[水电煤相关] 请教一下这个射灯的连接是否有问题 [复制链接]

发表于 2021-11-10 15:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 jianguopp 于 2021-11-10 15:37 编辑

大家好!
家里小过道有盏灯,想换成down light。就去bunnings买了灯和power base。我是把原先的电些接到power base上,再插上灯的接头。
接好后,却发现开关不管用,灯常亮。
这个开关只控制这一个灯。从开关来的一共有三组线,线1和线2都包括红、黑、黄绿。线3只有红和白。所有的红线,黑线,黄绿线都分别拧在一起。
我把红线接了L,黑线接N,黄绿接G,白线没接。
请问是我接的有问题吗?

===============
补充了原先的接头图,红、黑、地线、白分别接在4个柱上,是普通的B22接头。
原先开关和灯都是工作正常的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-10 15:09 |显示全部楼层
此文章由 挑灯亮剑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 挑灯亮剑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开关没有接在火线上?

发表于 2021-11-10 15:23 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 116805286 于 2021-11-10 15:33 编辑

缺那点流量上个图?你确定灯线是从开关来的?你原来的开关控制原来的灯是正常的么?原来的线是怎么接的?按原来的接法不就行了?为啥你自己改动?

我猜测红线拔出来,白线插进去L可能就好了。

发表于 2021-11-10 15:26 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能你碰到的是火线接到灯头,而不是火线接到墙壁开关,最好上图看一下

发表于 2021-11-10 15:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
挑灯亮剑 发表于 2021-11-10 15:09
开关没有接在火线上?

我也是这么猜。已补图,请帮忙看一下。

发表于 2021-11-10 15:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
116805286 发表于 2021-11-10 15:23
缺那点流量上个图?你确定灯线是从开关来的?你原来的开关控制原来的灯是正常的么?原来的线是怎么接的?按 ...

已补图,请帮忙看一下。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-10 15:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-11-10 15:26
可能你碰到的是火线接到灯头,而不是火线接到墙壁开关,最好上图看一下

已补图,请帮忙看一下。

发表于 2021-11-10 15:45 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有一组超过一条的红线,插在标着loop的洞里。
单条红线插在A,其他不变。

发表于 2021-11-10 15:46 |显示全部楼层
此文章由 挑灯亮剑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 挑灯亮剑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
按你说的,原来开关可以控制开关灯,那么开关接线没问题,问题出在你连接的插座。用测电笔把火线找出来,然后按插座的示意图把火线零线地线接好就ok了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jianguopp + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-10 15:53 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 116805286 于 2021-11-10 15:54 编辑

我推测你的白线是开关出来的应该接到L,红线应该接LOOP。就这么简单你都不懂,还敢搞电。。。。还不拍个原来的接线照片。我服了。。。你接错了的原因是把带电的红线接到L了,也就是bypass了开关,也就常亮了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jianguopp + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-10 16:10 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-11-10 14:26
可能你碰到的是火线接到灯头,而不是火线接到墙壁开关,最好上图看一下

果然,我猜的没错,这是早期澳洲接线的习惯,我刚搬家的时候也搞不清楚,跟国内完全不一样。
国内肯定是线先到墙壁开关,开关在火线上,开关后再接到灯头的线。

这边部分情况是火线直接到灯头,再Loop回去到墙壁开关。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jianguopp + 3 感谢分享

查看全部评分

大——河——向东流啊,
给起分来——不手软啊!
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-10 16:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
116805286 发表于 2021-11-10 15:53
我推测你的白线是开关出来的应该接到L,红线应该接LOOP。就这么简单你都不懂,还敢搞电。。。。还不拍个原 ...

哎,我是想简单了。
以为跟国内一样,把零线,地线,火线接上就可以了。

发表于 2021-11-10 16:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-11-10 16:10
果然,我猜的没错,这是早期澳洲接线的习惯,我刚搬家的时候也搞不清楚,跟国内完全不一样。
国内肯定是 ...

那是不是红线接loop,白线接L?

发表于 2021-11-10 16:30 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jianguopp 发表于 2021-11-10 16:26
哎,我是想简单了。
以为跟国内一样,把零线,地线,火线接上就可以了。 ...

简单的火地零那是插座的接法。有开关的线路还要多开关的线路,如果是双控就更复杂。

发表于 2021-11-10 16:33 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jianguopp 发表于 2021-11-10 15:27
那是不是红线接loop,白线接L?

为了安全最好让电工来做,自己做的话,用试电笔尝试仔细,因为没有之前怎么接的实物图,有一种可能是前房主用的电工也不规范,颜色弄反了(我家就是)
大——河——向东流啊,
给起分来——不手软啊!

发表于 2021-11-10 16:39 |显示全部楼层
此文章由 挑灯亮剑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 挑灯亮剑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2021-11-10 15:33
为了安全最好让电工来做,自己做的话,用试电笔尝试仔细,因为没有之前怎么接的实物图,有一种可能是前房 ...

我也是刚发现有个户外插座,右边的插孔火线肯定接错了,开关无论在off还是on,插上的线都有电。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-10 17:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
第一组红、黑、黄绿是电源进线,第二组红、黑、黄绿是电源到下一个灯头的出线,第三组红、白是灯的控制线。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jianguopp + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-10 18:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jianguopp 发表于 2021-11-10 16:27
那是不是红线接loop,白线接L?

发表于 2021-11-10 18:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jianguopp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jianguopp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
勤快猫 发表于 2021-11-10 18:02

感谢指点!
没分了,明天补上。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
勤快猫 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-11-10 23:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 唐宋 于 2021-11-10 23:26 编辑

有一根线是连接开关的,从开关回来的线一般是火线,但不会是红线了,很可能是那白线。你的灯的红线要接到从开关返回的线上,试一下白线吧。

如果你不太懂,建议你找电工,以免造成损坏。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jianguopp + 3 感谢分享

查看全部评分

不怕被分砸

发表于 2021-11-11 22:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2021-11-12 00:25 编辑
jianguopp 发表于 2021-11-10 18:51
感谢指点!
没分了,明天补上。


家里可以备些各种颜色的热缩管,Ebay就有,像这个白色的可以套个红色的热缩一下,会感觉专业些。