楼主:hxsh2000

[环保节能] 安装太阳能的选择和心得 [复制链接]

发表于 2019-10-4 10:16 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我有点不明白,5kw 为什么要 3 phase,一般说法是 7kw 以上才考虑三相的
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-10-4 11:06 |显示全部楼层
此文章由 xzt090 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzt090 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hxsh2000 发表于 2019-10-3 20:28
要了几个公司的报价,总的感觉surcharge差不多就是这个范围:我算的价格都算往高的加了的:
公司的特价1x ...

你那个设计图不对,朝东的那3块不能这么放。
3相电你去装sungrow单相逆变器也是可以的,

发表于 2019-10-4 13:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
两天前拿到这个报价
“1x5KW Huawei 3 phase Inverter (10 years complete warranty) + 20x330W Jinko Half Cut Mono (12 years warranty) + 3xSun2000P 375W Optimiser = $6,990.”
在网上找到了同一个公司几天前的报价,不同的销售人员而已:
1 Storey: 1x5KW Huawei hybrid dual tracker 1 phase Inverter + 20x330W Jinko Half Cut Mono = $4,990.

所以感觉我自己拿到的Quote是在贵了不少,多了个double storey,3 phase和3xoptimiser居然多了$2,000。

发表于 2019-10-4 13:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2019-10-4 10:16
我有点不明白,5kw 为什么要 3 phase,一般说法是 7kw 以上才考虑三相的

我也不太清楚哈,就是看了solarquotes的这篇“should you get a three phase Inverter”,然后刚好家里也是三相电,就感觉还是装吧。说实在话,这篇文章里面的好处和为什么,我也看不太懂

https://www.google.com.au/amp/s/ ... olar-inverters/amp/

发表于 2019-10-4 13:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzt090 发表于 2019-10-4 11:06
你那个设计图不对,朝东的那3块不能这么放。
3相电你去装sungrow单相逆变器也是可以的, ...

请问一下那三块板子加了optimizer后是如何工作的啊?看设置好像和西边的板子是一路的,那是不是即使太阳在东边和东北边,也发不了电啊。因为不太理解两路和三路(朝向?)的设置和工作原理。之前有个公司说,中国的inverter只能装两个朝向,而欧洲的就可以选多个朝向了

发表于 2019-10-5 09:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tomatogzgz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomatogzgz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hxsh2000 发表于 2019-10-3 20:28
要了几个公司的报价,总的感觉surcharge差不多就是这个范围:我算的价格都算往高的加了的:
公司的特价1x ...

这个价格是before rebate还是after rebate?
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-10-6 19:15 |显示全部楼层
此文章由 xzt090 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzt090 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hxsh2000 发表于 2019-10-4 14:35
请问一下那三块板子加了optimizer后是如何工作的啊?看设置好像和西边的板子是一路的,那是不是即使太阳 ...

不好意思 回复比较晚
1.逆变器有启动电压和最大电压的问题,配合太阳能板子的型号,限制了一路可以最少和最多装几片。
2.最好一路都是朝一个方向,因为串联,即使有一个板子不能工作,就会影响整串。
3.optimizer最好不得已的情况下使用。
4.你说的有几路的问题,一般根据有几个MPPT,功率大的逆变器比较多,5KW一般也就是2路。

大家选逆变器一定要选在澳洲时间比较长的产品,因为这样对以后的保修有保障。板子也是同样的道理,板子选功率高一些的产品。

以上说的都是GENERAL情况,有些具体问题还得具体说,希望能帮到大家。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
hxsh2000 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-10-7 18:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomatogzgz 发表于 2019-10-5 10:41
这个价格是before rebate还是after rebate?

都是before VIC $2,250 subsidy

发表于 2019-10-7 18:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
打电话跟Sales确认为什么整个系统会这么贵,结果因为东边的那三块板,多出了$900,因为多三块板$375,因为朝向需要多加三个optimizer $300,还多了一个string $220。这个设计也是非常的无语。

那么新的价格就是1xHuawei 3phase Inverter + 17x330w Jinling Cheetah mono perc HC + 1 optimizer + two Storey = $6,190。和在网上看到的同一个公司的基本系统还是贵$300~400左右,结果sales不认那个报价,继续交流了!

发表于 2019-10-8 21:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2019-10-2 10:17
我的建议不知你听不听:
Solar Pool Heater拆了,就花200-300块钱,不要挪了,一点意义没有,加热效率太 ...

拿到了很多个公司的design,重新回头看,越来越喜欢你的提议,刚开始有很多concern哈。现在打算被北边放11-12块板子,西北的那边放6-8块,尽量不被二楼挡道(6块的话应该没问题)。这样可以省不少string的额外费用,装的系统在5.6KW to 6.6KW之间。非常感谢

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
kingburg + 6 恭喜恭喜

查看全部评分

发表于 2019-10-8 22:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kingburg 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kingburg 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hxsh2000 发表于 2019-10-8 21:33
拿到了很多个公司的design,重新回头看,越来越喜欢你的提议,刚开始有很多concern哈。现在打算被北边放1 ...

考虑清楚就好,这个功率的,两个String的负载最好了,多了费钱也无益。你如果这样做的话就和我家差不多,我是String 1西向12块在二楼,String 2北向9块在一楼,早上8点前String 2 会被String 1 部分遮挡。在没有装optimizer的情况下,每天也只比我推荐的另一个朋友少发1-2度电,他家和我配置完全一样,但是全部正北。所以我认为你的String 2被挡掉的损失不大,如果实在不放心,就放2-3块optimizer就可以了。祝你好运啦!
大——河——向东流啊,
给起分来——不手软啊!
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-10-9 00:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jiajialing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jiajialing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cks 发表于 2019-9-24 11:52
尽量找315的板子

half cut是吗

发表于 2019-10-9 00:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jiajialing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jiajialing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2019-9-24 14:05
市场上已经开始 有330W家用板子了, 有点小贵。

请问330相比315和300w的优势是?

发表于 2019-10-10 17:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kingburg 发表于 2019-10-8 23:18
考虑清楚就好,这个功率的,两个String的负载最好了,多了费钱也无益。你如果这样做的话就和我家差不多, ...

今天和以前问的installer聊这个设计,结果暂时没人给出design plan,说需要多加装很多个optimizer,甚至有说下面八块板子都需要装的,即整个西北的string都有的板子都得加,就贵了好多了

发表于 2019-10-10 17:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hxsh2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hxsh2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jiajialing 发表于 2019-10-9 01:32
请问330相比315和300w的优势是?

330算算比较新的技术,所以板子是旧的库存货的可能性很小。315甚至300有一些都discontinued了。还有效率上有所不同