发表于 2021-6-19 10:54 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
足友们可以给我一些建议吗? 昨天下午家里开始电表多次跳闸,没有增加任何新的电器, 唯一的变量是:1. 隔壁在装修; 2. 电水壶水放的太满了。邻居家没有这种现象。此前也有过家里的电灯频闪的情况,阴雨天尤其严重。

我不知道这种情况应该是由物业来处理,还是自己应该找电工检查。我给公寓的物业发邮件说了这个情况,还没有回复,大家有什么建议吗?如果需要自己找电工,会是一个怎样的检查呢(要到拆墙检查电路这种程度吗?)

Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-19 11:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Seamist 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Seamist 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家也发生过这种情况,找来电工换了两个fuse就好了。

发表于 2021-6-19 11:10 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Seamist 发表于 2021-6-19 10:05
我家也发生过这种情况,找来电工换了两个fuse就好了。

谢谢!! 大概多少钱呀?

发表于 2021-6-19 11:11 |显示全部楼层
此文章由 JOELY 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JOELY 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们之前有几天也一直跳,后电工换了个,好像漏电保护那里面有的地方已经烧黑了,换了个大点功率的。具体的我也不懂

发表于 2021-6-19 11:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Seamist 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Seamist 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaohaoji 发表于 2021-6-19 10:10
谢谢!! 大概多少钱呀?

我认识这个电工很久了,很好的人,那天收我60刀。
Blue in Green

发表于 2021-6-19 11:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dd9 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dd9 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以找strata联系列表上的电工,跳闸可能因为某处漏电。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-19 11:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2021-6-19 10:54 编辑

这个应该找电工  跳的是那路电 如果是插座那路先把那路上的所有电器都拨掉 然后逐一插回看看那个电器造成跳闸

发表于 2021-6-19 14:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果雨天严重,可能是漏电,应检查房顶是否漏雨,再检查天花板上面接线盒,特别是潮湿的位置。这种情况简单地换更粗的保险丝是不可取的。

如果电器多,用电量大造成的跳闸,在已有线路的承载能力之内,可以考虑容量大的保险开关。

不怕被分砸

发表于 2021-6-19 18:21 |显示全部楼层
此文章由 xiaomiaustralia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaomiaustralia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Seamist 发表于 2021-6-19 10:13
我认识这个电工很久了,很好的人,那天收我60刀。

给个电工联系方式  有执照的嘛 60真心便宜

发表于 2021-6-19 18:25 |显示全部楼层
此文章由 Seamist 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Seamist 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaomiaustralia 发表于 2021-6-19 17:21
给个电工联系方式  有执照的嘛 60真心便宜

当然有执照的,我在墨尔本,你呢?
Blue in Green

发表于 2021-6-19 18:26 |显示全部楼层
此文章由 xiaomiaustralia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaomiaustralia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Seamist 发表于 2021-6-19 17:25
当然有执照的,我在墨尔本,你呢?

那没办法了 我是悉尼的 可惜了 还是谢谢  
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-19 18:27 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果阴雨天问题复现多, 大概率是漏电,可能是电器,也可能是线路, 不建议自己去弄, 找个电工,用兆欧表测一下,就知道问题所在了。 如果你在悉尼,我可以私信推荐
LE

发表于 2021-6-19 18:31 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先把水壶插座拔了,看看还跳吗

发表于 2021-6-19 18:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 那卡西 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 那卡西 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
借帖问问,之前接连几天连续跳闸,以为是哪个电器有问题,但是找不出来,期间也没超荷用电,结果后来自己就好了,这有可能是什么问题呢?

发表于 2021-6-19 19:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那卡西 发表于 2021-6-19 17:43
借帖问问,之前接连几天连续跳闸,以为是哪个电器有问题,但是找不出来,期间也没超荷用电,结果后来自己就 ...

是不是插座那路 是空开还是漏电保护器跳闸

发表于 2021-6-19 21:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 那卡西 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 那卡西 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2021-6-19 18:05
是不是插座那路 是空开还是漏电保护器跳闸

是厨房那边的回路跳掉,没烧水没开微波炉也跳,反正过两三天后自己就好了,搞不懂。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-19 22:10 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
全拔掉再说

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
那卡西 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-6-19 22:31 |显示全部楼层
此文章由 zhijian_j 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhijian_j 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那卡西 发表于 2021-6-19 20:47
是厨房那边的回路跳掉,没烧水没开微波炉也跳,反正过两三天后自己就好了,搞不懂。 ...

没有证的电工来帮你找答案:
厨房是一个水汽、咸气重的地方,相对而言线路短路的机会也大一些。除了大家说的可能厨房电器有故障、线路超负荷或者空气开关本身有质量问题外,水蒸气进入开关、插座是大概率事件。你可以看看烧水壶出气口、高压锅出气口附近墙上是否有插座?当有大量水汽进入插座自然就跳闸了,过几天水汽蒸发了故障就又消失了。
检查办法:
1、先将厨房插座上所有电器拔除,扳上空气开关,如果不跳,证明空开、线路及开关插座都没问题,问题出在电器上。逐个将电器插上,直至跳闸为止。请更换或维修此电器。
2、如果全部电器都拔出了,扳上空开依然跳闸,那么就是空开、线路或者开关插座有问题了。本着先易后难的原则,先看看插座附近有无大水蒸气的电器,如果有,则换掉插座试试,70%的概率可以解决问题;如果无效,则换掉空开,一般20%的概率可以解决问题;最后是检查线路,在没发现房子漏水的情况下,线路短路的概率不超过10%。
以上是维修实践中得出的经验,供参考。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
那卡西 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-6-19 22:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那卡西 发表于 2021-6-19 20:47
是厨房那边的回路跳掉,没烧水没开微波炉也跳,反正过两三天后自己就好了,搞不懂。 ...

那路回路里是不是冰箱 如果有的话 冰箱出现问题的概率比较大

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
那卡西 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-6-19 23:29 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我是持牌电工,这种故障我遇到很多, 其实不需要靠猜测, 用个兆欧表测一下(不能用普通万用表),就知道哪里的问题。 首先,不要拔掉任何电器, 先测量回路的总体绝缘,如果低于1M, 肯定是有问题的(热水器除外),晴天在1--2M左右, 阴雨天跳闸的概率很大,如果5M以上,则回路和电器没有问题,问题在开关本身。 2, 其次拔掉这个回路所有的用电器,测绝缘,如果没有问题,那可以证明墙内的线路是OK的, 问题出在电器上。 如果线路问题,则就比较头痛,我遇到的可能原因有A, 电线被老鼠咬破皮,B,墙内夹层有漏水,C,室外的照明灯,插座漏水,D, 其他机械外力,导致电线破损,例如螺丝,钻孔等,这些情况下,找到故障点非常耗时, 3, 逐个接上用电器,逐次测量回路绝缘值,当发现某个电器接上后,绝缘突然下降,则基本上就确定是这个电器问题。 正如大家说的,常见的问题电器有, 电热水壶, 冰箱,炉灶点火器等。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
xiaohaoji + 3 感谢分享

查看全部评分

LE

发表于 2021-6-20 01:02 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xiaohaoji 于 2021-6-20 00:03 编辑
mike_zhu_77 发表于 2021-6-19 22:29
我是持牌电工,这种故障我遇到很多, 其实不需要靠猜测, 用个兆欧表测一下(不能用普通万用表),就知道哪 ...


感谢!!今天下午回到家,发现又跳闸了,本来出门的时候除了冰箱就没有连接电器了。请了一位电工上门,电工认为是厨房的开关老化导致的,更换了开关,之后因为家里的电表是老式的,只有一个总保险,所以换成了分拆式的。厨房那边的电源分属一个开关,不再跳闸了。然而另两个开关,楼上的电开关和楼下的灯的开关却不能同时开启。一个开了另一个就会跳。当我把楼下的灯的电闸开起来的时候,楼上的Fire alarm就会响起来,因为楼上的电就断开了。电工认为是存在搭错线,才导致这个问题,明天再过来看。今晚我也不敢开heater了,有光就好,熬过今晚。。。

然而之前全屋都跳闸的时候为什么Fire alarm没有响起来呢?

感觉电工师傅的工作堪比逻辑题啊!
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-20 13:37 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaohaoji 发表于 2021-6-20 00:02
感谢!!今天下午回到家,发现又跳闸了,本来出门的时候除了冰箱就没有连接电器了。请了一位电工上门,电 ...

如果原来没有这个问题,换了开关后,出现新的问题,个人感觉是这个电工接错线了,导致两路无法同时开,但仅仅是猜测。 如果这个电工没有用兆欧表测绝缘,就断定是开关老化,则最好请别的电工吧
LE

发表于 2021-6-20 13:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaohaoji 发表于 2021-6-20 00:02
感谢!!今天下午回到家,发现又跳闸了,本来出门的时候除了冰箱就没有连接电器了。请了一位电工上门,电 ...

你这个是不是原来由一个RCD 控制三路线路 现在换成三个漏电保护器分别控制三路电路
一般线路 不可能只有一个总保险没有分路开关

发表于 2021-6-20 13:51 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2021-6-20 12:48
你这个是不是原来由一个RCD 控制三路线路 现在换成三个漏电保护器分别控制三路电路
一般线路 不可能只有 ...

对的,是您说的这样。

发表于 2021-6-20 13:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaohaoji 发表于 2021-6-20 12:51
对的,是您说的这样。

电工来修了吗 这个可能是他把那两路零线接反了

发表于 2021-6-20 14:20 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2021-6-20 12:56
电工来修了吗 这个可能是他把那两路零线接反了

来修了。经过几次测试,发现是有一个灯只要一开就会跳闸。电工说是因为这个灯接到了电线上,而不是灯线上,导致线之间漏电。然后把这个灯在电闸上单列了出来。

我问了为什么之前开这个灯没有跳闸问题,解释是在没有做分别的漏电保护之前,总的漏电保护检测不到这种问题。因为做了分开的漏电保护,所以这个问题暴露出来了。

我确实还是不懂,我以为”漏电保护是否分别跳闸“和”两个开关是否可以同时开启“是两个不同的问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-6-20 14:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小桥流水人家 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小桥流水人家 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那卡西 发表于 2021-6-19 17:43
借帖问问,之前接连几天连续跳闸,以为是哪个电器有问题,但是找不出来,期间也没超荷用电,结果后来自己就 ...

潮湿,后来干了

发表于 2021-6-20 14:45 |显示全部楼层
此文章由 xiaohaoji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaohaoji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xiaohaoji 于 2021-6-20 16:50 编辑

不管是电工,还是我老公,都对我问问题感到厌烦。但是我个人的经验是每次什么事情没问清楚的话,事后麻烦都总会找回来。



发表于 2021-6-20 15:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2021-6-20 14:29 编辑
xiaohaoji 发表于 2021-6-20 13:45
不管是电工,还是我老公,都对我问问题感到厌烦。但是我个人的经验是每次什么事情没问清楚的话,事后麻烦都 ...


到底电工说是那个灯造成跳闸 楼梯的灯重新拉线了吗?
就算是灯造成跳闸也不会造成两路开关不能同时开启
原来跳闸是总的RCD跳吗?再观察观察吧

发表于 2021-6-20 19:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiaohaoji 发表于 2021-6-20 13:20
来修了。经过几次测试,发现是有一个灯只要一开就会跳闸。电工说是因为这个灯接到了电线上,而不是灯线上 ...

这个灯火线接在楼上电的火线那一路,灯的零线接在楼下灯的零线这一路(或相反),以前只有一个rcd,检测到流出和流入的电流是相同的,不跳。
加了两个rcd 后,这个灯跨在两路rcd 上,这个灯一开、一个rcd 电流增大,另一个减少,30毫安的不同就触发了跳闸。
Fire alarm挺奇怪,是不是以前跳的是厨房那一路的空气开关,不是rcd。