[水电煤相关] 请问这个是safety switch吗? [复制链接]

发表于 2021-7-7 09:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 PAUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 PAUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请高人指教,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-7 09:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fantacity 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fantacity 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
对  旧电表就是保修丝   新电表就是这些自动跳闸的开关

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
PAUA + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-7-7 09:41 |显示全部楼层
此文章由 littlegreen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 littlegreen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
左边三个是safety switch,国内叫空气开关,电流超过上面的10A 20A就跳闸,相当于保险丝。后两个是漏电保护开关,检测零线火线之间电流差,超过上面标的30mA,也跳,防止继续漏电有危险。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
PAUA + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-7-7 09:43 |显示全部楼层
此文章由 littlegreen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 littlegreen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
再补充一下,右边是空气开关加漏电保护,一起作用保护一路电路,更正一下上面。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
PAUA + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-7-7 09:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2021-7-7 08:58 编辑

右边两个是safety switch
左边三个是circuit-breaker

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
PAUA + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-7-7 10:16 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只有带漏电保护功能的开关,才能叫Safety switch.  所以, 只有右边2个是, 左边3个不是, 仅仅是空开,叫Circuit breaker. 另外, Main switch 不能乱用, 几乎每个回路都有Main switch,  实际这些都不是, 一般电箱最多有4种, Grid Main,  Off-peak Main,  Sub-Main,  Solar Main (if you have).  所以, 以前干这个活的电工,不太专业。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
PAUA + 2 感谢分享

查看全部评分

LE
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-7 10:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 PAUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 PAUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-7-7 09:16
只有带漏电保护功能的开关,才能叫Safety switch.  所以, 只有右边2个是, 左边3个不是, 仅仅是空开,叫C ...

所以这个不算safety switch,左边3个需要升级配件? 还是整个要换? 不知得花多少钱?

发表于 2021-7-7 11:46 |显示全部楼层
此文章由 zhulaoban 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhulaoban 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-7-7 09:16
只有带漏电保护功能的开关,才能叫Safety switch.  所以, 只有右边2个是, 左边3个不是, 仅仅是空开,叫C ...

人家可能只有 main 的 stick.

发表于 2021-7-7 12:00 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rcbo材料又不贵,贵的是人工,或者说那张纸。

发表于 2021-7-7 12:19 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
PAUA 发表于 2021-7-7 09:22
所以这个不算safety switch,左边3个需要升级配件? 还是整个要换? 不知得花多少钱? ...

如果你不去动这3个回路,例如不换插座, 不换改线路,不换Owen等动作, 还是可以继续使用。 但是,由于没有漏电保护, 人触电也不会跳闸, 所以还是很不安全。 NSW从去年开始,新安装,或者改造电路,必须强制使用安全开关即RCBO。 如果要改, 实际很简单, 用3个RCBO,更换了就好, 我估计的电工价格大约80-120 每个回路 。 不建议自己从BUNNINGS买,自己弄, 这个接线有点复杂, 还是专业电工比较好
LE

发表于 2021-7-7 13:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-7-7 09:19
如果你不去动这3个回路,例如不换插座, 不换改线路,不换Owen等动作, 还是可以继续使用。 但是,由于没 ...

请问除了把原来接柱子的黑线接进rcbo然后再接回柱子以外,还有什么额外的接线规则吗?谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-7 14:47 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-7-7 12:00
请问除了把原来接柱子的黑线接进rcbo然后再接回柱子以外,还有什么额外的接线规则吗?谢谢。 ...

黑线: Neutral 零线, 柱子: Neutral Link .   1, 确保每个回路的零线和火线,接到同一个RCBO, 如果不同回路混接了, 则RCBO会一直跳闸  2, 注意RCBO的接线方向。 有的RCBO 的LINE 和LOAD 端有要求,不能上下颠倒, 否则会损坏RCBO , 3, 接线前, 先测试该回路的绝缘, 确保在1M欧姆以上, 否则表示该回路有漏电问题, 接上就可能会跳闸, 先解决问题,再换RCBO。 旧的空开是没有漏电跳闸功能的。  4, 做完以上步骤, 用RCD Testor 测试RCBO的动作是否正确, 不能早跳闸(例如10mA就眺), 也不能晚眺(例如35mA才眺)。  

注意:我打这么多文字, 并不是鼓励大家去DIY, 而是了解具体的过程。 作为一个持牌电工,我不担心自己找不到活干, 只是现在是Lock down ,所以空闲比较多。  最终,还是建议找专业电工,干专业的事情。 毕竟安全无小事。

评分

参与人数 2积分 +14 收起 理由
Purplelight + 8 精品文章
zl5431 + 6 感谢分享

查看全部评分

LE

发表于 2021-10-27 14:03 |显示全部楼层
此文章由 Zax 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Zax 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-7-7 14:47
黑线: Neutral 零线, 柱子: Neutral Link .   1, 确保每个回路的零线和火线,接到同一个RCBO, 如果 ...

澳洲法律规定必须持证电工才能接线,不允许DIY。

发表于 2021-11-8 15:49 |显示全部楼层
此文章由 luoyaya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 luoyaya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-7-7 10:16
只有带漏电保护功能的开关,才能叫Safety switch.  所以, 只有右边2个是, 左边3个不是, 仅仅是空开,叫C ...

亲,能请教一下,我的switch board被装空调的人说,不合规:靠近地面,装在SPA附近。然后要支付6500澳币去挪这个switch,这个价格合理吗,多谢!

发表于 2021-11-8 16:50 |显示全部楼层
此文章由 yykinki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yykinki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2021-11-8 20:44 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
luoyaya 发表于 2021-11-8 14:49
亲,能请教一下,我的switch board被装空调的人说,不合规:靠近地面,装在SPA附近。然后要支付6500澳币 ...

AS3000 对这些是有要求的, 特别是有水的区域, 例如SPA 和泳池等, 想知道具体离地面的尺寸多少? 距离SPA的距离多远? 能否上图?
LE
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-9 23:14 |显示全部楼层
此文章由 luoyaya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 luoyaya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2021-11-8 20:44
AS3000 对这些是有要求的, 特别是有水的区域, 例如SPA 和泳池等, 想知道具体离地面的尺寸多少? 距离S ...

谢谢您的回复,来不及上图片给您,但可以告诉你就是贴着地面,离spa半米。