[水电煤相关] 吊扇转得很慢,是吊扇还是开关问题? [复制链接]

发表于 2021-11-22 09:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如题。开关已经转到高速,但吊扇还是以最慢的速度来转动。怎么检查是吊扇的问题,还是调节速度的开关坏了?
见图片里的吊扇。上传后图片转了90度,不知道怎么转过去,将就看看吧。
谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-22 10:39 |显示全部楼层
此文章由 RINBOW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RINBOW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电容被击穿了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-22 15:44 |显示全部楼层
此文章由 madha 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 madha 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果它是慢悠悠的转速才上去的话,检查一下启动电容。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-22 16:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RINBOW 发表于 2021-11-22 10:39
电容被击穿了

请问怎么检查?需要换新的电容?大概多少钱?

发表于 2021-11-22 16:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
madha 发表于 2021-11-22 15:44
如果它是慢悠悠的转速才上去的话,检查一下启动电容。

这就不是电扇本身的问题,而是启动开关的问题?

发表于 2021-11-22 16:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么型号在哪里买的,网上搜一下,答案全都有
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-22 16:37 |显示全部楼层
此文章由 madha 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 madha 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2021-11-22 16:18
这就不是电扇本身的问题,而是启动开关的问题?

启动电容一般在电扇的电机附近, 它不是墙上开关的组成部分,是电扇里的部件。
你拆开后看到上边有耐压值  450V  220V   并且容量是1.X μF  那种就是,形状有的是个黑盒子,有的像个圆筒。
上面有CDXX 就是启动的电容,运转的是CBB.    保险点就都给换了。 一般就是他俩坏了。   同规格(CD  or CBB) 耐压   容量(μF) 买一样的就行。
耐压可以更大,容量建议不要调整,会影响电机寿命。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Nosugarcoffee + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-22 16:48 |显示全部楼层
此文章由 viewinside 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 viewinside 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
madha 发表于 2021-11-22 15:44
如果它是慢悠悠的转速才上去的话,检查一下启动电容。

发表于 2021-11-22 19:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
https://youtu.be/Jmee8CGFt1M

电容容量变小了,启动力矩变小,这种风扇应该只有一个电容,启动兼运行。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Nosugarcoffee + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-22 21:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2021-11-22 19:33
https://youtu.be/Jmee8CGFt1M

电容容量变小了,启动力矩变小,这种风扇应该只有一个电容,启动兼运行。 ...

谢谢分享视频。

发表于 2021-11-22 21:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
madha 发表于 2021-11-22 16:37
启动电容一般在电扇的电机附近, 它不是墙上开关的组成部分,是电扇里的部件。
你拆开后看到上边有耐压值 ...

非常感谢详细的解答。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-23 12:31 |显示全部楼层
此文章由 RINBOW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RINBOW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开一活儿 , 断电 , 拆开 。 哪个元件特别 烫 , 基本 就是那个坏了

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
Nosugarcoffee + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-23 12:32 |显示全部楼层
此文章由 KDS摩斯狗 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 KDS摩斯狗 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家之前同样的情况,换个开关就好了

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
Nosugarcoffee + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-23 12:41 |显示全部楼层
此文章由 Asic 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Asic 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
madha 发表于 2021-11-22 16:37
启动电容一般在电扇的电机附近, 它不是墙上开关的组成部分,是电扇里的部件。
你拆开后看到上边有耐压值 ...

介绍的很有画面感,赞一个~~

发表于 2021-11-23 20:39 |显示全部楼层
此文章由 yw223541 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yw223541 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
madha 发表于 2021-11-22 16:37
启动电容一般在电扇的电机附近, 它不是墙上开关的组成部分,是电扇里的部件。
你拆开后看到上边有耐压值 ...

启动电容不一定在开关里,也有装在墙上电刷开关内。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-23 21:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RINBOW 发表于 2021-11-23 12:31
开一活儿 , 断电 , 拆开 。 哪个元件特别 烫 , 基本 就是那个坏了

谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-23 21:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yw223541 发表于 2021-11-23 20:39
启动电容不一定在开关里,也有装在墙上电刷开关内。

哦,这样啊。谢谢分享。