新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 关于新移民子女的语言教育和性格养成(一) (2008-11-12) chatchat · 讨论一下澳洲的电子商务吧(更新物流之日本篇) (2012-12-31) 八扇屏
· (2013-5-10) joy2joy · 写给即将踏上澳洲土地的朋友们 (4) (2004-12-20) spirit1
Advertisement
Advertisement
查看: 4400|回复: 30

[修房建房] 装空调的功率和入户电流的关系 [复制链接]

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-2-16 03:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nexus2 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nexus2 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近想装个空调,但是屋里炉子是用电的,老house,电源是电线杆子接屋檐进来的那种。

如果同时用烤箱,电炉,加上空调的话,我最多能装多大的空调不跳闸不烧线?接线盒里的总线开关是个老式的,估计有个30年吧,不知道多少安培。   大家给点建议?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-16 05:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 max100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 max100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你没给出现在的设备条件,比如供电线路线径,开关容量,以及你的用电设备最大功率,泛泛地问跳不跳闸、烧不烧线,别人真不知道怎么回答你。

发表于 2020-2-16 06:26 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调有功率大小,供电有单相三相之分。还是让空调技师上门看看更靠谱

发表于 2020-2-16 08:20 |显示全部楼层
此文章由 Ngshun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ngshun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要求装空调的人獨立拉條線给空调吧

发表于 2020-2-16 08:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 唐宋 于 2020-2-17 00:12 编辑

总的原则是,功率=电压X电流,用这个自己大概估算一下。看看main switch,RCD的允许的额定电流,能估算出允许的最大功率。
至于会不会烧线,则要线的粗细和线材质以及散热情况。一般2.5平方毫米截面积的铜线最大可承受30安的电流。

以上只做参考,不负任何责任。在安装大功率电器,如空调前,一定要咨询有license的电工。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
nexus2 + 3 感谢分享

查看全部评分

不怕被分砸

发表于 2020-2-16 08:54 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己想就是浪费时间,找人来看。
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-2-16 21:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nexus2 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nexus2 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我就是想知道入户的线一般是多粗的,总负荷能带多少瓦。总开关好像是40A,如果这个标准开个7000瓦空调就不能用厨房了。
这个总开关要是换个大的,不知道入户的线能承受不,我之前请电工按插座时候问他这个问题,他也说不准,估计够呛吧

发表于 2020-2-16 22:28 |显示全部楼层
此文章由 bug71124 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bug71124 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我很不负责任的告诉你
基本上要电工从外部电杆多拉一条独立电线给空调供电
拉电杆的是老房子,30A 容量最多了
一个15KW 系统空调,电工会拉一条 30A 的线给它专用
因为瞬间启动电流会吃到 20A 以上

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
nexus2 + 3 感谢分享

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-2-16 22:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nexus2 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nexus2 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bug71124 发表于 2020-2-16 22:28
我很不负责任的告诉你
基本上要电工从外部电杆多拉一条独立电线给空调供电
拉电杆的是老房子,30A 容量最多 ...

电工不能从外部电杆拉电吧,这个是电力公司申请?

发表于 2020-2-16 22:49 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-2-16 23:09 编辑
bug71124 发表于 2020-2-16 22:28
我很不负责任的告诉你
基本上要电工从外部电杆多拉一条独立电线给空调供电
拉电杆的是老房子,30A 容量最多 ...


一个15KW!!!! 拉一条 30A 的线给它专用????

发表于 2020-2-16 22:55 |显示全部楼层
此文章由 bug71124 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bug71124 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 bug71124 于 2020-2-16 19:59 编辑
didiny 发表于 2020-2-16 19:49
一个15KW!!!! 拉一条 30A 的线给它专用????   
你确定?


我说过----不负任何责任
随便说说,就随便看看
隔空抓药,谁敢保证药到病除?

家中 12KW 的 REVERSE AC,电工给的是单独一条 20A 的线 + 独立空气闸
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-16 22:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-2-16 23:08 编辑
nexus2 发表于 2020-2-16 22:46
电工不能从外部电杆拉电吧,这个是电力公司申请?


一般入户总保险是80A 家用电表承受最大电流是100A  建议你改成三相电

发表于 2020-2-16 23:59 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bug71124 发表于 2020-2-16 22:55
我说过----不负任何责任
随便说说,就随便看看
隔空抓药,谁敢保证药到病除?

你没搞错小数点吧?240V单相电路, 15KW的电流远不止20安, 要60多安培.  
不怕被分砸

发表于 2020-2-23 22:13 |显示全部楼层
此文章由 电工空调齐师傅 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 电工空调齐师傅 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
唐宋 发表于 2020-2-16 23:59
你没搞错小数点吧?240V单相电路, 15KW的电流远不止20安, 要60多安培.

真是不负责啊

发表于 2020-2-23 22:14 |显示全部楼层
此文章由 电工空调齐师傅 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 电工空调齐师傅 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工空调齐师傅 发表于 2020-2-23 22:13
真是不负责啊

说那个不负责的,怎么跑这里了

发表于 2020-5-13 22:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 北方狼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 北方狼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nexus2 发表于 2020-2-16 20:56
我就是想知道入户的线一般是多粗的,总负荷能带多少瓦。总开关好像是40A,如果这个标准开个7000瓦空调就不 ...

一定要找装空调的问清楚,我们才装的中央空调,也换了电箱,结果暖气开了什么电器都不能用,一开其他的就掉闸。不负责的空调销售加上不负责任的装空调电工。我们现在只有升级main switch一条路了,还不知道要几多少钱……
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-14 02:24 |显示全部楼层
此文章由 wyfme 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wyfme 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ngshun 发表于 2020-2-16 07:20
要求装空调的人獨立拉條線给空调吧

对头

发表于 2020-5-14 06:43 |显示全部楼层
此文章由 freshfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
唐宋 发表于 2020-2-16 22:59
你没搞错小数点吧?240V单相电路, 15KW的电流远不止20安, 要60多安培.

空调标示的功率不是你说的电功功率。上面这个空调齐师傅赞同你的话,他就一定不是懂行的。

发表于 2020-5-14 10:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
freshfish 发表于 2020-5-14 05:43
空调标示的功率不是你说的电功功率。上面这个空调齐师傅赞同你的话,他就一定不是懂行的。 ...

我不是搞电的,对空调的精确功率电流算法不在行,只是以一个工科出身的人的一些常识估算出,15kW的空调用20安的线明里很离谱。62.5安的电流也只是我的一个大概估计而已。请指正。
不怕被分砸

发表于 2020-5-14 10:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shelf 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shelf 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 shelf 于 2020-5-14 09:45 编辑
唐宋 发表于 2020-5-14 09:00
我不是搞电的,对空调的精确功率电流算法不在行,只是以一个工科出身的人的一些常识估算出,15kW的空调用 ...


因为空调标注的xx kw是capacity output而不是input,中间还有个energy efficiency的换算在里面。15kw的空调的输入功率大概也就是5kw左右的样子(取决于空调的energy efficiency rating)
不过20A可能有点紧张,30A足足够

发表于 2020-5-14 10:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dahuilang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dahuilang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-2-16 21:49
一个15KW!!!! 拉一条 30A 的线给它专用????

15kw得上三相电了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-14 10:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dahuilang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dahuilang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
唐宋 发表于 2020-5-14 09:00
我不是搞电的,对空调的精确功率电流算法不在行,只是以一个工科出身的人的一些常识估算出,15kW的空调用 ...

我也是上学学的,20a三相电可以吧,这边漏电开关和电缆质量不错,最大功率上浮10%问题还行吧
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-5-14 10:40 |显示全部楼层
此文章由 Hexio69 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hexio69 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般入户的电是足够的,主要看你室内的电线怎么样,所对应空开大小,这条线上搭载的电器总功率。家用电一般是单相电,电流=功率/电压,功率铭牌上有,电压一般是240。
还是找电工吧,空开过小就总跳,空开过大了起不到保护线路的作用,有火灾风险。

发表于 2020-5-14 10:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shelf 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shelf 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dahuilang 发表于 2020-5-14 09:25
15kw得上三相电了

不一定,Daikin单相电最高支持到16kw。只是家用单相电流也是有限的,一般到这个功率就会做单独的三相电了

发表于 2020-5-14 10:58 |显示全部楼层
此文章由 freshtech 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshtech 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我建议找电工来,接好电,出个certificate。 电工自然就给你算好了,而且你有certificate在手,万一出问题了,保险理赔也是很轻松。
即便是找了空调工接好管子做好空调机安装,电还是电工说了算。
大家一定要有一个概念,你要找持牌电工,多花一点钱,要个ceritficate,否则 真的着了火 保险拒绝赔付很正常。

发表于 2020-5-14 10:59 |显示全部楼层
此文章由 freshtech 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshtech 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dahuilang 发表于 2020-5-14 09:25
15kw得上三相电了

这取决于机器。常见的却是三相电的居多
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-14 13:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shelf 发表于 2020-5-14 09:24
因为空调标注的xx kw是capacity output而不是input,中间还有个energy efficiency的换算在里面。15kw的空 ...

学习了。一个 capacity Cooling 2.5kW,heating 3.2kW的空调,它的功率大概是多少千瓦?想装个小功率空调,怕老电线承受不住。
不怕被分砸

发表于 2020-5-14 13:17 |显示全部楼层
此文章由 leeyunqing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leeyunqing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还是让专业电工先看看吧,可不是闹着玩的

发表于 2020-5-14 13:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shelf 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shelf 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
唐宋 发表于 2020-5-14 12:13
学习了。一个 capacity Cooling 2.5kW,heating 3.2kW的空调,它的功率大概是多少千瓦?想装个小功率空调 ...

一般也就0.5kw左右。
最简单的办法去看你想买的空调的tech spec(学工的相信你一定看得懂),里面一般有标注power input,工作电流,breaker size建议这些。
更简单的,交给电工决定。

发表于 2020-5-14 14:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 唐宋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐宋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shelf 发表于 2020-5-14 12:24
一般也就0.5kw左右。
最简单的办法去看你想买的空调的tech spec(学工的相信你一定看得懂),里面一般有 ...

谢谢。随便在The Good Guys和 Harvey Norman网站上看了一下,空调specification里没有这个信息。

如果真是只有500瓦左右,现有的线路装个2.5/3.2kW应没任何问题。