楼主:小白猪猪

[修房建房] 闯大祸了。往墙里钉钉子把浴室的铜管扎了一个洞。 [复制链接]

发表于 2016-7-3 00:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 小白猪猪 于 2016-7-2 23:10 编辑
xiwu 发表于 2016-7-2 22:49
-还没有见过堵不住反而漏的,
-如果洞更大, 就用大一点的铜螺钉, 不会更难补。
-铜管水压往外挤,不可 ...


上面有人说用胶带,我今天下午看过相关视频,要死劲缠绕猛烈拉伸,我这个情况不适应,手伸不进去。。拽不紧。。

我备选的方案是胶粘,箍圈,拧螺丝和焊接
终极方案是用澳洲特产的一种转接水龙头把,bunnings有卖,但要预订,把冷热双控墙内混水 转接成 冷热水单控墙外混水的方式,把墙内混水那一块废掉。前面有人说用国内的墙外混水的单控水龙头代替,但国内孔距是15cm澳洲是20或者30cm无法淘宝国内。但思路是一样的。


最后只能怪自己手贱。好好的干嘛多拧那几毫米。。。给自己找麻烦。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-7-3 00:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-2 23:00
拧进去的螺钉肯定比原来的孔大。如果这个方法失败了,拿掉螺丝,那就是要补比原来孔更大的孔,更难。。。 ...

拜托 我的方法是橡胶加抱箍
回帖要仔细啊啊哈哈 大胸姐姐
看到我发的自家水管图片吗

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
小白猪猪 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-7-3 00:10 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你拧的时候没感觉到螺丝已经顶到东西了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
小白猪猪 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-7-3 00:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomou 发表于 2016-7-2 23:09
拜托 我的方法是橡胶加抱箍
回帖要仔细啊啊哈哈 大胸姐姐
看到我发的自家水管图片吗 ...

看到了。非常感谢你提供的思路。分分奉上。你的铜管直径多少,铜管走热水还是冷水,铜管在哪里?用的什么橡胶,软的还是硬的?

发表于 2016-7-3 00:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2016-7-2 23:10
你拧的时候没感觉到螺丝已经顶到东西了

没有。自攻木螺丝,头很尖。。。扎铜管很轻松

发表于 2016-7-3 00:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-2 23:30
看到了。非常感谢你提供的思路。分分奉上。你的铜管直径多少,铜管走热水还是冷水,铜管在哪里?用的什么 ...

大约1.5cm  ,cold water , outdoor, 橡胶要找耐用的 我的是从一段质量很好的水管剪下来的
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-7-3 00:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomou 发表于 2016-7-2 23:42
大约1.5cm  ,cold water , outdoor, 橡胶要找耐用的 我的是从一段质量很好的水管剪下来的 ...

橡胶多硬多软?有没有在橡胶上抹点胶水加强一下?

发表于 2016-7-3 09:01 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-2 22:03
国内水龙头是15cm孔距,澳洲是20cm孔距,怎么转换?

当然,我有一整套的自制的,在澳洲使用后拆下来,包括调节间距的零件。

发表于 2016-7-3 09:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jdsy 发表于 2016-7-3 08:01
当然,我有一整套的自制的,在澳洲使用后拆下来,包括调节间距的零件。 ...

自制的?给个图片和思路吧,万分感谢
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-7-3 09:21 |显示全部楼层
此文章由 123911 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 123911 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一个水管工铜焊接不会花费你很多吧?

发表于 2016-7-3 09:57 |显示全部楼层
此文章由 spike777 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 spike777 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里有锡皮或者锡块吗?就是焊接用的那种,剪下来一块,用小锤子轻轻敲在破的地方,然后用胶带缠紧,就不会漏了。铜管破了,只要不是太大压力那种,不会焊接的话就用这个办法。当然破洞不能太大了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-7-3 10:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 XMZ2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XMZ2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
墙壁开个20里米的方孔,买个快速直通接头,把漏水的地方切断,接头套进锁紧,不到$10

发表于 2016-7-3 11:11 |显示全部楼层
此文章由 wmwbull 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wmwbull 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
破财吸取教训。。。。。。

发表于 2016-7-3 12:05 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-3 08:07
自制的?给个图片和思路吧,万分感谢

不知道您能够看懂吗?还得会自己做?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2016-7-3 12:11 |显示全部楼层
此文章由 jdsy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jdsy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-3 08:07
自制的?给个图片和思路吧,万分感谢

澳洲的冷、热水龙头不是一定间距,如果你的冷、热水龙头间距正好适合国内的龙头间距,图片中的弯头可以省掉。

发表于 2016-7-3 13:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-2 23:44
橡胶多硬多软?有没有在橡胶上抹点胶水加强一下?

说不好多硬多软 非得说的话 那就硬一点吧
我没有用胶水
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-7-3 14:04 |显示全部楼层
此文章由 caroro 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 caroro 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
坐等解决办法。

发表于 2016-7-3 15:03 |显示全部楼层
此文章由 obz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 obz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
焊补 no choice

发表于 2016-7-3 15:07 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
犯過同樣錯誤的同汗]




銅銲

发表于 2016-7-3 21:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ll_hqc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ll_hqc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
难怪老公不愿意在墙上钉钉子,太可怕了

发表于 2016-7-3 21:52 |显示全部楼层
此文章由 knite 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 knite 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2016-7-2 23:08
上面有人说用胶带,我今天下午看过相关视频,要死劲缠绕猛烈拉伸,我这个情况不适应,手伸不进去。。拽不 ...

用途:

暖气片.铁管.铸铁,塑料,PVC,陶瓷等等...,不管什么东西,不管什么大孔,小孔,砂眼,裂痕,很大的空(要多买的啊空大用的多吗)统统可以粘,在水中也不怕,但是施工时一定要确定没有压力,把表面清理干净,向外滴水也不行,大家知道有压力肯定都是向外顶,胶泥在软化的时候有压力向外顶就会把胶顶出去了肯定粘不住。一定要关掉阀门,固化后有多大的压力,高温,都没有问题!!固化后比本体都结实,用铁钉凿都凿不动。


使用说明:

蓝色跟银色一比一的比例跟揉面一样揉合在一起,揉的一定匀和,直接涂在空处就可,蓝色跟银色只要不掺合在一起,可以保存5年之久。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-7-3 21:58 |显示全部楼层
此文章由 chainray 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chainray 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找水管工吧,别瞎搞了

发表于 2016-7-3 23:00 |显示全部楼层
此文章由 Peterwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Peterwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chainray 发表于 2016-7-3 20:58
找水管工吧,别瞎搞了

赞成!楼上一个出主意的,你们真的懂吗?

这样的问题只有焊接和换管可以,什么胶带,胶水的的秘方,可以十撑几个月,时间长了都会漏。

发表于 2016-7-3 23:06 |显示全部楼层
此文章由 sisqoyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sisqoyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2016-7-3 23:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 diosma 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 diosma 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
去burnnings买一个煤气喷枪,纯铜焊条,应该不难焊。要是有frame当心着火,怎么打开石膏板前面有。做前可以找些铜管练练。

发表于 2016-7-3 23:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大胸之像!
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-7-3 23:46 |显示全部楼层
此文章由 刘关张 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 刘关张 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主,不要介意。

看着你的头像,在想着你做的事情, 一个成语脑子里出现。

胸X无X。

纯属娱乐。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-7-4 09:55 |显示全部楼层
此文章由 123911 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 123911 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刘关张 发表于 2016-7-3 22:46
楼主,不要介意。

看着你的头像,在想着你做的事情, 一个成语脑子里出现。

胸大无力?

发表于 2016-7-4 10:30 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
同情楼主,我曾经把ppr管直接钻破,这种修补活儿,工人都不愿意干。只能破财了

发表于 2016-7-4 10:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 小白猪猪 于 2016-7-4 09:48 编辑

跟大家报告一个好消息:已经补好了。
在瓷砖上割了一个牛奶瓶盖大的圆孔后,发现铜管整个嵌在水泥里面,被水泥糊的满满的死死的没有一丝缝隙。然后很小心的把水泥挖掉一点,露出小指头指甲盖那么点大的铜管,从笔记本电脑上卸下来一个小小的螺丝,调了一些AB胶,把整个螺钉在AB胶里面蘸了蘸,螺钉糊满ab胶,把螺钉拧进去,等了三四个小时后洗澡,基本不漏。用透明胶带把洞口封住当观察窗,看看一个星期后一个月后还漏不漏,不漏的话买个镀铬的铜盖盖住洞口就行了,每隔半年打开看看。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xunhua + 2 你太有才了

查看全部评分