[修房建房] duct heating 进风口上面天花板那个口是不是要封住 ? [复制链接]

发表于 2011-5-3 22:48 |显示全部楼层
此文章由 Yue 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Yue 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
偶现居住的房子客厅有个 duct heating 的进风口,然后管道是从地板下连到外面的机器。 由于最近很潮湿,地板下的泥土的湿气味经常从进风口飘出来。打开进风口看个究竟,发现里面是一个垂直箱体,下连出风管,上面是天花板,记得以前能看到屋顶的瓦片,后来因为装隔热层,把这个口封住了。 是不是把通到天花板屋顶的口重新打开,让湿气味往屋顶跑。不过这样的话,夏天的热气就从这口从屋顶到屋里,冬天,duct heating 收集的热气就会浪费到天花板直到屋顶。 请教专家,duct heating 的进风口上面天花板那个口是不是要封住 ? 谢谢 !
Advertisement
Advertisement

发表于 2011-5-4 15:39 |显示全部楼层
此文章由 ferndale 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ferndale 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
中央暖气系统(duct heating)的工作原理是, 从进风口(return air unit)抽进室温空气, 通过密封管道(12" duct)被送往主机(furnace), 加热的空气再经不同尺寸的出风管(supply ducts)被送到不同的出风口(outlet). 进风口是绝对不可以封住的, 否则主机会过热, 软管会融化, 严重的会有火灾隐患. 再何况整个管道系统是密闭的, 即使地面潮湿, 湿气也不应从进风口飘进来, 要么就是管道破损了.
我不是很明白你所描述的管道系统, 所以我把正常的中暖系统原理告知你, 希望能对你有所帮助.