[修房建房] 请教两个连通的雨水箱能安装在不同高的地面吗? [复制链接]

发表于 2020-5-19 13:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xiwu 于 2020-5-19 12:16 编辑

想安装两个在下部连通的雨水箱在不一样高的地面(相差约300mm),遇到问题,地势高的水箱存水不满,因为受到地势低的水箱水位的限制。请教,有什么办法可以解决这问题吗?两个水箱的安装地面必须要平吗?谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-19 13:17 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
当然可以,只是落水管要区分开,二只Water Tank的进水管都要分开。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-19 13:45 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2020-5-19 12:17
当然可以,只是落水管要区分开,二只Water Tank的进水管都要分开。

谢谢!  二Water Tank的进水管要分开没问题,  问题是二Water Tank下部出水管不想分开.

发表于 2020-5-19 13:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shanechan517 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shanechan517 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
连通器原理 地势高的那个永远都满不了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-19 14:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shanechan517 发表于 2020-5-19 12:46
连通器原理 地势高的那个永远都满不了

如果把下部连通也分开,那可以解决装水问题。但是,两水箱同时用水似乎不好解决。

发表于 2020-5-19 14:22 |显示全部楼层
此文章由 weisong8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weisong8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
垫高啊,把低的水箱垫高到同一水平就行了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-19 14:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
weisong8 发表于 2020-5-19 13:22
垫高啊,把低的水箱垫高到同一水平就行了。

用土或沙石垫高担心不实,用水泥垫高要费太多料了。

发表于 2020-5-19 14:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RINBOW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RINBOW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
加个阀门。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-19 14:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RINBOW 发表于 2020-5-19 13:45
加个阀门。

谢谢!有没有自动的阀门呢?

发表于 2020-5-19 14:49 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
枕木
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-5-19 14:56 |显示全部楼层
此文章由 Hexio69 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hexio69 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果想自动的话,两桶中间加个电动阀(电磁阀会过热),再在低的那个上面加个float switch来控制这个阀。。
这样实现,低的满了关阀,低的液面下去了开阀。。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-19 15:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 loong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 loong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在低的水箱顶安装一垂直细长管子联通水箱,最高处高过高的水箱顶

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiwu + 2 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-5-19 15:03 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hexio69 发表于 2020-5-19 13:56
如果想自动的话,两桶中间加个电动阀(电磁阀会过热),再在低的那个上面加个float switch来控制这个阀。。 ...

求图!
免费的最贵!吃亏最安全!

发表于 2020-5-19 15:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 weisong8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weisong8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiwu 发表于 2020-5-19 13:39
用土或沙石垫高担心不实,用水泥垫高要费太多料了。

搭架子。我的也是两个水箱连通的,用架子搭到一个水平面上。是前房住干的,具体怎么干,多少钱我不清楚。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-19 15:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xiwu 于 2020-5-19 14:15 编辑
loong 发表于 2020-5-19 14:02
在低的水箱顶安装一垂直细长管子联通水箱,最高处高过高的水箱顶


你太有才了!!!!

管子最高处等于高的水箱顶是否容易自动产生真空?工作会更可靠?

发表于 2020-5-19 15:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
weisong8 发表于 2020-5-19 14:03
搭架子。我的也是两个水箱连通的,用架子搭到一个水平面上。是前房住干的,具体怎么干,多少钱我不清楚。 ...

我那水箱1万升,装满水达10吨重,架高担心安全。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-19 15:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 weisong8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weisong8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiwu 发表于 2020-5-19 14:11
我那水箱1万升,装满水达10吨重,架高担心安全。

欧,那得想别的办法。我的是每个三吨。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-5-19 15:19 |显示全部楼层
此文章由 Hexio69 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hexio69 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cantonese 发表于 2020-5-19 14:03
求图!

这还要啥图。。就把电动阀和float switch连着就能用了。。

如果想防止水面频繁波动损坏电动阀的话,顶多再加个时间继电器(DELAY ON & DELAY OFF的),设个三秒五秒啥的,这样不至于水面波动的时候疯狂开关阀。。。

发表于 2020-5-19 15:23 |显示全部楼层
此文章由 shanechan517 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shanechan517 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你也可以试试把矮的那个的顶部堵上 这样水溢不出去
不过好像气也进不去出不来了了 感觉会有别的问题....

发表于 2020-5-19 15:24 |显示全部楼层
此文章由 shanechan517 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shanechan517 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
loong 发表于 2020-5-19 14:02
在低的水箱顶安装一垂直细长管子联通水箱,最高处高过高的水箱顶

这个得把低处的顶部封死只留一根管子进出气其高过另一侧的顶部

发表于 2020-5-19 15:25 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hexio69 发表于 2020-5-19 14:19
这还要啥图。。就把电动阀和float switch连着就能用了。。

如果想防止水面频繁波动损坏电动阀的话,顶多 ...

主要是没搞明白,液面一高一低,下面联通的话,液面低的桶如何不满溢出来。
免费的最贵!吃亏最安全!
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-5-19 15:27 |显示全部楼层
此文章由 Hexio69 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hexio69 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cantonese 发表于 2020-5-19 14:25
主要是没搞明白,液面一高一低,下面联通的话,液面低的桶如何不满溢出来。 ...

低的满了以后,触发浮球开关,开关控制两桶中间的阀闭合,两桶就不再是连通器了嘛。。然后高的就可以继续蓄水了哎

发表于 2020-5-19 15:29 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shanechan517 发表于 2020-5-19 14:24
这个得把低处的顶部封死只留一根管子进出气其高过另一侧的顶部

这个靠谱,如果水罐是全密封的话。

水罐制造时,溢水口也许是密封的,进水口已经打开。
免费的最贵!吃亏最安全!

发表于 2020-5-19 15:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 loong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 loong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiwu 发表于 2020-5-19 14:10
你太有才了!!!!

管子最高处等于高的水箱顶是否容易自动产生真空?工作会更可靠?

管子一头接水箱一头开通

发表于 2020-5-19 15:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 coffee_bean 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coffee_bean 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就是类似上面一个兄弟的答复,你在低的水罐最顶端出水口,套上L型管,出口往上的L型,然后水管高度高过上面水罐的最高点就好了。这样高处水罐的气压就平衡了。

发表于 2020-5-19 15:50 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hexio69 发表于 2020-5-19 14:27
低的满了以后,触发浮球开关,开关控制两桶中间的阀闭合,两桶就不再是连通器了嘛。。然后高的就可以继续 ...

分配蓄水没有问题。



那LZ如何同时连续利用两个不同液面的水罐?
免费的最贵!吃亏最安全!
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-19 15:51 |显示全部楼层
此文章由 cantonese 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cantonese 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
垫高不方便,挖低!
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-5-19 15:52 |显示全部楼层
此文章由 Hexio69 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hexio69 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cantonese 发表于 2020-5-19 14:50
分配蓄水没有问题。


出水从低的接,低的液位下去以后,浮球开关下落。。电阀打开。。会不断从高的给低的蓄水啊。。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
cantonese + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-19 15:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 coffee_bean 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coffee_bean 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
画张草图。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-19 16:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xiwu 于 2020-5-19 15:19 编辑
coffee_bean 发表于 2020-5-19 14:56
画张草图。


你太有才了!!!理论上完美解决问题。这周开始实施,实践验证!