[其他信息] 请教:游泳池泵,一接通就断电。这事请电工还是请 [复制链接]

发表于 2020-3-21 22:09 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
poolshop的人来?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-3-21 22:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 菠菜 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 菠菜 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
过载了
估计哪里短路
找专人修吧
不是电工不要动手

发表于 2020-3-21 22:27 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
菠菜 发表于 2020-3-21 22:18
过载了
估计哪里短路
找专人修吧

多谢

发表于 2020-3-21 22:46 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
菠菜 发表于 2020-3-21 21:18
过载了
估计哪里短路
找专人修吧

一接通就断电,怎么会是过载,是短路或者漏电。看看跳的是空开还是漏保就知道,然后对症解决。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-3-21 22:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 letbe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 letbe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工

发表于 2020-3-21 22:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sunyu321 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunyu321 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-3-21 22:46
一接通就断电,怎么会是过载,是短路或者漏电。看看跳的是空开还是漏保就知道,然后对症解决。 ...

请问怎么分辨跳的是空开还是漏保呢?我也有差不多的问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-3-21 23:08 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上面一般都写着名字,直接看就行。漏保叫rcd,上面除了开关还有一个test按钮。空开叫mcb,只有一个开关。不过现在有二合一的rcbo,如果rcbo跳了,摸摸它热不热,热就是因为过载跳的,不热可能是因为漏电跳的。还有就是过载一般会过一会儿再跳,不会一通电立刻就跳。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-3-21 23:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bunny33 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bunny33 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找pool shop吧 我的出租房遇到这种情况 最后发现是pump坏了 换了个新的

发表于 2020-3-22 07:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bunny33 发表于 2020-3-21 23:33
找pool shop吧 我的出租房遇到这种情况 最后发现是pump坏了 换了个新的

多谢

发表于 2020-3-22 07:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-3-21 23:08
letbe 发表于 2020-3-21 22:48
找电工

谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-3-22 07:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wmxu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wmxu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-3-21 23:08
上面一般都写着名字,直接看就行。漏保叫rcd,上面除了开关还有一个test按钮。空开叫mcb,只有一个开关。不 ...

助人为乐,点赞!

发表于 2020-3-24 15:33 |显示全部楼层
反正就是over-current呗
各种可能的diode, motor short-circuit
中文不好,不要太计较啦

发表于 2020-3-24 15:36 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
菠菜 发表于 2020-3-24 14:33
不会写中文了
反正就是over-current呗
各种可能的diode, motor short-circuit

您客气了。over-current就是过载,过载要持续一会儿,空开才会断开。一通电就断,一般不是过载。而是短路或者漏电。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
菠菜 + 4 感谢分享

查看全部评分

Melbourne licensed electrician

发表于 2020-3-24 15:44 |显示全部楼层
此文章由 菠菜 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 菠菜 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-3-24 15:36
您客气了。over-current就是过载,过载要持续一会儿,空开才会断开。一通电就断,一般不是过载。而是短路 ...

等我想想
over load 是过载吧
over current是负载过小引起的过流
保险熔断或者一般的跳闸不是因为over current吗?
空开是什么意思?是无负载空转的意思吗?

发表于 2020-3-24 15:57 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
菠菜 发表于 2020-3-24 14:44
等我想想
over load 是过载吧
over current是负载过小引起的过流

搜了点东西,其实差不多,都是电流过大,过的不多,就是发热,过一段时间会跳。电流过大到一定程度就是短路了。
空开是指空气开关,就是过载保护开关,MCB。

Over current protection is protection against short circuits. It  generally operates instantly. With standard breakers, between 500% and  1000% of full-load current is the point where the  over current  protection over-rides the overload protection and opens the circuit  instantly.
Overload protection is protection against overheating. It  operates slower. Overload protection typically operates on an inverse  time curve where the tripping time becomes less as the current  increases.
Melbourne licensed electrician
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-3-24 16:00 |显示全部楼层
此文章由 kaien123456789 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaien123456789 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最好的办法,就是买个一模一样的泵,自己动手换上,不用重新接管子。

这种泳池泵的马达,不值得修。

发表于 2020-3-24 21:01 |显示全部楼层
此文章由 VICKYCCS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 VICKYCCS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有可能是有杂物卡在泵里引起过流,清理泵后再试一试

发表于 2020-4-23 09:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
VICKYCCS 发表于 2020-3-24 20:01
还有可能是有杂物卡在泵里引起过流,清理泵后再试一试

多谢

发表于 2020-4-23 09:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kaien123456789 发表于 2020-3-24 15:00
最好的办法,就是买个一模一样的泵,自己动手换上,不用重新接管子。

这种泳池泵的马达,不值得修。 ...

谢谢

发表于 2020-4-23 09:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
的确。请了poolshop的人,换了一个泵,问题就解决了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-23 10:00 |显示全部楼层
此文章由 ssbb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ssbb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tasuni 发表于 2020-4-23 08:48
的确。请了poolshop的人,换了一个泵,问题就解决了。

多少钱?

发表于 2020-4-23 11:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 G__ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 G__ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己先折腾一遍,不行就换泵

发表于 2020-4-23 15:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tasuni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tasuni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ssbb 发表于 2020-4-23 09:00
多少钱?

1000

发表于 2020-4-23 15:26 |显示全部楼层
此文章由 sunnyclh1211 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnyclh1211 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我今年2月刚发生过,换了一个Pump就好了