此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这大冷的天儿,家里的ducted heating突然罢工了,可怜我那才3个月大的宝宝只能呆在卧室里用小小的电暖器取暖。请问有没有高人可以指点一下,如何修理?或者推荐一个好的修理工?我自己看了一下,piolot light还是点燃的,但不管设置多高的温度就是不起大火不吹风。但是用manual方式风扇是转的。
现在此谢过了!
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-6-30 12:51 |显示全部楼层

回复 大河的一滴 1# 帖子

此文章由 0.01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0.01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
室内的温控器是用电池的吗?前天邻居的取暖器不工作了,咱过去一看,温控器的电池出水了,换了三节五号(AA)电池后就好了。

温控器是卡在墙上的,卡子在下面,用支笔顶一下,向上翻转,就能拿下来。

发表于 2011-6-30 13:01 |显示全部楼层

回复 0.01 2# 帖子

此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
温控器好像不是用电池的,接着电源的。不知道还有什么其它的可能性?谢谢了!

发表于 2011-6-30 13:05 |显示全部楼层
此文章由 ronitrue 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ronitrue 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
同情下。我家的也坏了,问题很蹊跷,找人看了之后说是煤气压力有问题。
暂时全家人吹小暖气。冬天快过去了,懒的弄了。

发表于 2011-6-30 13:11 |显示全部楼层
此文章由 0.01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0.01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 大河的一滴 于 2011-6-30 12:01 发表
温控器好像不是用电池的,接着电源的。不知道还有什么其它的可能性?谢谢了!


你怎么看出来是接着电源的?

温控器出去有几根线?如果只有两根(通到室外),那里面应该有电池。

还有,手动控制开关在什么地方?

发表于 2011-6-30 13:13 |显示全部楼层
此文章由 阴特奶特 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阴特奶特 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我有个办法,我家的不好使都是这样做的,关掉总电源30秒,然后重新开启总电源,在室外的那个箱子里,我打电话咨询过,跟电脑一样重启一下,如果一次不行,再搞一次,一直到heat那个单词出现在屏幕上。
记得搞之前把电视冰箱电脑的电源都断掉,重启的时候很容易把这些家电烧了。
www.greenislandscaping.com.au 花园装修
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-6-30 13:14 |显示全部楼层
此文章由 fruitlover 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fruitlover 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 大河的一滴 于 2011-6-30 12:01 发表
温控器好像不是用电池的,接着电源的。不知道还有什么其它的可能性?谢谢了!

打电话找plumber修理

发表于 2011-6-30 13:24 |显示全部楼层
此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多谢大家的热情回复!

发表于 2011-6-30 13:27 |显示全部楼层

回复 0.01 5# 帖子

此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
控制盒后面直接了一根线,没有装电池的地方。

手动控制开关在房间外面的大箱子里,推进去是手动,拉出来是自动。说明书上写着冬天用自动,夏天用手动。

发表于 2011-6-30 13:29 |显示全部楼层

回复 阴特奶特 6# 帖子

此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们家的是比较老式的,试着重启过,不管用。没有屏幕显示的。

发表于 2011-6-30 13:37 |显示全部楼层
此文章由 xuemeipi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xuemeipi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
翻 yellow page 找个人看看吧!
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-6-30 13:39 |显示全部楼层
此文章由 0.01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0.01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 大河的一滴 于 2011-6-30 12:27 发表
控制盒后面直接了一根线,没有装电池的地方。

手动控制开关在房间外面的大箱子里,推进去是手动,拉出来是自动。说明书上写着冬天用自动,夏天用手动。


温控器出问题的可能性比较大。如果你能把它打开,看看有没有灰卡在里面。懂电吗?把从温控器出去的两根线短一下,可能要等一会外面才会有反应。如果室内这头没问题,那就只能找 gas fitter 了。

发表于 2011-6-30 13:43 |显示全部楼层
此文章由 sleepingcat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sleepingcat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能是点火器坏了。每次到达设定温度后,系统停止工作,温度下来后,系统要重新启动,如果点火器坏了,就不能重新点燃了。

发表于 2011-6-30 13:55 |显示全部楼层

回复 0.01 12# 帖子

此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
温控器是嵌在墙上的,只能打开盖子,比较难以取下来。我现在不在家,家里人不太敢弄电的东西。多谢热心指点,已经打了电话找修理工。

发表于 2011-6-30 13:57 |显示全部楼层
此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
已经找了修理人员来修,大部分要等好几天。只有一个可以下午过来看看,有些小贵,上门费就150。

发表于 2011-6-30 14:45 |显示全部楼层
此文章由 北风 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 北风 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
检查风扇控制的按钮
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-6-30 15:32 |显示全部楼层
此文章由 海哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 海哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
4种可能:1,系统曾经负载,需要RESET;
2,主机和温控开关间的连线虚接或断离;
3,温控开关失灵;
4,中控系统问题。
1和2都是小问题,不会花很多钱修复,3恐怕换新温控开关,但也不是很贵,最担心也希望您的问题不是出在4,虽然可能性很小,但一旦需更换就要花些银子了。

发表于 2011-6-30 21:16 |显示全部楼层
此文章由 onlygua 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlygua 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
查下主机里的保险丝

发表于 2011-7-1 05:24 |显示全部楼层
此文章由 白色冻冻 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白色冻冻 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看一下就150,

发表于 2011-7-1 11:55 |显示全部楼层
此文章由 大河的一滴 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大河的一滴 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢大家的关注,昨天下午修好了。正如17楼分析的一样, 是温控开关失灵, 换了温控开关,共300刀。