[修房建房] 水冷式空调吹热风是坏了吗 [复制链接]

发表于 2022-1-31 17:01 |显示全部楼层
此文章由 墨尔本的山 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨尔本的山 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 dingyipu 于 2022-2-3 01:25 编辑

如果外面20多度,吹得是冷风,如果外面30多度,吹得就是热风。这是哪里坏了吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-31 18:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sg2017 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sg2017 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你确认有水流通上去到机器吗?

发表于 2022-1-31 18:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上水,水泵。。。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-1-31 18:39 |显示全部楼层
此文章由 wby666 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wby666 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水泵

发表于 2022-1-31 19:37 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不懂,但我觉得肯定不是空调的设计性能

发表于 2022-1-31 19:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不可能加热进风,就是不制冷了,查一下主板、水泵和进水管路。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-31 20:08 |显示全部楼层
此文章由 墨尔本的山 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨尔本的山 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sg2017 发表于 2022-1-31 18:32
你确认有水流通上去到机器吗?

有水的

发表于 2022-1-31 21:06 |显示全部楼层
此文章由 abcc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 abcc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我试过是水泵坏了,水不会流到过滤纸上,空气不会有水冷却直接吹进房子里面就成了热风。开动机器,上房顶打开机器外壳看看就知道了。

发表于 2022-1-31 21:24 |显示全部楼层
此文章由 fuminlei 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuminlei 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
给你点idea
先要有进水,没进水查电磁阀和主板。
有进水就看水泵,看水泵和主板,水泵和风扇都是220v的,要小心点。

发表于 2022-1-31 23:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vinvin123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vinvin123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你白天刚刚开水冷空调的时候吹得是热风是因为水管里面的水给太阳晒热了,热水流到水冷空调里面吹出的风肯定是热的。应该是开了水冷空调之后,等风出来之后把水冷空调关了,按排水键把水箱里面的水排掉,然后再开水冷空调。如果风还是热的,再按照刚才的步骤把水排掉,这样吹出来的风就会冷了,我家的水冷空调就是这么样出冷风的。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
rayki + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-2-1 00:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vinvin123 发表于 2022-1-31 23:58
你白天刚刚开水冷空调的时候吹得是热风是因为水管里面的水给太阳晒热了,热水流到水冷空调里面吹出的风肯定 ...

这么说有道理啊,难怪看到有drain这个功能. 非常感谢
我来问道无余话,云在青天水在瓶
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-2-1 18:47 |显示全部楼层
此文章由 墨尔本的山 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨尔本的山 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fuminlei 发表于 2022-1-31 21:24
给你点idea
先要有进水,没进水查电磁阀和主板。
有进水就看水泵,看水泵和主板,水泵和风扇都是220v的, ...

看了是没有水上来 这个要怎么修 找了个鬼佬plumber看说要全套换掉4000澳币。太贵了。

发表于 2022-2-1 19:27 |显示全部楼层
此文章由 fuminlei 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuminlei 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 fuminlei 于 2022-2-1 19:32 编辑
墨尔本的山 发表于 2022-2-1 18:47
看了是没有水上来 这个要怎么修 找了个鬼佬plumber看说要全套换掉4000澳币。太贵了。 ...


自己修啊,我也一样的问题。
先查接在进水管上黑色电磁阀有没有 24v交流电(2个插片),或者看有没有动作。
有电就换电磁阀,没电就得查主控板了,自己换全新的也就几百刀。
其实水冷系统特简单,就几块部分而已。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3 我很赞同

查看全部评分

发表于 2022-2-1 19:31 |显示全部楼层
此文章由 kongbaoyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kongbaoyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
墨尔本的山 发表于 2022-2-1 18:47
看了是没有水上来 这个要怎么修 找了个鬼佬plumber看说要全套换掉4000澳币。太贵了。 ...

我3年前修过, 200 刀, 不用都换的

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3

查看全部评分

发表于 2022-2-1 21:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rayki 发表于 2022-1-31 21:02
这么说有道理啊,难怪看到有drain这个功能. 非常感谢

这只是某一类型而已,水冷有好几种的,可以说这个原因导致的即使有也很罕见(事实上我没见过,因为没有什么可能放满一盆几十升水还是热到和气温一样高)。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3

查看全部评分

发表于 2022-2-1 21:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不上水就查solenoid,换一个很便宜,能自己动手几十块撑死了。最糟无非电路板坏,几百块也够用了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-2-1 22:10 |显示全部楼层
此文章由 davidmouse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidmouse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 davidmouse 于 2022-2-1 19:12 编辑
kongbaoyu 发表于 2022-2-1 16:31
我3年前修过, 200 刀, 不用都换的


事实上,200都不够买零件的。我是记错了,以为当年买零件几十刀,后来查了自己当年的朋友圈才看到,单单一个控制排水的电阀门就要260刀。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
墨尔本的山 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-2-1 22:10 |显示全部楼层
此文章由 墨尔本的山 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨尔本的山 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有plumber推荐吗 我在墨尔本东北

发表于 2022-2-2 11:04 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
首先,确定上冷水的龙头打开了(认真脸.jpg)
然后,爬上去找到进冷水的管子,接入机器的地方里面有个电磁阀,一般就是个小小黑色的玩意,叫人打开水冷,仔细听有没有电流噪音。有但不上水,电磁阀坏了,没有,难说,可能电磁阀可能电路板,一般还是电磁阀可能性大。
再后,电磁阀拍照,找出你家水冷的品牌型号也拍照。
当然也可以省下所有这些麻烦直接发动你的钞能力