发表于 2017-5-15 14:45 |显示全部楼层
此文章由 BLK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BLK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
计划把家里的ceramic cooktop 换成induction的,到harvey norman 咨询的时候,人家告诉俺说induction的需要32amps的配电,说俺家的线路恐怕不够。

问怎么才能知道俺家现有的线路够不够32amps,说看看电箱就知道了,我靠,听上去好简单。

俺昨天盯着俺家的电箱足足看了半个钟头。

没办法,只好拍了远近两个电箱的照片,请大神们看看,啥情况,够32amps不?

要是不够的话咋整,是升级电箱还是换走线啊?

先多谢各位了。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-15 14:51 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
http://www.clipsal.com/Trade/Pro ... 206515&cl=13023

你这个只有 20 A . 不够。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
BLK + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-5-15 14:55 |显示全部楼层
此文章由 yuanchenyuanche 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuanchenyuanche 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你现有的STOVE CB是20AMP的。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
BLK + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-5-15 15:01 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
涨姿势

发表于 2017-5-15 15:05 |显示全部楼层
此文章由 至尊小熊猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 至尊小熊猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
STOVE下面那个C20好像就是20A。我家是C32,我一直当32A,不知道这么理解对不对。

发表于 2017-5-15 15:06 |显示全部楼层
此文章由 BLK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BLK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanmin2k 发表于 2017-5-15 13:51
http://www.clipsal.com/Trade/Products/ProductDetail?CatNo=4CB220/6&c=6&ms=7&s=35&mg=12055&g=1206515& ...

烦劳问下,这种情况要想够32amps的话,是升级这个白色的开关还是要重新走条线路哇?
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-15 15:07 |显示全部楼层
此文章由 冰与火之歌 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 冰与火之歌 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家装inductin的时候找个电工就都搞定了,你自己搞那么清楚也没用啊

发表于 2017-5-15 15:09 |显示全部楼层
此文章由 leon3758 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leon3758 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正常Apt如果都是用电炉头,都是配30A电线的; 普通家用插头10A;
电炉最高有1万w,所以要配30A

发表于 2017-5-15 15:15 |显示全部楼层
此文章由 yuanchenyuanche 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yuanchenyuanche 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰与火之歌 发表于 2017-5-15 14:07
我家装inductin的时候找个电工就都搞定了,你自己搞那么清楚也没用啊

升级开关, 线换成4 mm2.
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2017-5-15 15:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xs8111 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xs8111 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
额外走根线花150块

发表于 2017-5-15 15:27 |显示全部楼层
此文章由 BLK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BLK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉是俺在店里会错意了,以为是要自己找人搞定线路先,然后安装cooktop的人只负责具体安装哩。

没搞清楚这个线路的问题该找谁来整。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-15 15:43 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果原来是4 个炉头的 ceramic cooktop,我觉得它们的功率应该差不多,不知道你的断路器为什么这么小?是否换线要看你家的线目前是多粗才能知道。不过一般人使用很少同时打开四个炉头, 也就是说一般不会达到峰值 32 amp, 但是保险起见,还是找电工来装吧。

发表于 2017-5-15 16:07 |显示全部楼层
此文章由 BLK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BLK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanmin2k 发表于 2017-5-15 14:43
如果原来是4 个炉头的 ceramic cooktop,我觉得它们的功率应该差不多,不知道你的断路器为什么这么小?是否 ...

多谢,准备到安装的时候请电工一块处理了。

发表于 2017-5-15 16:18 |显示全部楼层
此文章由 冰与火之歌 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 冰与火之歌 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
BLK 发表于 2017-5-15 14:27
感觉是俺在店里会错意了,以为是要自己找人搞定线路先,然后安装cooktop的人只负责具体安装哩。

没搞清楚 ...

电工都坐的,我家也是cremic换induction,炤台口子不够大,他割大了,另外还升级了线路

发表于 2017-5-15 16:59 |显示全部楼层
此文章由 BLK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 BLK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰与火之歌 发表于 2017-5-15 15:18
电工都坐的,我家也是cremic换induction,炤台口子不够大,他割大了,另外还升级了线路 ...

多谢了。

发表于 2017-5-15 17:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
至尊小熊猫 发表于 2017-5-15 14:05
STOVE下面那个C20好像就是20A。我家是C32,我一直当32A,不知道这么理解对不对。 ...

理解正确

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
至尊小熊猫 + 2

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-15 17:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
BLK 发表于 2017-5-15 14:06
烦劳问下,这种情况要想够32amps的话,是升级这个白色的开关还是要重新走条线路哇? ...

电工会把你的开关拿下 看后面的连线多少平方 如果够就不用走线 只换开关 如果不够就会单独走线

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
BLK + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-5-15 22:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 range2010 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 range2010 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不需要拉线当然最好了,如果需要重新拉线,主要看从电箱至你炉头的远近和难易度

发表于 2017-5-16 09:58 |显示全部楼层
此文章由 helenyangwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 helenyangwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开关和线都要换。 价钱要看难易程度,电箱离灶台的远近。我家刚换完, 线走的天花板上面,电工搞了大半天,还找了另外一个人帮忙,收了600多