查看: 3364|回复: 4

[水电煤相关] 老式 BRIVIS BUFFALO duct heating工作中被断电 然后无法生火 [复制链接]

发表于 2018-7-7 13:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 775806140 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 775806140 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先上图 一直工作良好 周四找人来升级家里总闸 在取暖器工作的情况下断了电。四五个小时候,再打开,小火苗是着的,风扇可以通过手动打开,但是主burner没火。查了一下,可能是保护机制把某个地方锁住了。自己尝试了断电再开,开关墙上的控制器数次,按红色按钮,都行不通。不知哪位大神有解决办法。  自己有动手能力,以前自己换了thermal couple. 感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-7 15:37 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
查查手册,是不是有什么reset机制

发表于 2018-7-7 15:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 775806140 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 775806140 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
firststeps 发表于 2018-7-7 15:37
查查手册,是不是有什么reset机制

网上查了 下载了一些手册 有一个说法是要把墙上开关 在一分钟内 开关10次左右 来重启这个阀组。。。试了没用。目前在找是不是有一个叫 flame roll out switch. 还没看到哈哈。我再研究下

发表于 2018-7-9 17:02 |显示全部楼层
此文章由 sj123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sj123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉应该是controller的问题

发表于 2018-7-9 17:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 775806140 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 775806140 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sj123 发表于 2018-7-9 17:02
感觉应该是controller的问题

找人来看了 确实 fan limit switch 烧坏了 需要换一个