼层
此文章由 littlechilli 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 littlechilli 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cherry0712 发表于 2021-2-25 12:13
我家水冷开机一段时间后就一直水管漏水,请问正常吗

不正常,有可能是水位控制阀坏了。

发表于 2021-3-1 14:17 |显示全部楼层
此文章由 Joeymel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Joeymel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开24小时2.2刀,united energy监测的。

发表于 2021-3-2 14:07 |显示全部楼层
此文章由 cherry0712 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cherry0712 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
littlechilli 发表于 2021-3-1 14:15
不正常,有可能是水位控制阀坏了。

这个在哪里?能自己修吗

发表于 2021-3-3 19:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 littlechilli 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 littlechilli 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cherry0712 发表于 2021-3-2 14:07
这个在哪里?能自己修吗

可以,但要看你的DIY能力了。你说是冷风机开了一会儿排水管开始漏水,首先要考虑水位控制的水位太高,只要把机体的前盖打开,将水位控制阀的浮筒往下调整一点就可以了。如果是不开机排水管也漏水,就是阀门关闭不严问题了。

发表回复